Witam kolegów

Pisałem wcześniej że mam zamiar zlecić wykonanie OZC i projekt OP dla mojego nowo budowanego domku.

Tak więc zrobiłem.

Mam prośbę,pytanie czy ktoś może pomóc to zrozumieć?

Chodzi mi o moc kotła. 

Czy dobrze rozumiem że moc nominalna kotła to 4,3 KW która widnieje na projekcie OP a w tabeli stoi 4311W ?

To tylko obliczenia  dla OP.

Nie było wzięte pod uwagę C.W.U (ile do tego wyniku trzeba  jeszcze dołożyć na zasobnik 160 L)?

C.O.PNG.402377120c725b261c8296368cebb97c.PNG

1545044864_Kotownia.PNG.48b830d7e012891ebdba32ed3b76a492.PNG

 

Drugie pytanie to czy moje zapotrzebowanie na ciepło to 4227 W to będzie 4,2 KW?

OZC.PNG.e6bef2d53d8a0ba42234e58b59daaa2c.PNG

Pozdrawiam

plasticfun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano (edytowane)

4,3kW to nie moc kotła tylko moc ogrzewania podłogowego które musi pokryć straty ciepła budynku(projektowe obciążenie cieplne budynku=4227W-liczone dla odpowiedniej strefy klimatycznej w Polsce)

Nie dodajesz do tego CWU 

Tak 4227W to 4,23kW

Temperatura zasilania 60st?

Edytowane przez Grundfos
Opublikowano
8 godzin temu, sambor napisał:

To pytanie powinieneś zadać temu kto wykonywał to opracowanie.

Tak też zrobiłem sambor

Myślałem że tu na forum szybciej uzyskam odpowiedź wczoraj.Mając na myśli,że ktoś z kolegów miał już do czynienia z takim opracowaniem.

 

Grundfos dziękuję za naprowadzenie

8 godzin temu, Grundfos napisał:

Temperatura zasilania 60st?

co masz na myśli?  

 

 

Opublikowano
W dniu 2.06.2020 o 21:31, Grundfos napisał:

Temperatura zasilania 60st?

Witaj Grundfos

Wysłałem pytanie do projektanta dotyczące podanej temperatury 60 stopni ,ponieważ nie dało mi to spokoju.

Poniżej odpowiedź od niego.

 

Przechwytywanie.PNG.0658a91d8bda95ebc0edf4bff6587e50.PNG

Pozdrawiam 

plasticfun

Opublikowano

Będzie kocioł  paliwo stałe.

A projekcie  stoi ,że tylko łazienka potrzebuje dogrzania grzejnikiem o mocy 113 W.

Opublikowano (edytowane)

Sugeruje uzupełnić deficyt w łazience jedną pętlą ogrzewania ściennego podłączoną do rozdzielacza OP(lub grzejnik drabinkowy z grzałką) tym samym zrezygnować z grzejnika łazienkowego co by całość poszła na jednym niskim parametrze+bufor Rozumiem że gazu niet.W nowo budowanym budynku pchać się w śmieciucha hm... to już lepiej zastanowić się nad PC

 

Edytowane przez Grundfos
Opublikowano

Gazu niestety nie ma.

Kiedyś chciałem kocioł węglowy + bufor,lecz już mi przeszło.

Na 90 % jestem zdecydowany na kocioł Technix PEL .

A co do grzejnika drabinkowego są tez inne możliwości podłączenia.Myślę że tutaj na forum uzyskam pomoc jak to zrobić ,ale to jeszcze nie pora.

Ogrzewanie ścienne odpada bo ściany będą szkieletowe.

Jak zakładałem konto na forum to w moim pierwszym poście poprosiłem o pomoc w sposobie ogrzewania.

Dom był już postawiony i kominy też.

Koledzy podrzucili kilka wskazówek co do wyboru kotła. 

Odrzuciłem też PC i FV bo poprostu mnie na to nie stać na obecna chwilę i nie lubię nowinek.

Może za jakiś czas dojrzeję do tego sposobu ogrzewania ,lecz na dzień dzisiejszy jestem tradycjonalistą.

 

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.