Witajcie.

Mam pytanie, przy zmianie grochu ze słabszego na mocniejszy, o ile zmieniacie wartości Min czas podawania / Max czas podawania w sterowniku K1PRv4 załóżmy ?

Ja to moge tylko wykonać w menu serwisowym, podejrzewam że to jedyna opcja.

Chodzi o to, że jak skonczył mi się opał mniej kaloryczny i teraz zasypałem kocioł mocniejszym, to widzę, że mi nei dopala i zacznie niedopalony przesypywać.

Ja mam obecnie Min czas podawania : 70s i Max : 90s.

Ciekaw jestem do jakich wartości Wy dochodzicie, ja będe zmieniał w górę co 10s chyba dośwaidczalnie...

Opublikowano

W ogóle w menu serwisowym nie powinieneś dłubać, a regulować tylko parametrem "korekta powietrza'. 

Te czasy podawania masz jakieś absurdalne, to nie może działać - w eko lux 12 to min 1s i max 2s !!!. Pewnie lepiej wrócic do ustawień fabrycznych i dostroić korektą powietrza.

Opublikowano (edytowane)

Jak nie może jak działa ? Może masz na myśli 1-3 sek nadmuch, ja napisałem czas między podawaniem węgla, te 70-90sek...

Czyli mi retorta dosypuje węgiel pomiędzy 70s a 90s (max 1,5 minuty)

To co piszesz to 1-2 sek co chwilę podawanie ?

Nie zrozumiałeś o co pytam.

Edytowane przez moshica
Opublikowano
1 minutę temu, moshica napisał:

Jak nie może jak działa ? Może masz na myśli 1-3 sek nadmuch, ja napisałem czas między podawaniem węgla, te 70-90sek...

 

13 minut temu, moshica napisał:

Ja mam obecnie Min czas podawania : 70s i Max : 90s.

To w sumie co napisałeś :-) ?

Opublikowano

Moje pytanie brzmi jak wydłużacie czas czyli przerwy min / max w podawaniu węgla ?

Opublikowano (edytowane)

Moja odpowiedź jest chyba jasna - przy przejściu na mocniejszy węgiel zwiększamy korektę nadmuchu o 1 lub 2% i wszystko.

Jeśli jednak koniecznie chcesz dłubać w parametrach, których nie rozumiesz, to:

- należy zwiększyć przerwy dolną i górna proporcjonalnie do różnicy w wartości opałowej

- należy skrócić czasy podawania proporcjonalnie do różnicy w wartości opałowej (co jest niewykonalne, gdy są rzędu kilku sekund)

- należy zwiększyć obroty wentylatora min i max , ale tu już proporcji nie ma

- zrobić wszystko na raz

Edytowane przez HarryH
  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Wracam do całej sprawy. Miałem ostatnio problemy, dziś na infolinii z serwisu Tech nie uzyskałem pomocy, olali mnie jak mogli. Natomiast miły Pan z serwisu ogólnego Defro polecił mi zmianę wersji softu z 3.4.0 na 3.6.0 i podał nowe parametry serwisowe. Po 4h widzę zupełną inna pracę, bardzo szybko się nagrzewa  kocioł ale również przebija temp, jestem na etapie schodzenia z mocą. Ale jak zauważam to nadal nie dopala lekko i przesupuje Eko Karlika.

Najbardziej się zdziwiłem, że parametr min/max podawanie się w v 3.6.0 skrócił do krótkich czasów 31s / 41s, więc szybko podaje. Ale też Pan zapewnial mnie że lepiej jest napowietrzane złoże w całym zakresie pracy dla parametrów wentylatora.

Czy ktoś może podać te parametry dla porównania jako standardowe z  v 3.6.0 ?

No i czy faktycznie jest na korzyść z v 3.4.0 na 3.6.0 ?

 

 

 

 

 

Opublikowano
10 godzin temu, moshica napisał:

Najbardziej się zdziwiłem, że parametr min/max podawanie się w v 3.6.0 skrócił do krótkich czasów 31s / 41s,

To są przerwy w podawaniu! Jakie masz podawanie?

Opublikowano

Obecnie w v 3.6.0 podawanie min : 1s i max : 3, takie wartości też były dla 3.4.0

Natomiast dla v3.6.0. min przerwa podawania : 31s i max przerwa podawania : 41s, dla v3.4.0. było 60s i chyba 70s

Tyle , że ponoć w v3.6.0 mocniejszy jest nadmuch wg. tych parametrów pozostałych które wpisywałem a które podawał serwisant.

Dziś rano zobaczyłem wykres, to kocioł na 45% mocy wczoraj ustawiony, przy zadanej temp. 65 na wykresie oscylował w granicach 68-71, gdzie wchodził w nadzór. Oczywiście zakopcił komore i pokrył czarną sadzą. W dodatku nadal lekko przesypuje niedopalony opał.Co moge to jescze dalej schodzić w dół z mocą i ewentualnie dodawać korektę powietrza na plus.

Tyle że, od wczoraj 17h do dziś 7 rano, zeżarł prawie 10kg opału a ogrzewam 90mkw,  kocioł 12KW, K1pV4.

Na v 3.4.0. miałem zużycie dobowe w granicach 13kg a teraz wyjdzie pod 20kg....

Co teraz robić, jakies pomysły ?

 

 

 

Opublikowano

Jak przesypuje opał to wydłuż przerwę.

Opublikowano

Już to na wersji v 3.4.0 zrobiłem i kocioł niedogrzewał, nie mógł dojść do zadanej lub dochodził 2h.

Wcześniej @HarryH pisał aby nie ruszać ustawień serwisowych. Serwisant z Defro też mówi, nie ruszac bo nastawy się rozjadą.

Już nie wiem kogo słuchać ....

Opublikowano

Jak Ci się rozjeżdża wszystko na wszystkim i wciąż czarno, to trzeba zacząć od czyszczenia gruntownego i uszczelnienia palnika.

Opublikowano

Jak Ci pisałem wczesniej, wszystko wyczyszczone, kocioł i kanały nadmuchowe. Uszczelnienie sznurem jest i było ok.

Opublikowano
18 minut temu, moshica napisał:

kocioł niedogrzewał, nie mógł dojść do zadanej lub dochodził 2h.

Jak masz moc obniżoną do:

 

44 minuty temu, moshica napisał:

kocioł na 45% mocy wczoraj ustawiony

to co się dziwisz.

Opublikowano

Moc obniżyłem wczoraj na v3.6.0. schodząc stopniowo, bo przebijał temp. aż miło.

Ostatnie miesiące szedł na v 3.4.0. z moca 75% -85% a jak były mrozy po -10 i wiecej to na 100%

 

Opublikowano

Czy ktoś może podać parametry mocy z menu serwis dla V 3.6.0 abym mógł porównać z tymi podanymi przez serwisanta ?

Problem nadal tkwi w zbyt częstym podawaniu opału w przedziale 31s-41s pomimo, że to nastawy producenta...

Na tę chwilę z moca zjechałem do 35%, przy 40% przebijał z 65st na 71st i kisił opał w nadzorze.

Opublikowano

Dalsze obniżanie mocy nic Ci nie da. Obniżasz moc max. a masz obniżyć minimalną. Wydłuż przerwę i mniej dmuchaj. 

Opublikowano

Czyli i tak muszę wydłuzyć czas pomiędzy podawaniami z przedziału 31s - 41s na np. stopniowo 35s -45s ????

Czyli bez ingerencji w menu serwis jednak sie nie odbędzie ...

Opublikowano (edytowane)

Minimalnej przerwy na razie nie ruszaj. Zwiększ przerwę maksymalną do np. 50 i obserwuj co się dzieje na palniku.

Twój kocioł ma za dużą moc minimalną.

Edytowane przez gersik
Opublikowano

Zmieniłem ten parametr wydłużając go do 50s.

Mierzyłem stoperem i im bliżej 70 stopni to podaje co te 50sekund

Problem wciąż w tym że kocioł co 40 minut w nadzorze i przy zadanej 65stopni, pracuje w granicach 68 do 72 stopni.

Zamieszczam zdjęcia, ten popiół w popielniku po ok 20h od wybrania, widać dużo niedopalonego węgla, są duże straty na opale.

Kocioł był czyszczony 2 dni temu a już cały w sadzy.

Algorytm powinien pracować w granicach 63 do może 68-69 nie przechodząc w nadzór.

Co robić dalej ?

 

 

IMG_20210203_164921.jpg

IMG_20210203_170553.jpg

IMG_20210203_182841.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.