mietek72 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 #1 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 (edytowane) Witam. Czy ten zawór nie będzie za duży na piec pętli podłogówki ? ZAWÓR 3DROGOWY 1 ARV 384 + SIŁOWNIK ARM 343 AFRISO Edytowane 20 Sierpnia 2020 przez mietek72 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 #2 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Jaka moc, jaki przepływ? Np. dla przepływu 500 l/h i dT=10 wystarczy w zupełności kVs = 2,5. Cytuj
mietek72 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Autor #3 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Chciałbym dać zawór z siłownikiem i rurę do rozdzielacza cu 28 i chodzi oto czy ten zawór nie będzie miał za dużego kvs. Może lepiej dać zawór 3/4 i rurę cu 22 Przepływ około 500/600lh Cytuj
sambor Opublikowano 20 Sierpnia 2020 #4 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Na takie parametry wystarczy zaw 3-D 3/4", jeszcze warto znać jaka będzie pompa i jakie są opory hydrauliczne instalacji - (pętle + rury zasilające) Cytuj
mietek72 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Autor #5 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Pompa Wilo YONOS PICO 25/1-6 , piec petli od 90 - 100m z dobiegiem zasilanie rura cu 28 chyba za 22 wystarczy. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 #6 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Jak mieszacz, to CU22 w zupełności wystarczy. Cytuj
mietek72 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Autor #7 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Zawór mieszający ma być w kotłowni 1.5m od rozdzielni .Chodzi oto ze zawór 1" pasował by do rur 28, tylko czy nie będzie problemu z mieszaniem on jest do 10m/h a tu potrzebne przepływ okolo 600l/h. Cytuj
sambor Opublikowano 21 Sierpnia 2020 #8 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 11 minut temu, mietek72 napisał: on jest do 10m/h a tu potrzebne przepływ okolo 600l/h To są dwie różne wielkości! tak jak prędkość max samochodu i prędkość dopuszczalna na danym terenie Cytuj
mietek72 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Autor #9 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 To znaczy ze mogę dać ten 1" Cytuj
sambor Opublikowano 21 Sierpnia 2020 #10 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Możesz dać, choć lepszy były 3/4 lub DN20 z gwintami 1"- wtedy masz mniejszy zawór, tylko podejścia calowe Cytuj
mietek72 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Autor #12 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Jak myślicie rura cu 22 dala by rade na te 5 pętli? Cytuj
mietek72 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Autor #14 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 To ok bo będę mógł dać zawór 3/4 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 #15 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Patrz na DN zaworu a nie gwint!! Zawór DN20 moze mieć gwint GW 3/4" albo GZ 1". @sambor już Ci o tym wspominał kilka postów wcześniej. Cytuj
mietek72 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Autor #16 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Wiem ze są, ale mam siłownik afriso i chciałbym go wykorzystać a na te piec pętli rura cu 22 tez powinna starczyć.Rozdzielacz 1,5m od pieca. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.