W dniu 26.10.2020 o 21:42, Peterse napisał:

Witam potrzebuje pomocy w ustawieniu mojego pieca sas bio efekt 14 

Z dużą ilością peletonu spalanego 6 worków na 3 dni. Szukam optymalnych ustawień. Może ktoś coś podpowiedzieć doradzi 

 

 

od kiedy mieszkasz w tym domu? wygrzany? bo jeśli świeży to 6 worków na 3 dni to dobry wynik

Edytowane przez Andy1111
Opublikowano (edytowane)
4 godziny temu, Peterse napisał:

Mieszkam od początku września. 

Jak możesz to narysuj schemat bedzie lepiej to ogarnąć. 

A temperatura zalaczenia pomp daj na 40/45 stopni . I raczej bedzie potrzebna pompa kotlowa na powrocie z 4d do kotla .

Edytowane przez Kazio321
Opublikowano (edytowane)

O kurde, naczynie przelewowe do poprawy .  I daj pompe kotla na powrocie z 4d do kotla .20201029_064749.thumb.jpg.f69681d21d21b4740876b6294e8167c1.jpg

Tak powinno być, w dodatku wyżej od najwyżej zawieszonego grzejnika . I nie zapomnij o ZZ na powrocie z grzejnikow i CWU .

Edytowane przez Kazio321
Opublikowano

Ktoś pomoże z ustawieniami

Jaki współczynnik mocy kotłała ustawić? 

Czas podawania? 

Czas przerwy podania?

Obroty wentylatora? 

Czas pracy wentylatora? 

Czas przerwy wentylatora? 

Opublikowano

A po co Ci to ? 

Opublikowano
16 godzin temu, Peterse napisał:

Co oznacza ZZ? 

Gdzie na powrocie umieścić tą pompę? Zaraz za pompą? 

 

Pompa na powrocie z zaworu 4d do kotla  .

Opublikowano

Pytasz o nadzór czy pracę kotła?

Opublikowano (edytowane)

O jedno i drugie.

PID nadzór:

Czas podania 2s

Przerwa 12 min

Obroty wentylatora 30%

Praca kotła:

Min praca podajnika 2s

Max praca podajnika 5s

Min przerwa podajnika 20s

Max przerwa podajnika 40s

Czy to dobre ustawienia czy coś zmienić? 

Edytowane przez Peterse
Opublikowano (edytowane)

Jeżeli chodzi o menu serwis, czyli praca PID to zostaw ustawienia fabryczne . A co do nadzoru to możesz spróbować 2sek podawanie na 7min przerwy / wiatrak na 12sek i 25%  mocy . Ale tak wszystko zależy od twojego pelletu . @Darekgra pisal mi ze udało mu się zejść do 2sek podawanie / 10min przerwy . Nie wiem jaki to pellet byl . Jezeli kocioł nie przejdzie z nadzoru w prace trzeba będzie zmienić czas kontroli płomienia.  Ale najpierw musisz sprawdzić te nastawy czy normalnie będzie pracować.  

Edytowane przez Kazio321
Opublikowano

Zacznij od ustawień oryginalnych.

 

  • 1 rok później...
Opublikowano

Witam mam zamiar zmienić pięć z ekogroszku na pellet Sas bio efekt lub compakt tylko nie wiem który i czy to dobry wybór będzie czy dużo spala i czy są problemy podpowie ktoś dom 140 m mieszkalnych

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.