Opublikowano (edytowane)

Witam,

mam pytanie odnośnie poprawności instalacji/podłączenia rozdzielacza do ogrzewania podłogowego. Ogrzewanie podłogowe było wykonane przez instalatora jakieś 6 lat temu i oczywiście żadnej dokumentacji do tego nie ma. Nie wiem czy to kiedykolwiek działało właściwie jeśli dobrze rozumiem działanie tego zestawu. W załączeniu zdjęcie skrzynki z rozdzielaczem oraz przepływ ciepły/zimny na tyle na ile udało mi się ustalić. Moje przypuszczenia o błędne podłączenie jest takie ze nie idzie ustawić przepływu na rotametrach, rotametry skaczą podczas otwierania zaworu i stają na 0. Skala jest od 0 na gorze co by świadczyło o rotametrach na zasilaniu a są na powrocie wg moich ustaleń.

prosze o opinie gdyż nie mam doświadczenia w instalacjach co, jedynie logika jak to wg mnie powinno działać.

pozdrawiam

Michał 

A35ACA38-2DA9-413B-A1EC-36990A9DD445.jpeg

Edytowane przez donbolcze
Opublikowano

Tu powinna być tak belka górna zasilanie pętli, dolna powrót z pętli.

Pierwsza Dora od prawej to powrót do kotła a druga od prawej to zasilanie z kotła. Aby to jako tako działało to musisz to zasilić wysoka temperaturą no i oczywiście rotametry są złe.

Opublikowano

Dzięki, a jak to zrobic żeby było prawidłowo a nie żeby grzało jako tako ? Poza zmiana rotametrow bądź zamiany górnej belki z dolna 

Opublikowano

Jaki kociołek, sterownik, reszta instalacji?

Opublikowano (edytowane)

Kocioł: Junkers zw14-2dvae23s5300

sterownik auraton 3021

listwa sterująca auraton 4d pro

silowniki auraton te 230 pro

pompa mieszająca ferro Weberman 25-60-130

7 pętli + 2 grzejniki

Podlogowki jest na ok 40 m2 

deska barlinecka klejona + płytki podłogowe kuchnia, łazienka, wejscie

grzejnik w łazience i sypialni

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu , cytat usunięto
Opublikowano (edytowane)

Jak masz zasilone grzejniki? Masz sprzęgło?

Ten rozdzielacz a dokładnie jego część odpowiadającą za mieszanie do wywalenia i do wstawienia mieszacz oparty na zaworze 3D z siłownikiem. (Ewentualnie termostatycznym)

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano (edytowane)

Grzejniki są prawdopodobnie zasilane bezpośrednio z obiegu który idzie potem dalej na zasilanie podlogowki. 
chodzi o taki zawór zamiast pompy mieszającej ?

https://m.ceneo.pl/47622383;pla?se=YxWbm1iqQxdyrhZALD2q0_UL_WUc7rQs&gclid=Cj0KCQiAtqL-BRC0ARIsAF4K3WEkkKMNaA0inQrlBo9kgMu5pYAr6kt8roTT8mcxS-XdoO84M3XjiioaAreCEALw_wcB

 

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu , cytat usunięto
Opublikowano

Tak ale o większym KVS oraz koniecznie z pompą.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.