Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

wczoraj pierwszy raz i tak do dzisiaj, grzebalem w menu serwis obrotach wentylatora o chyba od wtedy

ten ZB w miejscu barometru mnie zastanawia, spytam o to instalatora, ZB podłączył z prawej strony..

Opublikowano (edytowane)

W jakich sytuacjach ten zawór się otwiera.

Serwisanta sasa zbytnio nie słuchaj. Bo oni zapytają cię (sprawdzą w historii) jaka była temperatura kotła jak napiszesz do nich z gwarancją.

Jakie jest ciśnienie na manometrze (to nie barometr)

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano (edytowane)

Co dużo za wcześnie.

Ochrona mogła by zostać.

A jaka minimalną i maksymalna temperatura powrotu w ustawieniach zaworu?

Mogłeś namieszać w serwisie z temperatura ochrony kotła i przy przekroczeniu zrzuca gorącą wodę z kotła w instalację.

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano (edytowane)

To akurat nic dziwnego jeśli wpakował w instalację cały zład z kotła i nagrzał ją to przez pewien czas taka temperatura jest realna przy otwarciu na 1%

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano (edytowane)

Wybacz @Darekgra juz spiacy jestes i pisze co mi słownik w tel podpowie :)  Sprawdz ustawienia zaworu i cos takiego jak ochrona kotla .

Edytowane przez Kazio321
Opublikowano

A fakt to ty byłeś pierwszy z tym barometrem :)

Opublikowano (edytowane)

Dobra mój błąd w tech Sas niema maks temperatury powrotu.

Ale może coś poklikałeś w ochronie kotła?.

6 minut temu, ryba2020 napisał:

to jakby logiczne tylko wczesniej nigdy tak nie przebil zadanej zaworu

To on raz ci tak przebił czy częściej?

2 minuty temu, ryba2020 napisał:

czy trzeba wyłącznie przez kabel do modemu/routera?

Tylko po kablu lan.

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano (edytowane)

Jedynie kabel RJ45 , możesz użyć jakiegoś wzmacniacza sygnały WiFi z tym wejściem. 

Cos czuje ze włączona funkcja ochrony kotla i w dodatku bardzo niska temperatura ustawiona.

Edytowane przez Kazio321
Opublikowano
3 minuty temu, Darekgra napisał:

Dobra min błąd w tech Sas niema maks temperatury powrotu.

Ale może coś poklikałeś w ochronie kotła?.

ochrony kotła nie ruszałem

To on raz ci tak przebił czy częściej?

pierwszy raz

Tylko po kablu lan.

ok dzieki

 

Opublikowano

To pewnie złapałeś kociołek na automatycznej kalibracji zaworu i ferment siejesz :).

wiedz że robi on tak co 24 lub co 48 h zależnie od wersji softu.

Opublikowano (edytowane)

Jeżeli kociołek pracuje od regulatora to dziwna sprawa z ta kalibracja, wcześniej jak moj pracowal od regulatora to nigdy nie zauważyłem kalibracji 4d . Jak używasz pogodowki to niech Ci @Darekgra wytlumaczy jak wprowadzić kociol w nadzor . Ja lecę spać , 3majcie się:)

Edytowane przez Kazio321
Opublikowano

Nadzór to zło... I jeśli nie jest konieczny to po co do niego dążyć :)

Opublikowano
6 godzin temu, Darekgra napisał:

Nadzór to zło...

Az dziwnie się to czyta :D

Opublikowano

Co nie :)

Czasami jest to jednak mniejsze zło :)

Opublikowano

Widząc zdj kotłów z pracą od regulatora wole juz raz na 2tyg wyczyścić kocioł niż wymieniać wymiennik za parę lat . W dodatku sam mi pokazywałeś zdj defro po 2latach pracy od regulatora . Ja u siebie takich rzeczy nie zauważyłem :)

Opublikowano

Dlatego jest to czasami mniejsze zło...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.