DrKoko Opublikowano 8 Stycznia 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 w moim kotle (junkers zsb 24-5c) mogę ustawić max moc grzania CWU. max=24 kw czy jest sens zmniejszać tę wartość? W tej chwili obniżyłem chyba do 20 i w sumie przy korzystaniu z CWU nie ma różnicy. Zbiornik ma 100 litrów. Tyle co kocioł pracuje ciszej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 8 Stycznia 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 Przy dużych rozbiorach CWU mniejsza moc może nie nadążać z podgrzewam ubywającej wody ciepłej. W tych samych warunkach zasobnik 100l od temp 20 do 50 stC przy mocy 24 kW nagrzeje się szybciej niż przy mocy 20 kW. W zależności od Waszych warunków korzystania z wody ciepłej może nie być żadnej różnicy. Jak sprawność kotła jest stała w widełkach mocy, to gazu też zużyje tyle samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...