arturwin87 Opublikowano 9 Lutego 2020 #1 Opublikowano 9 Lutego 2020 Witajcie. Oceńcie instalacje ze schematu. Kocioł Ferroli biopellet pro 12 kw + bojler. Czy zawór przełączający jest w dobrym miejscu? (widziałem na zimnej wodzie). Czy potrzebny jest zawór upustowy? Czy błędem jest brak naczyń przeponowego i wzbiorczego? Czy przed pompa z autoadaptem powinien być zawór VTA?
hajtaler428 Opublikowano 9 Lutego 2020 #2 Opublikowano 9 Lutego 2020 Zawór przełączający w dobrym miejscu. Zawór upustowy potrzebny jeśli instalacja zamknięta tyle że nie sam upustowy ale też taki który jednocześnie dopuści wody dla schłodzenia kotła (dwufunkcyjny). Ewentualnie wężownica schladzajaca z zaworem jednofunkcyjnym. Naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa też są niezbędne. Naczynie wybiórcze jeśli instalacja otwarta. Zawór mieszający na grzejniki niekonieczny jeśli są termostaty na grzejnikach ale zalecany. Na podłogówkę lepiej zawór z siłownikiem i on do sterownika a nie pompa. Podobnie na grzejniki- lepsze termostaty na grzejnikach i ewentualnie zawór VTA a nie sterowanie pompą.
arturwin87 Opublikowano 9 Lutego 2020 Autor #3 Opublikowano 9 Lutego 2020 UMS 4S2 nie obsługuje siłownika zaworu mieszającego. W zamontowanej rozdzielnicy jest pompa i zawór termostatyczny (foto). Grzejniki z termostatami.
hajtaler428 Opublikowano 9 Lutego 2020 #4 Opublikowano 9 Lutego 2020 No to jak tak to tak... Zawór na OP powinien być z zakresem 20-43 st i ustawiony na minimum potrzebne do komfortu(pompa powinna pracować na stałe)
arturwin87 Opublikowano 9 Lutego 2020 Autor #5 Opublikowano 9 Lutego 2020 Skoro nie obsługuje siłownika a pompa ma chodzić cały czas to jak przy pomocy takiego modułu sterować ogrzewaniem w pomieszczeniu z podłogowką?
hajtaler428 Opublikowano 9 Lutego 2020 #6 Opublikowano 9 Lutego 2020 Temperaturą za zaworem i przepływem - tak samo jak przy opcji z siłownikiem tyle że za siłownik będzie robić Twoja ręka
arturwin87 Opublikowano 9 Lutego 2020 Autor #7 Opublikowano 9 Lutego 2020 Nie jestem z branży więc mało z tego rozumiem. Gdzie w takim razie podpiąć UMS by mieć termostaty pokojowe? Wiele tu schematów widziałem i na każdym ster przez pompy. A to zrzut z instrukcji.
eliks Opublikowano 9 Lutego 2020 #8 Opublikowano 9 Lutego 2020 UMSa wpinasz w miejsce wyjścia na termostat. Potem z UMSa idą wyjścia na 2 termostaty. Pamiętajcie że kocioł ma naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa.
arturwin87 Opublikowano 9 Lutego 2020 Autor #9 Opublikowano 9 Lutego 2020 Tak, to już wiem, że w miejsce termostatu w kotle. Ale co dalej przy dwóch obiegach? Pokój z grzejnikiem i pokój z podłogowką. Moduł steruje pompami a piszecie, że pompy powinny działać cały czas.
g69 Opublikowano 10 Lutego 2020 #10 Opublikowano 10 Lutego 2020 6 godzin temu, arturwin87 napisał: piszecie, że pompy powinny działać cały czas. W takim razie wprowadzono Cię w błąd.W Twoim układzie praca kotła i pomp jest na zasadzie włącz jak chłodno,wyłącz jak dogrzane. Kupując termostat pokojowy zwróć uwagę na możliwości ustawienia histerezy.Sugeruję,żeby miał możliwość ustawienia nawet 0,1 stopnia.Przyda się przy ogrzewaniu podłogowym.
arturwin87 Opublikowano 10 Lutego 2020 Autor #11 Opublikowano 10 Lutego 2020 Dzięki @g69. Twoim zdaniem schemat ok? Nie mam jeszcze w głowie jakiegoś konkretnego termostatu. Ogl w necie TECH st292v3. Czytelny wyświetlacz i można termometr zewnętrzny podpiąć oraz czujnik podłogi.
g69 Opublikowano 10 Lutego 2020 #12 Opublikowano 10 Lutego 2020 Moim zdaniem ok.Może jedynie bym podpjął czujnik temperatury z UMS do sprzęgła.
arturwin87 Opublikowano 10 Lutego 2020 Autor #13 Opublikowano 10 Lutego 2020 @g69 Ok. Gdzieś o tym czytałem. W schemacie katalogowym Ferroli, zawór przełączający jest w innym miejscu. Podzielasz opinie @hajtaler428że tak, też jest ok? Mam jeszcze pytanie. Gdzie najlepiej wpiac drabinkę łazienkową?
g69 Opublikowano 11 Lutego 2020 #14 Opublikowano 11 Lutego 2020 Wszystko zależy jak elastyczny jest gwarant.Czy np.wpinając bojler przed zaworem VTC nie będziesz miał problemów w razie jakieś usterki.Wtedy może być czepianie się wszystkiego,byle by nie naprawić usterki.Chyba,że rezygnujesz z gwarancji.
eliks Opublikowano 11 Lutego 2020 #15 Opublikowano 11 Lutego 2020 Puławiak wpina bojler za VTC w razie W
arturwin87 Opublikowano 11 Lutego 2020 Autor #16 Opublikowano 11 Lutego 2020 W instrukcji Ferroli bojler jest przed VTC. jedynie zawór przełączający jest na zimnej a tego nie rozumiem.
hajtaler428 Opublikowano 11 Lutego 2020 #17 Opublikowano 11 Lutego 2020 bo ma być przed VTC( w obiegu kotłowym). A czy zawór na zasilaniu czy powrocie nie ma to znaczenia - działał będzie tak samo. W instrukcji samego zaworu też jest schemat z montażem na powrocie - zapewne z uwagi na pracę w niższej temperaturze. Godzinę temu, eliks napisał: Puławiak wpina bojler za VTC w razie W A to "W" to jaka sytuacja ma być? 4 godziny temu, g69 napisał: .Czy np.wpinając bojler przed zaworem VTC nie będziesz miał problemów w razie jakieś usterki A to niby dlaczego?
eliks Opublikowano 11 Lutego 2020 #18 Opublikowano 11 Lutego 2020 1 godzinę temu, hajtaler428 napisał: A to "W" to jaka sytuacja ma być? Przy dużym bojlerze z wydajną wężownicą będziesz miał chłodny powrót przez jakiś czas.
arturwin87 Opublikowano 11 Lutego 2020 Autor #19 Opublikowano 11 Lutego 2020 Bojler 140L, więc nie taki duży. A propo to wpiac zasilenie i powrót za VTC czy sam powrót?
arturwin87 Opublikowano 11 Lutego 2020 Autor #20 Opublikowano 11 Lutego 2020 Raczej zasugeruje się schematem z Ferroli. Niech będzie tak jak sami zalecają. Polecacie jakieś termostaty pokojowe? Dedykowane Ferroli nie przypadają mi do gustu. Chciałbym coś z dużym wyswietlaczem. Następna sprawa to UPS. Czy do peleciaka też się przydaje? Pytam bo nie pracuje na podtrzymaniu jak ekogroszek czy zasypowiec.
eliks Opublikowano 12 Lutego 2020 #21 Opublikowano 12 Lutego 2020 Termostat kupujesz jaki Ci się podoba, zwykły dwustanowy. Najważniejsze żeby miał odpowiednie histerezy które Ci pasują. Jeden potrzebuje 1*, inny 0,5* a jeszcze inny 0,2*. Jeśli duży ekran to Tech st-292, ja akurat wolę prostsze i bardziej intuicyjne Auratony, Eurostery i Salusy :-) UPS sobie daruj, no chyba że mieszkasz na końcu świata gdzie co chwilę nie ma prądu. Skup się na innych rzeczach przy instalacji, tak jak Ci pisałem, np. wymiana tej pompy która siedzi w oryginale na coś porządnego.
arturwin87 Opublikowano 12 Lutego 2020 Autor #22 Opublikowano 12 Lutego 2020 Czemu tak uważasz? Jest jakaś lipna, nie da rady czy po prostu warto mieć coś lepszego? Z tym upsem to masz rację. Na końcu świata nie mieszkam. Poczytałem trochę w temacie i na razie sobie daruje.
eliks Opublikowano 12 Lutego 2020 #23 Opublikowano 12 Lutego 2020 Tak. Ta pompa w Pro to zwykły chinol bez wodotrysków. W tym czerwonym Biopellet jest bodajże Wilo.
gmaj22 Opublikowano 13 Lutego 2020 #24 Opublikowano 13 Lutego 2020 W dniu 11.02.2020 o 12:04, eliks napisał: Przy dużym bojlerze z wydajną wężownicą będziesz miał chłodny powrót przez jakiś czas. Niekoniecznie- wystarczy odpowiednio dobrać przepływ przez wężownicę.
eliks Opublikowano 13 Lutego 2020 #25 Opublikowano 13 Lutego 2020 No właśnie chodzi o to żeby nie regulować i mieć spokojne głowy (instalatora jak skończy robotę i użytkownika)