Mergiel Opublikowano 7 Lipca 2009 #1 Opublikowano 7 Lipca 2009 Mam parter - podłogówka 120m, góra mniejsza grzejniki, kocioł kondensacyjny, Pytanie: czy puścić podłogówkę z grzejnikami na jednej temperaturze czy rozdzielić układy na różne temperatury? Cytuj
Mergiel Opublikowano 8 Lipca 2009 Autor #3 Opublikowano 8 Lipca 2009 Dzięki za pomoc. Na jaką temperaturę zasilania jest najlepiej wyliczać płyty grzejne? Jak najniższą? Potrzeba w tedy więcej rurek ale wydaje mi się, że płytę można wtedy szybiej nagrzać. Pompa musi być chyba mocniejsza. Cytuj
Gość mak Opublikowano 9 Lipca 2009 #4 Opublikowano 9 Lipca 2009 Mam parter - podłogówka 120m, góra mniejsza grzejniki, kocioł kondensacyjny, Pytanie: czy puścić podłogówkę z grzejnikami na jednej temperaturze czy rozdzielić układy na różne temperatury? Najpierw trzeba obliczyć zapotrzebowanie podłogówki i układu grzejnikowego (najlepiej niech to zrobi ktoś kto na tym się zna). Określi temperaturę zasilania, ile pętli i jak mają być rozmieszczone, czy konieczny jest dodatkowy układ pompowy dla podłogówki (prawdopodobnie tak), jaki zawór mieszający, dobierze wielkość kotła. Schemat instalacji znajdziesz w instrukcji kotła. Przy kotle kondensacyjnym warto zainwestować w kocioł z porządnym sterownikiem kotłowym który obsłuży wszystkie obiegi grzewcze (producenta nie ma co wymieniać, każdy twierdzi że to jego produkt jest najlepszy, decyzja trudna ale twoja). Cytuj