Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Zimny Powrót


neoo1981

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

@dino49 jeszcze zawór ZZ na powrocie obiegu bojlera.

Opublikowano

Na powrocie bojlera, czy za pompą CWU ?

SCHEMAT13.jpg

Opublikowano
16 minut temu, mironw napisał:

Ja bardziej polecam na powrocie bojlera

Mam układ grawitacyjny, jeśli zamontuję na powrocie, to ciepła woda z bojlera będzie grzała obieg CO. Kociołek mam w piwnicy i dom dwupiętrowy, łącznie 185 m2

Opublikowano

 A jakim cudem , nie ważne gdzie będzie zamontowany to i tak zatrzyma ruch , czyli nie może studzić CWU

Opublikowano

Popieram @Darekgra, gdy miałem zz za pompa kotłowa strasznie strzelał. Po jego zdjęciu wszystko ucichlo a instalacja pracuje jak należy :D

Opublikowano
14 godzin temu, mironw napisał:

i to powrocie do kotła a nie powrocie z CO

 

A czy masz ZZ na CWU? Bo jeśli pompa kotłowa pracuje cały czas i nie wyłącza się gdy pracuje CWU  czy CO , a jej  WYDAJNOŚĆ jest większa niż innych pomp to ZZ na pompie kotłowej raczej staje się bezużyteczny moim zdaniem , i dlatego u Ciebie  tak to działa .

Mam zawór ZZ na zasilaniu za pompą CWU. U mnie trochę inaczej pracuje cały obieg kotłowy, ponieważ mam trzy pompy, które pracują cały czas. Już TO opisywałem w innym wątku.

 

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.