tedi39 Opublikowano 19 Października 2020 #1 Opublikowano 19 Października 2020 (edytowane) Witam. Czy powinienem podłączyć kocioł gazowy przy 100 % ogrzewaniu podłogowym bezpośrednio do instalacji czy wpiąć po drodze sprzęgło z grupą pompową ? Instalacja ogrzewania podłogowego tylko parter ma długość ok. 2000 mb. ( 180 mkw ) i składa się z trzech belek 11 , 10 obwodów - mieszkanie , 4 obwody - garaż. Połączenie pomiędzy belkami rozdzielaczy a kotłem ma łączną długość 17 mb.( 34 mb. rury ) i jest zrealizowane za pomocą PEX 32 ( średnica wew. 26 mm ). Łącznie zład wody w ogrzewaniu podłogowym szacuję na około 280 litrów, zaś wydajność pompy kotła przedstawia się następująco : Maksymalna moc grzewcza wyniesie 6,8 KW, zaś wskaźnik zapotrzebowania na moc to 36 W/m2 , Edytowane 19 Października 2020 przez tedi39 doprecyzowanie tresci Cytuj
sambor Opublikowano 19 Października 2020 #2 Opublikowano 19 Października 2020 Na pewno wprost z tego kotła nie pójdzie. Cytuj
tedi39 Opublikowano 19 Października 2020 Autor #3 Opublikowano 19 Października 2020 Dzięki. W takim razie czy za sprzęgłem zastosować dwie grupy pompowe bez podmieszania , jedna pompa na belkę 10 obwodów dom + 4 obwodów garaż , druga grupa pompowa na belkę 11 obwodów dom . Ewentualnie inne rozwiązanie proponujesz ? Cytuj
teres Opublikowano 19 Października 2020 #4 Opublikowano 19 Października 2020 Godzinę temu, tedi39 napisał: Instalacja ogrzewania podłogowego tylko parter ma długość ok. 2000 mb. ( 180 mkw ) (...) Maksymalna moc grzewcza wyniesie 6,8 KW, zaś wskaźnik zapotrzebowania na moc to 36 W/m2 Kolejna instalacja robiona bez żadnego projektu. Masakra. Cytuj
tedi39 Opublikowano 19 Października 2020 Autor #5 Opublikowano 19 Października 2020 Wobec tego co kolega Teres proponuje ? Cytuj
sambor Opublikowano 19 Października 2020 #6 Opublikowano 19 Października 2020 Ja kto co proponuje - określić przepływy w pętlach, długości pętli, policzyć opory hydrauliczne zasilania , tak aby dobrać ciśnienie dyspozycyjne dla każdej z pętli. I wtedy można dobierać sprzęgło, pompy itd. Cytuj
tedi39 Opublikowano 19 Października 2020 Autor #7 Opublikowano 19 Października 2020 A zastosować jedną pompę czy do każdej belki rozdzielacza osobną czyli trzy pompy ? Cytuj
teres Opublikowano 20 Października 2020 #8 Opublikowano 20 Października 2020 20 godzin temu, tedi39 napisał: Wobec tego co kolega Teres proponuje ? Teraz już niewiele zrobisz. Po prostu przy takim zagęszczeniu wyjdą Ci minimalne przepływy. Ja bym wolał jedną mocniejszą pompę w kotłowni - będzie ciszej. Cytuj
tedi39 Opublikowano 20 Października 2020 Autor #9 Opublikowano 20 Października 2020 Wychodzi mi , że odpowiednia będzie Grundfos UPM3 Auto L 15-70. Dzięki Teres oraz Sambor za pomoc. Cytuj
sambor Opublikowano 20 Października 2020 #10 Opublikowano 20 Października 2020 Jak już problem rozwiązany to spytam się jaki "orzeł" ci robił taki pseudo projekt OP W dniu 19.10.2020 o 21:19, tedi39 napisał: Instalacja ogrzewania podłogowego tylko parter ma długość ok. 2000 mb. ( 180 mkw ) i składa się z trzech belek 11 , 10 obwodów - mieszkanie , 4 obwody - garaż. Połączenie pomiędzy belkami rozdzielaczy a kotłem ma łączną długość 17 mb.( 34 mb. rury ) i jest zrealizowane za pomocą PEX 32 ( średnica wew. 26 mm ). Łącznie zład wody w ogrzewaniu podłogowym szacuję na około 280 litrów, zaś wydajność pompy kotła przedstawia się następująco : Maksymalna moc grzewcza wyniesie 6,8 KW, zaś wskaźnik zapotrzebowania na moc to 36 W/m2 , Jak ktoś to "liczył" to powinien ci podać wymagania co do pompy, a nie zostawić z tak podstawowym problemem. Wg mojego rozeznania i praktyki to taka instalacja wykonana poprawnie powinna być napędzana wprost z większości kotłów na rynku. Ale powodzenia. Cytuj
teres Opublikowano 20 Października 2020 #11 Opublikowano 20 Października 2020 Godzinę temu, sambor napisał: powinna być napędzana wprost z większości kotłów na rynku Ciepło będzie, ale wskaźniki na rotametrach ani nie drgną. Ciężko to potem regulować. Cytuj
sambor Opublikowano 20 Października 2020 #12 Opublikowano 20 Października 2020 Do do cytatu z mojego posta, miałem na myśli nie tą, opisaną instalację, lecz PRAWIDŁOWĄ instalację w której mamy przepływy co najmniej 0,5l/min lub wyżej. 1 Cytuj