Malutki1007 Opublikowano 5 Listopada 2020 #1 Opublikowano 5 Listopada 2020 Witam serdecznie wszystkich.mam pewien problem który trwa już 2 lata,a dokładnie o zapowietrzeniu się ostatniego grzejnika co tydzień.jest to bardzo uciążliwe.instslacja wykonana przeze brata, który ma blade pojęcie.prosze o pomoc co musiał bym przerobić, żeby się tak nie działo.odejscie na grzejniki jest to najwyżej przed samym naczyniem.dziekuje, pozdrawiam Cytuj
mironw Opublikowano 5 Listopada 2020 #2 Opublikowano 5 Listopada 2020 A kocioł dopuszczony przez producenta do układów zamkniętych . Ta grupa bezpieczeństwa powinna być na powrocie ( czerwony zbiornik i zawór bezpieczeństwa ) , jakie jest ciśnienie na instalacji C.O i jakie ciśnienie wstępne na zbiorniku przeponowym (czerwonym) ? Cytuj
KubaSko Opublikowano 5 Listopada 2020 #3 Opublikowano 5 Listopada 2020 Moze byc i na zasilaniu ale nie w tym miejscu. Jak wyżej, pewnie złe ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym. Cytuj
mironw Opublikowano 7 Listopada 2020 #4 Opublikowano 7 Listopada 2020 Oczywiście że ina zasilaniu też może , ale na powrocie ma chłodniej i raczej nikt balonika nie ugotuje Cytuj