Proszę o opinie który z dołączonych schematów jest lepszy. Jeśli coś nie jest tak to proszę o uwagi i poprawę schematu. Obecny mój schemat jest w poście pompa na powrocie.

schemat 3D.pdf schemat 4D.pdf

Opublikowano
  • Autor

Jeśli można wiedzieć czemu są złe.

Opublikowano
  • Autor

Zdjęcia w innym formacie.IMG_20210418_151053.thumb.jpg.855de9533a487ab92f4a47eccd70a58a.jpg

IMG_20210418_151028.jpg

Opublikowano

Na obu schematach nie ma prawidłowej ochrony powrotu na kocioł!

Zimny powrót z podłogówki zalewa kocioł.

Na schemacie z 3-D brak ochrony powrotu kotła 

Już nie mówiąc o braku zaw zwrotnego na powrocie podłogówki

A zaw 3-D 2" nie będzie prawidłówo regulował temp na grzejniki - za duży Kvs.

Edytowane przez sambor

Opublikowano
  • Autor

A zastosowanie pompy dodatkowej na powrocie do ochrony?

A jaki rozmiar zaworu by był wskazany?

Opisałem na 2 całe bo teraz mam i skorzystałbym te same części, ale jeśli to ma być problem to zmienię.

Opublikowano

Oba są złe. Pomieszałeś rurki powrotne na obu schematach przed i za zaworami 3D i 4d. Popraw to. Układ zamknięty czy otwarty? - narysuj komplet. Inne jak wyżej.

Opublikowano

Po pierwsze wywal te 2" - na grzyb ci one. Jak jesteś sentymentalny to sobie zostaw na półce, a jak nie to sprzedaj.

Kotłownię zrób rurami 1"- wystarczy całkowicie na te 17kW kotła.

Tak jak poniżej

 

4d.jpg

Opublikowano
  • Autor

Układ jest zamknięty na grupie bezpieczeństwa.

Dzięki za poprawiony schemat tylko zastanawia mnie jedno żę podłączenie podłogówki jest za 4D wiadomo że za nim jest temp noża niż na kotle. Jest tak że niekiedy idzie na dom tylko 35 do 37. W takim rozwiązaniu musiało by iść minimum cały czas 40 do 42.

A może być 2 całe do 4D i potem redukcja na 1 cal.

Unijne zakupu nowego zaworu. Chyba że tak musi być to będzie siła wyższa i kupię.

Sambor widzę że zaglądasz na forum boleckiego to zobacz jaki obecnie temp idą na dom. Nie sugeruje się temp wewnątrz domu bo to jest dół i nikt tam nie mieszka.

Login sati.

Edytowane przez sati

Opublikowano
  • Autor

52 stopnie.

Opublikowano
  • Autor

A nie będzie większe spalanie?

To za zaworem ile musi być?

A co do mojego pytania jak wyżej odnośnie zaworu.

Opublikowano
  • Autor

No właśnie jeśli będzie szło na dom 37 to na zawór mieszający od podłogówki nie będzie za mało?

Opublikowano

Dlaczego ma być za mało?

Nie wiem jaką masz tą podłogówkę, ale np u mnie woda na nią nie przekracza 32C przy -20C

Opublikowano
  • Autor

Podłogę dopiero będę robił na rozdzielaczach. Teraz mam tylko w łazience podłączoną na RTL. 

 

Edytowane przez sati

Opublikowano

Jak RTL to nie podłogówka na zaw 3-D, będzie trzeba to ujednolicić, a nową podłogówkę tak zaplanować aby była temp zasilania nie większa niż na grzejniki

Opublikowano
  • Autor

Ale ten zawór zostanie zlikwidowany i zostanie podłączoną do rozdzielacza.

I faktycznie starczy rozprowadzenie 1 cal.

2 całe mam bo po grawitacji zostało i jak trochę przerabiałem do do tych rur się wpiołem.

 

Edytowane przez sati

Opublikowano
  • Autor

A jeszcze takie pytanie dlaczego nie można się wpiąć z podłączeniem podłogówki przed zaworem 4D będzie większa temp. szła na zawór termostatyczny.

Opublikowano

Dlatego że z podłogówki będzie wracała zimna woda, która będzie obniżała temp powrotu na kocioł w sposób niekontrolowany!

Opublikowano
  • Autor

No tak ale zasilanie podłogi przed zaworem a powrót za zaworem i powrót wtedy będzie kontrolowany przez pompę powrotu.

Opublikowano

Słuchaj, jak jesteś taki mondry to tak zrób!

Ja już ci więcej nie doradzam, gdyż widzę, że szkoda mojego czasu a twoja "wiedza" przewyższa moją, więc nic tu po mnie,

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.