Instalacja CO porady doświadczonych


Rafał78

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

Bardzo proszę o doradzenie przez doświadczonych instalatorów, który system byłby najtańszy w wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania. Instalacja w układzie otwartym, kocioł z podajnikiem na ekogroszek, dom parterowy całkowicie podpiwniczony - czyli swoboda przeprowadzenia instalacji. Zasilanie obejmowałby 6 grzejników i wymiennik ciepłej wody użytkowej.

 

Pozdrawiam

Rafał

Opublikowano

Z zaworem 4d 

 

1204403768_zaw4-Djedenobieg.jpg.cd21685b62e912b1af5d4f6c278c1270.jpg.f8aaaa761201ade5df670e66104ad18f.jpg

Bez zaworu 4d, pomijając op 

schemat.jpg.ff859e0c714e28f390fccd29fce61341.thumb.jpg.f3c33f44609f21d2e68d746d48e64bf6.jpg.8ab021dfb0857a954bf10bb5b0e2ee85.jpg

Opublikowano

Dzięki za schemat, chodziło mi jednak o system do rozprowadzenia instalacji czy miedź, pex czy PP, a możeHep2o. Jakie średnice rur przy poszczególnych instalacjach by były najlepsze.

 

Opublikowano

To zależy, czy sam/ze szwagrem  chcesz to robić, czy zlecać firmie? Bo niektóre technologie nie wybaczają błędów. :)

Opublikowano

Właśnie chcemy to zrobić sami tylko pytam bardziej doświadczonych forumowiczów o cenne porady. PP moim zdaniem chyba odpada, to system, który nadaje się do wody. Zastanawiam się nad rozprowadzeniem instalacji od kotła do rozdzielacza i do naczynia wyrównawczego miedzią, a  od rozdzielacza na poszczególne grzejniki będzie ich 6 pexem. Od pieca do rozdzielacza, a także do zbiornika wyrównawczego Cu 28, od rozdzielaczy do grzejników pex 16. Zawór trójdrożny na zasilaniu grzejników i dodatkowy obieg kotłowy do ochrony powrotu. tak mam u siebie zrobione jest okej no chyba że  zamiast tego trójdrożnego i pompy kotłowej zrobię zawór 4D. Dolne zasilanie grzejników wyjście ze ściany bez żadnych złączek. Jest jeszcze wariant poprowadzenia miedzią no ale tutaj już mamy system trójnikowy. Czekam na cenne porady której system byłby najlepszy i oczywiście finansowo do przełknięcia. Kocioł będzie w piwnicy instalacja przebiegać będzie pod stropem żelbetowym, całość domu podpiwniczona. Czekaj na Wasze propozycje. 

 

Opublikowano

Przede wszystkim, czy są już grzejniki i do jakiej temperatury zasilania są/będą obliczone? 

10 godzin temu, Rafał78 napisał:

Dolne zasilanie grzejników wyjście ze ściany bez żadnych złączek.

Czyli grzejniki z wkładką i głowicą termostatyczną? Bez złączek, czyli zawory będą przy rozdzielaczu? 

Wyjście ze ściany -a dlaczego nie wprost z podłogi, skoro rozprowadzenie w piwnicy?

Opublikowano

Grzejniki będą panelowe z wkładką i głowicą termostatyczną z boku, pod spodem zawory odcinające kątowe bo wolę jak rury wychodzą ze ściany niż z podłogi - ładniej i praktyczniej 

Opublikowano

Oczywiście na belce rozdzielacza zawory na poszczególne obiegi. Pisząc bez złączek miałem na myśli bez łączenia w ścianie, zapewni to odpowiednie wygięcie pexa.

Opublikowano

Jak przy grzejnikach zawory kątowe odcinające, to zrezygnuj z zaworów na poszczególnych pętlach. Wystarczą tylko odcinające i spustowe przy rozdzielaczach. Oczywiście odpowietrznik na każdym z grzejników. Z tym "odpowiednim wygięciem" przy podejściu ze ściany możesz mieć problem.

Opublikowano

W moim nowym domu jak robiłem ale to dom bez piwnicy od rozdzielaczy pex pod wylewką do każdego grzejnika wygięty przy pomocy sprężyny, podjęcie w ścianie i wszystko ok. (Jak na zał. Zdjęciu). Tutaj faktycznie wyjście z piwnicy, gruby strop nie wiem czy uda mi się wygiąć pexa. Prosto pod grzejnik też jest rozwiązaniem, tylko później przy układaniu np. paneli, płytek dodatkowe wycięcia i zamaskowanie wyjścia z podłogi. 

 Z racji, że rozdzielacza w piwnicy, odpowietrznik a na belce nie będzie, to czy da radę odpowietrzyć tylko na grzejnikach?

Jeżeli masz inne rozwiązanie proszę o doradzenie.

unnamed.jpg

Opublikowano

Da radę, pod warunkiem, że od kotła do rozdzielacza będzie "pod górkę" i bez syfonów.

Opublikowano

Co to znaczy pod górkę i bez syfonów?

Opublikowano

Można pexa zakończyć w bruździe kolanem z gwintem wew 1/2" (prasowane), a ze ściany wychodzisz miedzią 15. Trzeba wtedy tylko zastosować eurokonusy nie na pex a na miedź. Są też gotowe garnitury podłączeniowe w podobny sposób wykonane z rurek niklowanych do montażu bez grzejników (ścienne i z podłogi, fabrycznie połączone do ucięcia przy montażu grzejnika, drogie niestety).

http://www.instalacjebudowlane.pl/10403-23-44-kolano-podwojne-do-przylaczy-grzejnikowych-od-prandelli.html

Opublikowano

Jeżeli jednak byłby system trójnikowy wykonany z miedzi to czy wystarczy Cu 28 przy kotle rozprowadzenie główne Cu22a podejścia do grzejników 15. Czy waszym zdaniem ten trójnikowy byłby lepszy w przypadku tego mieszkania podpiwniczonego czy ten system oparty na rozdzielaczu.

Opublikowano

Z miedzią będzie więcej roboty i trzeba dobrze zaizolować. Pex kiepsko przewodzi ciepło i straty są mniejsze (do tej piwnicy) no i łatwiej i szybciej to rozprowadzisz. Byle gęsto uchwyty dawać. Cenowo to zależy od odległości, bo każdy dodatkowy metr miedzi to duże pieniądze. Jak masz gwintownicę, to do naczynia stalą będzie najtaniej. U mnie Cu28 35 zł/m, stal 25 13 zł/m. Różnica spora jak policzysz RB i przelew.

Ten rozdzielacz to w kotłowni przyłączami do góry i bez zaworów jak kolega sugeruje. Będzie budżetowo.

Opublikowano

A jakby odszedł od kotła miedzią a później do naczynia wyrównawczego zgrzewane stabi lub z włóknem?

Opublikowano

A pex do wyrównawczego. Poza tym trudno w kotle z podajnikiem zagotować wodę 

Opublikowano

Jezuuuu, Pex to też tworzywo sztuczne.

Ma być metal i basta !

Opublikowano

Kolego Rafale - sam piszesz że potrzebujesz porad od doświadczonych a ich nawet nie chcesz słuchać - więc po co grzyb ci te porady,  jak sam wiesz najlepiej.

 

Opublikowano

Oczywiście, że słucham. Wiem, że wielu ma z pexa, skoro jest to złe, to będzie Cu28, bo skręcać stali jakoś nie będę. 

4 godziny temu, gmaj22 napisał:

Da radę, pod warunkiem, że od kotła do rozdzielacza będzie "pod górkę" i bez syfonów.

Jeszcze bym prosił o wyjaśnienie tego posta. 

Opublikowano

Czy ktoś z Was ma rozprowadzone CO na hep2o?

Opublikowano
2 godziny temu, Rafał78 napisał:

Oczywiście, że słucham. Wiem, że wielu ma z pexa, skoro jest to złe, to będzie Cu28, bo skręcać stali jakoś nie będę. 

Jeszcze bym prosił o wyjaśnienie tego posta. 

Chodziło o to, aby zasyfonowania nie było. Najlepiej to daj odpowietrznik przed samym rozdzielaczem zasilającym i wtedy bez problemu odpowietrzysz instalację od kotła do rozdzielacza.

Albo na końcu rozdzielacza takie coś:

Znalezione obrazy dla zapytania rozdzielacz z odpowietrznikiem

Opublikowano

Czy ten odpowietrznik przed belką zasilającą ma być automatyczny czy manualny.

Opublikowano

Najlepiej automatyczny. Jak zakręcisz czarny kapturek - będzie manualny :)