stolwel Opublikowano 8 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Piec : Defro duo uni r 15KW Co jakiś czas wyskakuje mi "Chwilowy brak obrotów" już nie wiem co może być Wszystko co możliwe wyczyszczone, tacka paleniska otwory przeczyszczone/przewiercone drożne Dmuchawa czysta Spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem ? Cytuj
dormario Opublikowano 8 Grudnia 2019 #2 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Pewnie każdy kto miał odczynienia z turbinką na dmuchawie. Cytuj
stolwel Opublikowano 10 Grudnia 2019 Autor #3 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Ogólnie trafiłem na wątek kabla od hallatronu że może być uszkodzony, przeczyściłem styki wyprostowałem kabel przy sterowniku czekam na efekt :) Cytuj
stolwel Opublikowano 17 Grudnia 2019 Autor #4 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Muszę przyznać że przedmuchanie złączy oraz wyprostowanie kabla przy sterowniku od hallatronu zrobiło robotę. Cytuj
stolwel Opublikowano 1 Stycznia 2020 Autor #5 Opublikowano 1 Stycznia 2020 Jednak kabelek nie pomógł, pomogło podniesienie w serwisie obrotów 200/600 i teraz jest git. Od 2 tygodni (takie info dla potomnych) Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 1 Stycznia 2020 #6 Opublikowano 1 Stycznia 2020 Nie za mocno dmucha przy takich ustawieniach? Cytuj
stolwel Opublikowano 2 Stycznia 2020 Autor #7 Opublikowano 2 Stycznia 2020 (edytowane) Węgiel bardzo dobrze się wypala (chociaż węgiel w ost latach coraz gorszy) Korekta nadmuchu -9 przy mocy 65% Ogrzewam 200m2 / 125 KG na 8 dni wychodzi :) Soft 3.5.2 Edytowane 2 Stycznia 2020 przez stolwel Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 2 Stycznia 2020 #8 Opublikowano 2 Stycznia 2020 (edytowane) Mógł byś podać ustawienia serwisowe mocy ale te fabryczne oraz te z kodu 7785 min i max wentylator byłbym wdzięczny Edytowane 2 Stycznia 2020 przez Snoopi21898 Cytuj
Darekgra Opublikowano 2 Stycznia 2020 #9 Opublikowano 2 Stycznia 2020 (edytowane) W załączniku moje ustawienia serwis i menu producenta to oryginalne ustawienia. ster K1Pv4 soft 3.4.0 kociołek 15kW eko komfort lux dmuchawa w standardzie 80W z tym dużym hallotronem Komfort eko lux 15kW.pdf Edytowane 2 Stycznia 2020 przez Darekgra 1 Cytuj
stolwel Opublikowano 2 Stycznia 2020 Autor #10 Opublikowano 2 Stycznia 2020 (edytowane) Ja mam klasyczne z softu, 3.5.2 pod min 1 pod max 3 min przerwa 24 max przerwa 48 roboczy min 13 roboczy max 25 min obroty 200 max obroty 600 korekta - 9 moc 65% Histereza CWU 3 stopnie Podłoga 33 / Histereza 2 Węgiel Bartex Silver / Gold Edytowane 2 Stycznia 2020 przez stolwel 1 Cytuj
stolwel Opublikowano 23 Stycznia 2020 Autor #12 Opublikowano 23 Stycznia 2020 jednak były to za wysokie obroty zmiana obrotów standardowych 80 na 120 minimalnych i jest ok max 300 widocznie 80 to za niskie obroty i nie mogło napięcie rozhulać nadmuchu. Cytuj
SLAWKOY Opublikowano 9 Października 2020 #13 Opublikowano 9 Października 2020 Alarm : Chwilowy brak obrotów. Udało mi się to rozwiązać poprzez rozebranie oraz wyczyszczenie korony palnika. Na pierwszy rzut oka wydawało się że jest ok ale po rozebraniu było inaczej. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.