Zimny Powrót


neoo1981

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Ok i ta pompa dodatkowa musi być na tym pionowym, niebieskim odcinku na powrocie z 4-D.

A jak jest realizowana ochrona kotła przed wzrostem ciśnienia?

Naczynie otwarte?

Naczynie przeponowe?

Opublikowano

A nie lepiej jak na rysunku... czujnik CWU zamontować na powrocie ?

Powrót.jpg

Opublikowano
5 godzin temu, neoo1981 napisał:

pompa do CWU jest zamontowana przed zaworem 4D czyli (pomija zawor 4D )

Prawidłowo!

Ale gdzie masz wpięte to naczynie? - zaznacz na fot

 

Czujnik ciepłej wody ma być w baniaku, na powrocie czujnik powrotu na kocioł?

Opublikowano
15 minut temu, sambor napisał:

Czujnik ciepłej wody ma być w baniaku, na powrocie czujnik powrotu na kocioł?

Tak mam, trzeba wypróbować... pod warunkiem, że bojler jest blisko kotła.

Na zasilaniu mam ustawioną na 70 st, a na powrocie poprzez bojler 50 st

Opublikowano
56 minut temu, neoo1981 napisał:

nie starczy czujnika

dokup kabla, tyle ile potrzeba i przez kostkę elektryczną podłączyć

Opublikowano
4 minuty temu, dino49 napisał:

Tak mam, trzeba wypróbować...

Najpierw zacznij od młotka!

I przestań pisać takie bzdury.

Ja np nie mam ochrony powrotu przy buforze 800l i to znaczy że inni mają jej też nie mieć .

Opublikowano
1 minutę temu, sambor napisał:

Najpierw zacznij od młotka!

I przestań pisać takie bzdury.

Ja np nie mam ochrony powrotu przy buforze 800l i to znaczy że inni mają jej też nie mieć .

No tak, mam bojler 140 l

Opublikowano

Podgląd pracy mojego kotła

podgląd1.jpg

Opublikowano
43 minuty temu, sambor napisał:

Prawidłowo!

Ale gdzie masz wpięte to naczynie? - zaznacz na fot

 

Czujnik ciepłej wody ma być w baniaku, na powrocie czujnik powrotu na kocioł?

Z korzystałem porad minertu.eu z forum murator z przeniesieniem czujnika CWU do powrotu... wypróbowałem... i działa ! Pozdrawiam

@neo1981 też może wypróbować... tak na szybko. Zawsze może wrócić do porad @sambor

Opublikowano
18 minut temu, Stempos1980 napisał:

Ja też nie mam.Narazie pompa Cwu robi robote.

@sambor stanie się coś jak wstawię na rurę 5/4 pompkę czy trzeba zmienić rurę na cal?chodzi mi o zadławienie przepływu

Nic się nie stanie, możesz dać i nie będziesz dławił, oczywiście wtedy pompa musi pracować

Opublikowano

Pytanie brzmi...

Po co jest zawór 4d, jeśli zasilanie i powrót z kotła spięty jest pompą przewałową?

Albo zawór 4d i duże średnicę na krótkim obiegu, albo pompa przewałowa i zawór 3d.

Zarchiwizowany