Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Mam problem od dłuższego czasu z płomieniem 

Pali się bardziej z prawej strony. Lewa strona nie ma płomienia 

Czyściłem już palnik, korone itd. 

Górę palnika mam z dziurkami, wszystkie są drożne. Korona bez przesłony. 

Na lowietrzu mam koretke 8 gorne i 5 dolne na plus 

Jakieś pomysły? Różne groszki i bez zmian. Rura drożna. 

IMG_20210212_175124.jpg

IMG_20210212_175104.jpg

IMG_20210212_175058.jpg

IMG_20210212_175054.jpg

Opublikowano

Na zdjęciach wygląda wszystko bardzo fajnie, ładny równy płomień ? Jeśli dopala węgiel, to nic bym nie ruszał. Dla spokoju ducha możesz uszczelnić połączenie talerza z komorą powietrzną, jeśli tego nie robiłeś po czyszczeniu. 

Opublikowano

Ja osobiście zostawiłbym to bez silikonu ? U siebie nawet nie mam przykręconej korony, po prostu leży na komorze powietrznej (taka konstrukcja w starej ekoenergii) i nie ma możliwości jej przykręcenia. Wiem, że niektórzy wklejają talerz na czerwony silikon, żeby go doszczelnić, aczkolwiek możesz się domyślić jak później wygląda demontaż do czyszczenia.. Moim zdaniem masz wszystko w porządku, nie ruszałbym nic i cieszył się że nie muszę się brudzić ? Pozdrawiam.

Opublikowano

A co jeśli jednak nie dopala? Zwiększyć powietrze?

Opublikowano

Właśnie. Teraz mam 8 dolne i 7 gorne. A dalej ten wygląda dość gruby. Można dalej pchać? 

Strasznie się sypie i jest z niego dużo dymu. 

Podeślę foto potem 

 

Opublikowano

Prawdę mówiąc nie znam tego sterownika, więc wiele nie pomogę. Jeśli nie dopala węgla, to podajemy mniej węgla lub wydłużamy przerwę między podaniami i ewentualnie można dać nieco więcej powietrza, ale bez przesady, żeby nie pojawiły się spieki ? Może wypowie się ktoś, kto orientuje się w tego typu sterownikach, ja nigdy nie miałem z nimi do czynienia. 

Opublikowano

Tak to wygląda. Mam dolny 8, gorny na 7 na plusie ustawione. 

Myślisz że jest ok? Praca kotła taka średnia bo zmieniam ciagle powietrze. Wydaje się że teraz jest stabilna. Co do podawania itd to mam fabryczne. Nie zmienim nic 

IMG_20210213_182907.jpg

IMG_20210213_182935.jpg

IMG_20210213_182942.jpg

IMG_20210213_182945.jpg

IMG_20210213_182949.jpg

Opublikowano

Wybacz, jestem nieco przestarzały, znam dawne sterowniki typu st37 albo compit, ale w nowoczesnych sterownikach jestem zielony ? Wg wykresu masz ładną, stabilną temperaturę na przestrzeni tych kilku godzin, a sam popiół na retorcie wygląda na dobrze dopalony, wg mnie jest wszystko ok. 

  • Przydało się 1
Opublikowano

Retory zawsze z jednej strony mielą opał , taki urok . Moim zdaniem jak popiół ok i nie wyrzuca niespalonego ekogroszku to szukanie dziury w całym . Ma fotkach wyglada wszystko dobrze , naprawdę 

  • Zgadzam się 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.