matec Opublikowano 8 Lutego 2021 #1 Opublikowano 8 Lutego 2021 Dzień dobry, Posiadam w domu instalację CO + CWU, którą obsługuje kocioł VICTRIX ZEUS 25. Parametry pracy kotła: - temperatura zasilania: 60 stopni - temperatura powrotu: 47 stopni. Do ogrzania parter + piętro + garaż o łącznej powierzchni 180 m2. Najważniejsze pytanie, które mnie trapi to to, że z komina systemowego pojawia się znaczna ilość kondensatu (jeżeli popełniłem gdzieś błąd w nazewnictwie to przepraszam, ale daleko mi do eksperta w tej dziedzinie), który zlatuje obecnie to pojemnika, który podstawiłem. Załączam zdjęcia poglądowe. Planuję podpiąć to do kanalizacji. Jednakże proszę Was o opinie czy wszystko wygląda tak jak powinno czy jednak coś poszło deweloperowi nie tak. Z góry dziękuję za odpowiedzi, porady czy słowa krytyki. Cytuj
WojtuNie Opublikowano 8 Lutego 2021 #2 Opublikowano 8 Lutego 2021 A daj jeszcze fotkę podłączenia kotła do komina. Powinien mieć system dwuścienny,albo osobno komin i ssanie,co nie zmienia faktu, że rura spalinowa powinna mieć zakończenie i spadek do kotła i to przez niego kondensat powinien spływać dedykowanym odpływem do kanalizacji. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.