Witam wszystkich bardzo serdecznie! 
 

Mam problem z sekwencja zapłonu w kotle Termet Silver 25. Otóż, każdy start kotła oznacza skok temperatury o blisko 12 stopni. Uciążliwość zwiększa się w momencie uzyskania przez kocioł zadanej temperatury powiększonej o wartość histerezy. Po przestoju określonej parametrem P09, w momencie ponownej próby włączenia się, kocioł automatycznie przegrzewa wodę o wspomniane 12 stopni i wyłącza się, myśląc, ze temperatura została osiągnięta. 
Jedyne rozwiązania jakie udało mi się na ten moment znaleźć to zwiększenie histerezy do 13 stopni lub ograniczenie czasu palnika (P32) na mocy startowej do 2 sekund (wtedy przegrzewa wodę podczas startu „tylko” o 7 stopni). 

Mieszkanie 60 m2 znajdujące się w kamienicy na ostatnim pietrze. 
Instalacja składa się z 5 grzejników żeliwnych. 

Jakies pomysły? 
Za wszelka pomoc będę wdzięczny! 

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Sprawdź na jakiej prędkości pracuje pompka, bo wychodzi, że woda nie odbiera ciepła z wymiennika.

Ewentualnie zmniejszyć moc startową, ja mam ustawioną na 20% i jest ok.