Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem z ustawieniem Krzaczka skp 12kw sterownik Tech st-480


Qarol19

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

Mam problem z dobraniem ustawień pieca

Piec Krzaczek: SKP MAX 12kw

Sterownik: Tech ST-480

Ustawienia aktualne:

Temperatura: 60c

Czas podawania: 9s

Przerwa podawania: 60s

Siła nadmuchu: 50

Praca podtrzymania: 20s

Przerwa podtrzymania: 15min

Problem polega na tym że tworzą się spieki i powstaje bardzo dużo popiołu bo około 10l wiadro to ok 2-3dni

Edytowane przez Qarol19
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No dobra, załóżmy że masz potencjał podajnika 15kg/h to masz wynik bardzo kiepski. Ustaw tak : 8 sek podawanie, 50 sek przerwy. I obserwuj aha jeszcze zmniejsz wentylator do 40, i daj znać

Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja osobiście spróbowałbym tak:

czas podawania  5 sek, 

Przerwa podawania 30 sek

 

Praca podtrzymania: 10s

Przerwa podtrzymania: 25 minut

Częstsze, a krótsze podawania w trybie "praca" pozwolą ruszyć złożem na palniku i powinno zmniejszyć się powstawanie spieków.

Wydaje mi się, że za dużo i za często podajesz węgiel w "podtrzymaniu"

Nie wiem jaki masz wentylator (o jakiej mocy) dlatego nie odniosę się do siły nadmuchu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 1.11.2020 o 15:09, voywit35 napisał:

No dobra, załóżmy że masz potencjał podajnika 15kg/h to masz wynik bardzo kiepski. Ustaw tak : 8 sek podawanie, 50 sek przerwy. I obserwuj aha jeszcze zmniejsz wentylator do 40, i daj znać

Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
 

Dobra przetestowałem to ustawienie przez 2 dni jest trochę lepiej jest mniej spieków i mniej popiołu, ale jeszcze nie jest idealnie spieki występują ale mniejsze. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie to nie ma co główkować, przecież od razu rzuca się w oczy siła nadmuchu.

Proponuję dawka 5s

Przerwa 35 s ( dawka 1:7 )

Nadmuch 27 max 29

Piec służy do palenia a nie do podtrzymania, Skód takie dawki ?

Praca podtrzymania 1 s co 3 min.

Wentylator 30 , czas pracy 30 s przerwa 7 min.

Te ustawienia powinny załatwić problem, drobna korekta we własnym zakresie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.