Witam wszystkich jako nowy na forum. 

Mam kilka pytań temat wygląda tak:

Mieszkanie deweloperskie parter ogrzewanie podłogowe w kuchni dwie pętlę i łazienki jedna. Reszta na parterze to dwa kaloryfer i jeden lazienkowy.

Pietro jedna pętla w lazience reszta 4 kaloryfery i jeden lazienkowy.

Zagladalem do rozdzielni  widać ze czegoś jeszcze brakuje ale ocencie fachowym okiem.

1 zdjęcie dolna rozdzielnia.

2 zdjecie rozdzielnia na pietrze

IMG_20201215_132453.jpg

IMG_20201215_133157.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ogólnie to chodzi mi o wykonanie na zdj 1 po prawej stronie u gory rurka jest nie wkrecona wiec to chyba do dokrecenia. A na 2 zdj w listwach po lewej stronie są puste otwory ... Czy tam nie powinno cos być lub powinny być zaślepione??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co to za połączenie pex z eurokonusem za pomocą złączki prasowanej 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Taki montaż wewnątrzszafkowy zaworów RTL może być problematyczny. Chodzi o to, że jak RTL-e będą nastawione na 30-35 stopni lub mniej, a grzejniki pracują na 60, to wnętrze szafki może podgrzać się powyżej tej nastawy RTL i podłoga się nie ruszy. Miałem taki przypadek, a klient nie chciał ingerencji związanej z kuciem i skończyło się na pozostawieniu szafki otwartej. 

Pexy zasilające wyglądają na 20. Trochę mało może być, ale życie pokaże. 

Ogólnie to tam robota wygląda na "opuszczoną" w trakcie. Tego chyba nikt nawet wodą nie zalał nie mówiąc o próbie na gorąco.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki kiminero. Właśnie się nad tym zastanawialem czy jakie kolwiek próby były wykonane. W poniedziałek zapytam o sprawdzenie a później powiem o nie dokonczonej instalacji... Zobacze reakcje ?

Panowie piszcie o wszystkim bo każda rada będzie pomocne.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wody raczej nie było, ale próba mogła być powietrzem robiona, stąd wykręcone odpowietrzniki. W takim przypadku powinny wrócić na miejsce.

Sama próba powietrzna nie jest zła, ale przed oddaniem układu do użytku, wykonawca powinien go zalać, odpowietrzyć, uruchomić i wyregulować.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 12.02.2021 o 21:22, ameno25 napisał:

Co to za połączenie pex z eurokonusem za pomocą złączki prasowanej 

bardzo fajna rzecz. Szybko się to montuje i pewne połączenie. Pasuje też do portek przy grzejnikach dolnozasilanych. To jest złączka prosta z półśrubunkiem firmy Herz https://sklep.auroks.pl/pl/p/HERZ-ZLACZKA-PROSTA-Z-POLSRUBUNKIEM%2C-USZCZELNIENIE-STOZKOWE-SR-16X2-G-34-P-7016-81/28193

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.