Ogrzewanie podłogowe sterowanie pogodowe.


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Mam problem ze sterowaniem który polega na przebijaniu temperatury za zaworem. Krzywą grzewczą mam ustawioną przy 0 stopni ma iść 26 stopni. Podłogówka pracuje cały czas Zawór jest ciągle zamknięty a temperatura za nim wychodzi 27 stopni. W domu jest 22 czasami 23 stopni. Czy to jest normalne zjawisko że tak się dzieje.

 

Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka

 

 

Opublikowano

Dzięki za odpowiedź.

Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Dużo osób mówi że lepiej jak pompka od podłogówki cały czas jest włączona i do tego sterowanie pogodowe. Z moich obserwacji wynika woda jest przegrzana. Mimo że zawór jest zamkniety to i tak w instalacji płynie 27.5 stopnia. Jedyne rozwiązanie to termostat pokojowy który rozłączy pompę bo i jak inaczej zejdzie z temperaturą wody do 23 stopni. Mógł by mi ktoś wytłumaczyć jak ogrzewanie ma działać w okresach przejściowych. Krzywa grzewcza ustawiona jest przy 0 stopni 25.

Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Wstaw zdjęcie zaworu ze zdjętym i założonym siłownikiem.

Oraz opisem która rurka idzie do kotła i gdzie masz zamontowany czujnik zaworu.

 

Twoja instalacja to nie porpetuum mobile.

Opublikowano

Zawór mam dobrze założony. Czujnik jest zaraz za zaworem mieszacza. Jak startowała podłogówka to było 26.3 stopnia teraz jest 27.3 stopnia w domu 23 stopnie jak nie lepiej. Testuje co jest lepsze pompa która pracuje non stop czy tryb z termostatem pokojowym.

Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka

Fotki zawór 4d 2ddab5865169fa23c79a69a60bdf52f0.jpg

Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Przenieś czujnik dalej od zaworu aż za pompę.

Opublikowano

Ale pompę mam w szafie ogrzewania podłogowego. Jest to raczej nie możliwe.

Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Możesz wrzucić schemat tej instalacji.

1 minutę temu, nieudacznik13 napisał:

Ale pompę mam w szafie ogrzewania podłogowego. Jest to raczej nie możliwe.

Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
 

Za pompę tą nad zaworem 4d

W tym miejscu nagrzewa się delikatnie od gorącej wody w obiegu kotłowym.

W tej szafie masz jeszcze jakieś podmieszanie?

Opublikowano

Jak widać temperatura wody zasilania jest taka sama wszędzie i nie ważne gdzie ten czujnik zamontuje. A o to moja instalacja. 3329ad975e11c7b88451bd1ffe65cfb3.jpgfed24c811aedef46b285507358251a60.jpg2ea55cd62d57f2d37b825159821467a8.jpg

Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Czyżby pierwsza pompa pchała wodę w 2 pompe przy rozdzielaczu ?

Opublikowano

Ta pompa ktora jest wyżej idzie na grzejniki. Zasilanie na podłogówke jest oznaczone wyżej na zdjęciu.

Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka



Opublikowano

Jaka jest temperatura na dolnym termometrze przy rozdzielaczu podłogowym.?

Opublikowano

Taka sama. Jak na gorze

Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

I jaka masz nastawiona temperaturę na 3d termostatyvznym

Opublikowano

Zawór jest odkręcony na maksa. 4d wszystko pilnuje.

Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano (edytowane)

No to chyba jednak perpetuum mobile...

Wychodzi na to że podłoga nie odbiera żadnego ciepła.

A zawór może delikatnie przepuszczać.

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano

Zawór przepuszcza 1 stopień na kilka dni. I też nie wiem co jest grane. Myślałem ze będzie krzywa grzewcza sterować zaworem. A od startu jest zamknięty caly czas.

Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka



Opublikowano

Obieg CWU zasilanie i powrót wpięte pomiędzy zawór a kocioł?

Opublikowano

Nie zasilanie cwu jest inna rurą puszczoną a powrot z cwu jest przy powrocie do kotła za zaworem.

Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Ludzie to jest źle i nie ma co się dziwić jeśli chcesz sterować pogodowo podlogowke wywal ten zawor termostatyczny  i wstaw tam zawód 3d z słownikiem i dopiero steruje podlogowka od pogody. 

Opublikowano

Przecież mam 4d który to robi.

Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano (edytowane)

Tak masz 4d który steruje temperatura na grzeniki a zawor 3d termostatyczny jest na op. 

Edytowane przez Kazio321
Opublikowano

Mam tylko dwa grzejniki w łazience wszystko jest w podłogówce krzywa grzewcza jest wyżej w postach jaka mam ustawiona.

Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.