Proszę o pomoc jak zasymulować zadziałanie termostatu stb w kotle /ustawiony na 110 C/,żeby nie otworzył się zawór bezpieczeństwa ustawiony na 2,5 bar /obwód kotłowy ze sprzęgłem,kocioł gazowy,naczynie reflex/Do jakiej wartości podnieść ciśnienie i jak żeby nie zagotować wody?

Opublikowano

napewno masz stb ustawione na 110st ?

czy tylko masz ten model stb

na ogół to zabezpieczenie zadziała przy 100st max

a jesli juz koniecznie chcesz testowac to nabij w układ 1,5bar odpal kocioł i mussiz jeszcze oszukac czujnik kotła oraz termostat kotła bo one bezwzglednie wyłaczają w temp 90-95st

a tak wogóle to po co ten test?

jesli to kocioł buderus to napewno zadziala

Opublikowano

test jest na użytek udt.stb na 100% 110st.pewny jesteś,że 1,5 bara wystarczy ,miałem coś koło tego i zawór bezp.się otwarł.z oszukaniem automatyki kotła nie ma problemu bo tam jest ręczne grzanie do temperatury stb/de dietrich/

Opublikowano

to musiałbym trohe poszperać to nalej wody do cisnienia 0,8bar na zimno i jak zagrzejesz do 110 to cisnienie nie powinno przekroczyc 2 bar

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.