smoku88 Opublikowano 22 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 22 Stycznia 2020 Witam w pomieszczeniu gospodarczym oddalonym od domu około 10 m mam kocioł na wegiel i drzewo 17KW w układzie otwartym zalany glikolem a w domu piec kondensacyjny.kocioł mam podłączony w domu za pomocą wymiennika płytowego secespol LB 31-30 z wymiennika mam podłączone do sprzęgła hydraulicznego.W domu mam 7 grzejników i około 800 metrów podłogówki. Problem polega na tym że gdy na kotle mam 76 stopni to z wymiennika wychodzi 60 a wraca 50. Skąd taka różnica czy wymiennik byłby za mały? Z góry dziękuje za podpowiedzi
gmaj22 Opublikowano 22 Stycznia 2020 #2 Opublikowano 22 Stycznia 2020 Wymiennik jest przeciwprądowy, więc na wyjściu z wymiennika będzie zawsze mniej niż na wejściu od strony kotła.
smoku88 Opublikowano 22 Stycznia 2020 Autor #3 Opublikowano 22 Stycznia 2020 Zdaje sobie sprawe ze bedzie jakas strata ale noe spodziewalem sie ze az 15 stopni. Czyli zamontowanie wiekszego nic nie da?
sambor Opublikowano 22 Stycznia 2020 #4 Opublikowano 22 Stycznia 2020 2 godziny temu, smoku88 napisał: pomieszczeniu gospodarczym oddalonym od domu około 10 m mam kocioł na wegiel i drzewo 17KW 2 godziny temu, smoku88 napisał: gdy na kotle mam 76 stopni to z wymiennika wychodzi 60 a wraca 50. A ja się spytam ile stopni wchodzi na wymiennik z kotła? Czyli po polsku - ile jest straty na przesyle? i jak to jest z pierwotną stroną wymiennika - ile stopni wchodzi na wymiennik i ile z niego wychodzi?
sambor Opublikowano 22 Stycznia 2020 #5 Opublikowano 22 Stycznia 2020 3 godziny temu, smoku88 napisał: czy wymiennik byłby za mały? Wymiennik jest dobrany optymalnie dla 15kW mocy ma zapas ok 75%, czyli jest cacy.
smoku88 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Autor #6 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Wchodzi na wymiennik na zasilanie 75 stopni mam przy wymienniku termometr a nabpowrocie nie wiem bobtam nie mam termometra, a z wymienika na sprzeglo idzie 60 stopni i wraca 50
smoku88 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Autor #7 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Jesli wylacze wszystkie odbiorniki w domu to roznica miedzy strona pierwotna a sprzeglem hydraulicznym jest niecale 2 stopnie czyli wedlug mnie wychodzi na to ze wymiennik nie zdaży oddac tyle ciepla co potrzeba
Hermogenes Opublikowano 23 Stycznia 2020 #8 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Błędne myślenie, żeby została oddana energia musi być spadek temperatury. Pozdrawiam Hermogenes
Gość Digitrax Opublikowano 23 Stycznia 2020 #9 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Jaką masz pompę przy kotle na paliwo stałe i w jakim cyklu ona pracuje.
gmaj22 Opublikowano 23 Stycznia 2020 #10 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Niech naszkicuje, jak są pompy po stronie pierwotnej i wtórnej wymiennika.
smoku88 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Autor #11 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Pompa na kotle na paliwo stale zamontowana na powrocie a na stronie wtornej na wyjsciu z wymiennika. Pompy 25/60 probowalem na roznych biegach. Najlepiej chodzi jak na kotle jest na 3 a na stronie wtornej na 2.
Hermogenes Opublikowano 23 Stycznia 2020 #12 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Źle pompy powinny tłoczyć na wymiennik, ale może mnie się zdaje nie jestem fachowcem. Pozdrawiam Hermogenes
smoku88 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Autor #13 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Naszkicowałem jak to wygłada
sambor Opublikowano 23 Stycznia 2020 #14 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Pompy odwrotnie! Na zasilaniu musi pchać na wymiennik a na wtórnej stronie - ciągnąć z powrotu sprzęgła i pchać w wymiennik
Gość Digitrax Opublikowano 23 Stycznia 2020 #15 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Obie pompy są w złych lokalizacjach. Obie są za duże tutaj wystarczają 25/40.
sambor Opublikowano 23 Stycznia 2020 #16 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Pompa od sprzęgła jest za duża wystarczy 25/40 , ale to od kotła raczej w sam raz - tam jest glikol i 10m linii zasilającej x2 + wymiennik, więc 25/60 jest OK
smoku88 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Autor #17 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Poprawiłem rysunek czy tak bedzie dobrze? i czy ta pompa na stronie wtornej moze zostać 25/60 czy trzeba ją zmienić na mniejszą?
sambor Opublikowano 24 Stycznia 2020 #18 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Jak jesteś w stanie ogarnąć pracę tej pompy na powrocie ze sprzęgła to ją zostaw, natomiast dodaj termometr na powrocie z wymiennika na kocioł, pomiar temp w tym miejscu jest przydatny.
smoku88 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Autor #19 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Zmienilem dzis te pompki tak jak radziliscie i dodalem termometr na powrocie z wymiennika na stronie pierwotnej ale nic to nie dalo temp. Na stronie pierwotnej 80/70 a na wtornej 58/48. Chyba po niedzieli kupie wiekszy wymiennik bo juz nie mam pomyslow
sambor Opublikowano 24 Stycznia 2020 #20 Opublikowano 24 Stycznia 2020 7 minut temu, smoku88 napisał: kupie wiekszy wymiennik Zawsze możesz kupić, ale najpierw odpowiedz jakie rury są między wymiennikiem a kotłem i jaka ich długość?
smoku88 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Autor #21 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Miedzy wymiennikiem a kotlem w ziemi jest rura preizolowana 32mm a w pomieszczeniu i od wymiennika do sprzegla zgrzewana 32. Tylko kociol daje rade bo jak ustawie 80 to nagrzeje do 80 i sie dmuchawa wylaczy tylko problem jest z odbiorem ciepla. Dlugosc rury w ziemi jakies 10-11 m i w budynku jakies 3 m. Od sprzegla do wymiennika tez jakies 3 m
sambor Opublikowano 24 Stycznia 2020 #22 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Rura od kotła do wymiennika przy 12kW i delcie T 10C wychodzi dla tej pompy na styk, nie zapominaj że tam masz glikol, który gorzej się przetłacza niż woda - dla wody to by wystarczyło , ja próbowałbym zrobić coś z odbiorem ciepła np mocniejszy odbiór - obecnie masz mały odbiór i pewnie dlatego tak się instalacja zachowuje. Jak w domu podczas grzania ciepła nie brakuje to nie ma potrzeby aż tak mocno grzać na kotle, wg mnie powinieneś spróbować temp niższych np 65 C Ponadto obciąż na próbę stronę wtórną - np podnieś temp podłogówki, większy odbiór na grzejniki np przez mocne wietrzenie w pomieszczeniach i zobacz co się dzieje z temp przed i za wymiennikiem
YaroXylen Opublikowano 25 Stycznia 2020 #23 Opublikowano 25 Stycznia 2020 W dniu 23.01.2020 o 07:03, smoku88 napisał: Wchodzi na wymiennik na zasilanie 75 stopni mam przy wymienniku termometr a nabpowrocie nie wiem bobtam nie mam termometra, a z wymienika na sprzeglo idzie 60 stopni i wraca 50 Jest ok. Różnica temp na wyminniku plus roznica temp. na podmieszaniu sprzegla. Jeśli zamknąbyś uklad pozostałaby tylko różnicą sprzęgła. Pogoń mocniej pompę sprzęgłową i pompę kotła, jak zwiekszysz przepływy to i wymiana czynników (sprawność) wzrośnie. Oczywiście aby nie powodować kawitacji czyli wyraźnych szumów w wymienniku. Pozdrawiam. Yaro
smoku88 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Autor #24 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Na piecu ustawilem 80 na probe ale jesli ustawie np.65 to na stronie wtornej mam wtedy okolo 40 stopni i grzejniki sa letnie i mam zimno tam gdzie sa grzejniki a jesli zwieksze odbior ciepla np przez podkrecenie podlogowki na max (43stopnie ) to temperatura spada jeszcze bardziej ale zauwazylem ze jesli zmiejsze temperature np do 24 stopni to temperatura na stronie wtornej trochu wzrosnie
Gość Digitrax Opublikowano 25 Stycznia 2020 #25 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Płukałeś z syfu kiedykolwiek wymiennik ?