Opublikowano

Teoretycznie jeśli jest wszystko jak autor pisze to obiegi grzewcze od kotła oddziela zawór 4d, i jeśli ciepło jest oddawana do instalacji to tylko i wyłącznie przez zawór 4d, od niego trzeba zacząć szukać poprostu może siłownik go niedomyka.

Opublikowano

Ale co z tego, zawor 4d steruje temperatura na te 2 grzejniki a temperature na op sterujesz za pomocą 3d termostatyczny.  Tu akurat kolega wyżej miał rację. Trzeba zmienić na zawor 3d z silownikiem i wtedy mozesz sterowac temperatura na op pogodowo .

Opublikowano

Nie w tym problem jest... Problem jest w podnoszącej się temperaturze obiegów grzewczych pomimo zamkniętego zaworu 4d.

 

  • Lubię to 1
Opublikowano

Ale zawor termostatyczny jest otwarty na maksa. Puszcza taka wodę jak zawór się otworzy.

Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano (edytowane)

Skoro termostat jest ustawiony na max temperaturę to można założyć że na obiegu podłogowym jest taka sama temperatura jak na 4d który to, ma zadaną krzywą grzewczą przeznaczona do obiegu podłogowego. A drabinki w łazience robią za wieszaki.

Edytowane przez Darekgra
  • Lubię to 1
Opublikowano

Dokładnie tak jest.

Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Dobra jeśli autor już się uparł na ten 4d to przepuszcza że nie interesuje go temp. Na grzejnikach ok. Trzeba zobaczyć czy zwierciadło jest w dobrej pozycji na 4d i jak jest ustawione max i min zawodu w%

Opublikowano

To ty taka sama temperature dajesz na te 2 grzejniki co na podłogę. Ciekawe jak one grzeja .

Opublikowano

Wieszak na ręczniki.

Jak żadna pompka nie pracuje to przebija temperaturę czy to normalne jest.

Opublikowano

Masz pompe na powrocie z 4d do kotla ? 

Opublikowano

nie mam

Opublikowano
8 minut temu, nieudacznik13 napisał:

Jak żadna pompka nie pracuje to przebija temperaturę czy to normalne jest.

tak, to jest normalne

Opublikowano
8 minut temu, nieudacznik13 napisał:

Jak żadna pompka nie pracuje to przebija temperaturę czy to normalne jest

Teoretycznie tak bo zawór i czujnik który jest blisko zaworu nagrzewa się od reszty instalacji po stronie kotła.

Opublikowano

No czujnik temperatury zaworu to się zgodze zeby złapał temperature, ale żeby przebijało ja az do rozdzielni op . 

Opublikowano

Pompa cały czas pracuje od podłogówki.

Opublikowano

Nie wiem może ma dużo podłóg wyeksponowanych na promienie słoneczne i to one grzeją :)

  • Lubię to 1
Opublikowano
Teraz, nieudacznik13 napisał:

Pompa cały czas pracuje od podłogówki.

i zasysa ciepło.

 

chcesz poprawić i sterować pogodowo zaworem 4D a drabinki maja słuzyc za wieszaki?

To wywal 3D i pompke z układu rozdzielacza

Opublikowano (edytowane)

@Gonzo19Wtedy trzeba jeszcze przebudować instalację przy zaworze 4d, bo inaczej podłoga działać nie będzie :). Ciekawe jak długie są pętlę, bo ja tej operacji raczej bym nie przeprowadzał, niezbyt duże średnice, parę pętli jest na tym rozdzielaczu. 

Nie wiem ja jak przymnknę zawór na 3 procent to niema bata aby temperatura się utrzymała a o podnoszeniu niema mowy. Coś jest nie tak z zaworem 4d.

Może jest już wytarty, ma za duże luzy itp.

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano

Ale  Panowie zawór od 3d jest otwarty na maxa pompa włączona i bierze wodę zasilającą gdzie zawór 4d steruje pogodowo.

Opublikowano (edytowane)
8 minut temu, Darekgra napisał:

@Gonzo19Wtedy trzeba jeszcze przebudować instalację przy zaworze 4d, bo inaczej podłoga działać nie będzie :)

kto wie może zadziała :)

 

3 minuty temu, nieudacznik13 napisał:

Ale  Panowie zawór od 3d jest otwarty na maxa pompa włączona i bierze wodę zasilającą gdzie zawór 4d steruje pogodowo.

no i co z tego, ze otwarty jak pompa cały czas zasysa ciepełko z 4D.

 

Skomplikowałeś instalacje na maxa i teraz sie głowisz

 

edit:

ja bym ci napisał co zrobić, ale @Darekgra będzie się czepiał :)

Edytowane przez Gonzo19
Opublikowano

a z 3d by nie zasysała ?

Opublikowano (edytowane)
5 minut temu, Gonzo19 napisał:

kto wie może zadziała :)

Bez wpięcia pompy za zaworem w OP, niema szans. 

 

Instalacja wcale niejest taka skomplikowana tylko popsuta :)

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano
3 minuty temu, Darekgra napisał:

 

 

Instalacja nie jest skomplikowana tylko popsuta :)

A co tam jest takiego popsute?

Opublikowano (edytowane)
10 minut temu, Gonzo19 napisał:

Ja bym ci napisał co zrobić, ale @Darekgra będzie się czepiał :)

Wiedziałem że tak będzie:).

Ja tylko naprawiam to co jest można powiedzieć najniższą linia oporu, nie robię rewolucji :)

 

3 minuty temu, nieudacznik13 napisał:

A co tam jest takiego popsute?

Zawór 4d lub siłownik który nie domyka zaworu.

Zdejmij siłownik i pokręcić zaworem ręcznie wtedy coś wyeliminujesz .

Edytowane przez Darekgra

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.