Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Za zimno w domu!


Roki1115

Rekomendowane odpowiedzi

Witam uprzejmie, 

Chciałbym zaznaczyć że jestem zielony w temacie ogrzewania i jest to mój 1 sezon grzewczy z kotłem na pellet. 

 

Kocioł to Defro 24kw Smart ekopell

Dom częściowo ocieplony 200 m2

Problemem jest to że jest zbyt zimno w domu, temperatura jest między 19-21 stopni (21 górna granica) 

 

W załączniku przesyłam zdjęcia instalacji oraz ustawień na wyświetlaczu. 

Temperatura zadana zaworu (jak dobrze rozumiem są to grzejniki?) jest 55 stopni a realnie parametr ten osiąga max 40 i piec przestaje grzać. 

W czym jest problem Panowie? 

Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i przepraszam jeżeli coś pominąłem ale jestem bardzo zielony w tym temacie. 

 

Miłej niedzieli! 

Pozdrawiam 

 

 

IMG_20201129_133307.jpg

IMG_20201129_133257.jpg

IMG_20201129_133246.jpg

IMG_20201129_133238.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zapewne brak pompy kotłowej, w dodatku włączona funkcja ochrony powrotu robi swoje . Zawor zamiast otworzyć się na obieg to zamyka się aby dogrzać powrot .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak na razie nie, ale musisz pomyśleć o założeniu pompy kotłowej na powrocie z 4d do kotla aby rozwiązać problem . Jak możesz zrob zdj z tyłu kotla, jak powroty są zrobione .

Edytowane przez Kazio321
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dokladnie . Jak na razie mógłbyś przełączyć pompe CWU na pompe dodatkowa i załączyć ja jako pompe krótkiego biegu, ten zabieg podniesie Ci temperature powrotu, ale skutkuje to tym ze woda w CWU bedzie miała zbliżoną temperature kotla No i więcej pelletu kociol połknie. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem, wyłączyłem ochronę powrotu i rzeczywiście temperatura zaczyna się podnosić. 

 

Czy konieczne będzie zrobienie dodatkowej pompy w tym sezonie czy można przeczekać do wiosny? 

 

Dodatkowo chciałbym zapytać czy moc kotla 70 stopni nie jest zbyt duża? 

 

Bo jeżeli ustawie cwu na 70 również to nie będzie to zbyt duża temp dla wody? 

Edytowane przez Roki1115
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temperatura kotla jest w sam raz, na ten sezon mozesz zrobic to Co napisałem wyżej.  A na wiosnę załóż pompe kotlowa i bedzie po problemie :) Ale jak chcesz to możesz zejść z temperatura do 65stopni

Edytowane przez Kazio321
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Super na pewno posłucham Twoich rad :)

 

Dodatkowo jak mogę przełączyć pompę cwu na dodatkowa? 

Rozumiem ze gdzieś w opcjach obok pracy pompy równoległej (bo taki tryb jest teraz ustawiony) 

Tak rurka pod 4d idzie do bojlera na wode

 

To ta dolna rurka 

16066554302271723377503916890632.jpg

Edytowane przez Roki1115
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 minuty temu, Roki1115 napisał:

Dodatkowo jak mogę przełączyć pompę cwu na dodatkowa? 

Nie musisz przełączać poprostu ustaw zadaną CWU na 5 stopni wyższą niż temperatura zadana kotła CO

Edytowane przez Darekgra
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ustaw jeszcze start pomp od 55 stopni.

50 stopni na grzejniki to zbyt dużo na obecną aurę zmniejsz może na razie z 50 na 45 stopni żądaną zaworu. Jak masz ustawioną pokojówkę czym steruje?

A i wyłącz wszystkie harmonogramy tygodniowe bo jakiś masz aktywny

Edytowane przez Darekgra
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pierwsze dwa zdjęcia ok.

Trzecie.... Szkoda ja bym zostawił jak jest i montował pompę na powrocie jak pisał @Kazio321

Jaki masz model sterownika?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nom bez przepinania kabli pompy w sterowniku się nie obędzie.... Zresztą to półśrodek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Max zadaną CWU da się zmienić w ustawieniach serwisowych.

Tylko w kranie mieć 70 stopni...? Mało komfortowe, no chyba że jest termostat na wyjściu z bojlera.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

- Szkoda ze będzie potrzebna pompka, w takim razie cwu zostawić w jakiej temp? 

 

- sterownik to salus poniżej foto, dlaczego pytasz o sterownik

 

- przesyłam również aktualny stan na wyświetlaczu, temp powrotu się podniósła do 47 a reszta parametrów podoba mi się, a zwłaszcza temp w pokoju ponad 22 :) 

IMG_20201129_144618.jpg

IMG_20201129_144518.jpg

2 minuty temu, Darekgra napisał:

Max zadaną CWU da się zmienić w ustawieniach serwisowych.

Tylko w kranie mieć 70 stopni...? Mało komfortowe, no chyba że jest termostat na wyjściu z bojlera.

A jakby zmienić temp co na np 60 stopni? I cwu również 60

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak jest ustawiona pokojówką w ustawieniach zaworu?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.