Kkyniu Opublikowano 4 Lutego 2021 #1 Opublikowano 4 Lutego 2021 Witam potrzebuje porady a mianowicie mam około 800 mb rurki podlogówki PEX. Pompa Leszno 25/60 i rozdzielacz na 10 obwodów. Zasilanie do rozdzielacza 22mm rurka miedziana( na moje trochę cienka ),chodzi o to że przepływy na rozkręconych rotametrach mają 1.3 l i powrót jest zimny pętlę około 70do 90 m bieżacych PEX. Pompa działa na 3 biegu. Niepokoi mnie bardziej to że zawór mieszający który zastosował hydraulik to afriso kfs 1.6. Dlatego typuje ten zawór do wymiany na minimum kfs 3.2. Jak myślicie czy przepływ wtedy się poprawi ? Cytuj
ameno25 Opublikowano 4 Lutego 2021 #2 Opublikowano 4 Lutego 2021 Policz sobie , 10 pętli po 1,3l/min to masz 13l/min czyli 0,7m3/h czyli mniej niż kvs tego zaworu Cytuj
sambor Opublikowano 4 Lutego 2021 #3 Opublikowano 4 Lutego 2021 (edytowane) Bez przesady, Kvs tego zaworu jest 1,6, ale i to i tak za mało , powinno być Kvs ok 3,2 -4,5 dla przepływu 1,5l Edytowane 4 Lutego 2021 przez sambor Cytuj
ameno25 Opublikowano 4 Lutego 2021 #4 Opublikowano 4 Lutego 2021 czyli teoretycznie ten zawór powinien mu dać przepływy rzędu 2,5l/min Cytuj
Kkyniu Opublikowano 4 Lutego 2021 Autor #5 Opublikowano 4 Lutego 2021 No tak. Ale jednak coś "trzyma" te przepływy chciałbym aby były one na poziomie 2l/min. Zaznaczam że jestem laikiem w hydraulice Cytuj
ameno25 Opublikowano 4 Lutego 2021 #6 Opublikowano 4 Lutego 2021 KVS dla danego zaworu jest liczony przy spodku ciśnienia 1bar , jezeli przed zaworem masz 2bary , a za zaworem 1bar wtedy masz te 1,6m3/h , im mniejsza różnica ciśnień tym mniejszy przepływ Cytuj
sambor Opublikowano 4 Lutego 2021 #7 Opublikowano 4 Lutego 2021 (edytowane) 20 minut temu, ameno25 napisał: czyli teoretycznie ten zawór powinien mu dać przepływy rzędu 2,5l/min Bzdura! Parametr Kvs jest podawany dla spadku ciśnienia równym 1bar ( 10m sł w) na samym zaworze , a pompa jest max 6m sł w a gdzie reszta instalacji. Edytowane 4 Lutego 2021 przez sambor Cytuj
ameno25 Opublikowano 4 Lutego 2021 #8 Opublikowano 4 Lutego 2021 Dlatego napisałem "teoretycznie" , patrz post wyżej gdzie napisałem od czego zależy faktyczny przepływ Cytuj
sambor Opublikowano 4 Lutego 2021 #9 Opublikowano 4 Lutego 2021 Godzinę temu, Kkyniu napisał: Witam potrzebuje porady a mianowicie mam około 800 mb rurki podlogówki PEX. Pompa Leszno 25/60 i rozdzielacz na 10 obwodów. Zasilanie do rozdzielacza 22mm rurka miedziana( na moje trochę cienka ),chodzi o to że przepływy na rozkręconych rotametrach mają 1.3 l i powrót jest zimny pętlę około 70do 90 m bieżacych PEX. Pompa działa na 3 biegu. Niepokoi mnie bardziej to że zawór mieszający który zastosował hydraulik to afriso kfs 1.6. Dlatego typuje ten zawór do wymiany na minimum kfs 3.2. Jak myślicie czy przepływ wtedy się poprawi ? Dla takich chcianych parametrów rura jest za mała i zaw 3-D też. Dla przepływów rzędu 2l i 10 obiegach powinna być rura Cu28 na całej długości i zaw 3-D z Kvs ok 4,5, nawet Kvs 6 będzie dobre. I to chyba zamyka dyskusję o tym co jest źle. Cytuj
Kkyniu Opublikowano 4 Lutego 2021 Autor #10 Opublikowano 4 Lutego 2021 Kolego "ameno25"rozumie z tego co napisałeś że wymiana zaworu na kvs powinna pomóc ale pewnie trzeba by pozmieniać rurki 22 na 28 ? Czy dobrze Cię rozumiem? Cytuj
ameno25 Opublikowano 4 Lutego 2021 #11 Opublikowano 4 Lutego 2021 Ja jestem amatorem hydrauliki , kolega Sambor jest profesjonalistą , wyżej napisał co musisz zrobić Cytuj
Kkyniu Opublikowano 7 Lutego 2021 Autor #12 Opublikowano 7 Lutego 2021 W dniu 4.02.2021 o 16:22, sambor napisał: Dla takich chcianych parametrów rura jest za mała i zaw 3-D też. Dla przepływów rzędu 2l i 10 obiegach powinna być rura Cu28 na całej długości i zaw 3-D z Kvs ok 4,5, nawet Kvs 6 będzie dobre. I to chyba zamyka dyskusję o tym co jest źle. Dziękuję ślicznie za odpowiedź Jeszcze raz dzięki za informacje. Cu zmienione na 28 zawory z 3/4 na 1 '' i wszystkie kształtki na większe. Zawór 3-d z kvs 1.6 wymieniony na 4.2. Przepływ wzrósł z 1.3 do 2.2 l/min Cytuj
Kkyniu Opublikowano 7 Lutego 2021 Autor #14 Opublikowano 7 Lutego 2021 Pewnie jak by to zrobił na 5/4 wszystko i grubsza rurka to by były jeszcze większe ale dla mnie są już wystarczające podłogi w końcu robią się ciepłe po godzinie palenia a nie po dobie Cytuj
ameno25 Opublikowano 7 Lutego 2021 #15 Opublikowano 7 Lutego 2021 Sprawdz jeszcze wydajność tej pompy , Cytuj
Kkyniu Opublikowano 7 Lutego 2021 Autor #16 Opublikowano 7 Lutego 2021 Producent:LFP Leszno PARAMETRY: Waga:5 kg Wysokość podnoszenia max:do 6 m Wydajność max:4m3/h Stopień ochrony:IP44 Ciśnienie robocze :10 bar Temperatura czynnika:+5 do 110°C średnica przyłącza:1" Rozstaw śrubunków:180 mm Cytuj
sambor Opublikowano 7 Lutego 2021 #17 Opublikowano 7 Lutego 2021 Jest dobrze. Po co większe przepływy? Dla pex16 2l to praktycznie max Cytuj
Kkyniu Opublikowano 7 Lutego 2021 Autor #18 Opublikowano 7 Lutego 2021 3 minuty temu, sambor napisał: Jest dobrze. Po co większe przepływy? Dla pex16 2l to praktycznie max Mnie one satysfakcjonują. Podłogi Ciepłe przy nie spaleniu tony opału na raz także jest ok ? Cytuj