gradziak Opublikowano 12 Maja 2021 #1 Opublikowano 12 Maja 2021 (edytowane) Witam tak jak w temacie posiadam pięć termeta ecocondens golf plus 1 funkcyjny . Od tygodnia przy podgrzewaniu wody do zasobnika cwu z zaworu bezpieczeństwa który jest zamontowany przy bojlerze cwu zaczyna lecieć woda ,tylko w czasie podgrzewania wody do niego. Czy to wina pieca że daje za duże ciśnienie czy zawór do wymiany ,bo zaszedł kamieniem ? Edytowane 12 Maja 2021 przez gradziak Cytuj
WojtuNie Opublikowano 12 Maja 2021 #2 Opublikowano 12 Maja 2021 Wina naczynia przeponowego. Albo uszło z niego powietrze,albo dziurawa membrana. Cytuj
sambor Opublikowano 12 Maja 2021 #3 Opublikowano 12 Maja 2021 Trzeba sprawdzić stan naczynia przeponowego , tego szarego Cytuj
gradziak Opublikowano 12 Maja 2021 Autor #4 Opublikowano 12 Maja 2021 Czyli wymiana zaworu nic tu nie da ? Naczynie jest ciężkie ,pełne ,tak jakby była w nim woda . Sam jestem w stanie sprawdzić to naczynie ,naprawić ? Cytuj
sambor Opublikowano 12 Maja 2021 #5 Opublikowano 12 Maja 2021 Na górze naczynia masz wentyl - taki jak w samochodzie, naciśnij go i zobacz co wylatuje Cytuj
gradziak Opublikowano 12 Maja 2021 Autor #6 Opublikowano 12 Maja 2021 Nic nie wylatuje. Nic się nie dzieje po wciśnięciu Cytuj
sambor Opublikowano 12 Maja 2021 #7 Opublikowano 12 Maja 2021 Musi wylatywać albo powietrze albo woda, jak nic nie wylatuje to trzeba zamknąć wodę na budynek lub przed naczyniem , otworzyć kran z ciepłą wodą i napompować naczynie ( przez ten wentyl ) do jakiś 4 bar. Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 12 Maja 2021 #8 Opublikowano 12 Maja 2021 Wymień zawór bezpieczeństwa na odpowiedni czyli 6bar do CWU ten zawór który masz stosuje się do boljera elektrycznego. Cytuj