maciejs1975 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 #1 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Mam zamiar kupić kocioł na ekogroszek z podajnikiem ślimakowym tylko mam dylemat co do mocy kotła.Mój dom ma powierzchnię użytkową 100 metrów kwadratowych do tego dochodzi 22 metry kwadratowych pralnio-suszarni w piwnicy oraz wymiennik ciepła 120 litrów.Dom zamieszkują 3 osoby jest to dom ocieplony, instalacja c.o. nowego typu czyli wykonana już w miedzi. Na razie skupiałem się na kotłach o mocy 15 kW,producenci tych kotłów deklarują ogrzanie do 150 m2. Proszę o pomoc jak jest w praktyce czy lepiej jest przewymiarować moc kotła? Cytuj
userq Opublikowano 17 Sierpnia 2009 #2 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Wnioskując za bardziej doświadczonymi palaczami, należy kierować się ilością spalonego opału w danym sezonie. Metraż jest na drugim miejscu. Poszukaj na forum. Też miałem podobny problem. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 18 Sierpnia 2009 #3 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Przedział mocy to 15 -20 kW. Tyle tylko, ponieważ bez dokładniejszych danych nie da się odpowiedzieć. Nie ma strefy klimatycznej, planowanej temperatury w mieszkaniu itp. Skupiłbym się na kotłach 15, 18 kW porównując zasobniki na w węgiel. Większy zasobnik, mniejsza częstotliwość załadunku zasobnika opałem. Cytuj
maciejs1975 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Autor #4 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Dziękuje bardzo za odpowiedź panu guitar zamieszkuję w wielkopolsce ,temperaturę w mieszkaniu planuję utrzymywać między 20 a 22 stopni C. Powierzchnię użytkową domu ogrzewam grzejnikami typu Colidor są to żeberka aluminiowe w ilości 82 szt. każde po 150 W do tego dochodzi wspomniana suszarnia 2 grzejniki płytowe. Mam zamiar zamontować regulator pokojowy oraz zawór czterodrogowy. Mam upatrzone dwa kociołki pierwszy to Defro Eko Komfort 15 kW a drugi to Defro Duo 15 kW Za tym drugim przemawia większy zasobnik ale co do mocy to miałem problem ponieważ spotkałem różne opinie tzn. jedni mówią że za duży kocioł będzie nie ekonomiczny czyli paliwożerny a drudzy twierdzą odwrotnie. Jakie jeszcze dane musiałbym wypisać aby uzyskać pomoc. Cytuj
SanitSystem Opublikowano 18 Sierpnia 2009 #5 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 15 kW to max. Wiekszy jest Ci niepotrzebny. Na taki domek to kociołek o mocy 10 - 15 kW. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 18 Sierpnia 2009 #6 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Kotły z podajnikami rządzą się trochę innymi prawami niż tradycyjne, z dolnym i górnym spalanie, i różnica w ilości spalonego paliwa, w pewnej rozpiętości mocy jest pomijalnie mała. Paliwo jest po prostu dozowane. Cytuj