Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

piszę w sprawie separatora zanieczyszczeń, moja instalacja to większości grzejniki + 3 obwody podłogówki. Instalacja pracuje już ok 4 lat - kocioł gazowy ACV + zasobnik nierdzewny na ciepłą wodę. Na powrocie mam zainstalowany jedynie filtr siatkowy. Na zasilaniu już jest separator powietrza.

Czy warto byłoby po tych 4 latach zastąpić filtr siatkowy separatorem? Nie mam za bardzo miejsca żeby było to i to, a nawet jeżeli dałoby się to gdzieś upchnąć to przeróbki, a wolałbym ich uniknąć.

Filtr siatkowy aktualnie nie filtruje powrotu z zasobnika (tak mi to zrobiła firma wykonująca kotłownie), czy jeżeli w tym miejscu będzie separator to tak może zostać?

Dodam, że na rotametrach pojawił się już delikatny miedziany osad.

IMG-374ss4.jpg

Opublikowano

Nie...Separator na powrocie przed pompą tylko zaszkodzi.

Wywal ten filtr i przenieś w miejsce zaznaczone strzałką - na poziomy odcinek rury.

image.png.c907edb9c662b2aa361e345c767974fd.png

Opublikowano

Ale separatory zanieczyszczeń zawsze się montuje na powrocie przed piecem, nawet Flamco tak ma w instrukcji. 

Gdzie miałbym ten separator zabudować gmaj22?

Opublikowano (edytowane)

A dlaczego separator zanieczyszczeń na powrocie przed kotłem miałby zaszkodzić?On chroni pompę kotłową i wg.mnie właśnie w tym miejscu powinien być.Bo mamy jeszcze inne urządzenie bardzo podobnie wyglądające jak separator zanieczyszczeń,czyli separator powietrza,który nawiasem mówiąc jest na załączonym zdjęciu i jego montuje się na zasilaniu tak jak zresztą jest na foto

 

Edytowane przez Grundfos
Opublikowano

Miałem na myśli separator powietrza taki jak na zdjęciu. Tu jest zamontowany dobrze.

Sugerowałem jedynie przeniesienie filtra we wskazane miejsce, żeby filtrował wodę z powrotów  CO oraz CWU.

Opublikowano (edytowane)

OK, rozumiem :)

Tak też myślałem, że siatkowy jest w kiepskim miejscu. Będę kombinował żeby to jakoś pomieścić wszystko. 

Sam separator chciałem z Flamco kupić. Czy może lepiej Afriso, Spirovent? Czy obojetnie co z takich wiodących firm wybiore?

Edytowane przez prz3mek
Opublikowano

Wymień po prostu ten co masz na "dwa w jednym", np.  Flamco Vent DN20- separuje powietrze i zanieczyszczenia.

Opublikowano (edytowane)
11 minut temu, gmaj22 napisał:

Wymień po prostu ten co masz na "dwa w jednym", np.  Flamco Vent DN20- separuje powietrze i zanieczyszczenia.

Tylko gdzie go wtedy zamontować)Z pewnością nie na powrocie bo może zasysać powietrze przed pompą.Z kolei na zasilaniu nie będzie chronił pompy w kotle przed zanieczyszczeniami.Chyba jeszcze raz się sprawdza powiedzenie co jest do wszystkiego jest do niczego)

 

 

Edytowane przez Grundfos
Opublikowano (edytowane)

Otóż to. Z drugiej strony firmy to wprowadziły na rynek więc może się sprawdza?

Aczkolwiek jak mam być szczery, jakoś mnie to nie przekonuje.

 

Jeżeli bym chciał montować separator na rurce 32mm, to kupić wersje 1' czy 1 1/4'?

Edytowane przez prz3mek
Opublikowano
19 minut temu, Grundfos napisał:

Z pewnością nie na powrocie bo może zasysać powietrze przed pompą

Zalezy... od najnizszego cisnienia w ukladzie i wysokosci podnoszenia pompy.

Opublikowano
8 godzin temu, Grundfos napisał:

Tylko gdzie go wtedy zamontować)Z pewnością nie na powrocie bo może zasysać powietrze przed pompą.Z kolei na zasilaniu nie będzie chronił pompy w kotle przed zanieczyszczeniami.Chyba jeszcze raz się sprawdza powiedzenie co jest do wszystkiego jest do niczego)

 

 

Tam gdzie obecny separator a od "wstępnej" ochrony pompy przed zanieczyszczeniami jest filtr siatkowy.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.