Pompa Obiegowa, Zasilenie Czy Powrót?

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam szanownych forumowiczów.Czeka mnie wymiana kotła ten który jest obecnie zamontowany wyzionoł ducha już po pięciu latach.Kociołek który wybrałem to Lazar Multikomfort,czy dobrze czas pokaże.W istniejącej instalacji pompa zamontowana jest na powrocie.Nie wiem czy tego nie zmienić przy okazji wymiany kotła,proszę o opinię.Pozdrawiam

Opublikowano

jesli wsztytko dobrze działało to zostaw na powrocie zreszta lepiej w wiekszosci przypadków jak pompa jest na powrocie

Opublikowano
Witam szanownych forumowiczów.Czeka mnie wymiana kotła ten który jest obecnie zamontowany wyzionoł ducha już po pięciu latach.Kociołek który wybrałem to Lazar Multikomfort,czy dobrze czas pokaże.W istniejącej instalacji pompa zamontowana jest na powrocie.Nie wiem czy tego nie zmienić przy okazji wymiany kotła,proszę o opinię.Pozdrawiam

A jaki sterownik sobie wybrałes ????

Opublikowano

Pompa na zasileniu i do tego przy sterowniku pogodowym zawór 4D z siłownikiem lub zawór termostatyczny.

Opublikowano
  • Autor

Odnośnie sterownika to jeszcze nie wiem, dużo mówi się teraz o sterownikach PID ma to być całkiem cwane ustrojstwo.Nie wiem czy to jest już na tyle dopracowane aby problemu działało,wiadomo najlepszym poligonem dla nowego produktu są niczego nie świadomi klienci.Ale odchodzę od tematu,chciałbym się dowiedzieć więcej na temat pompy c.o .Czy są jakieś wytyczne gdzie powinno się ją instalować,co przemawia za powrotem a co za zasileniem bo nie wiem w co mam wierzyć.

Opublikowano

Jedynym kryterium jest budowa instalacji. Jeśli nie ma wskazań technicznych co do miejsca montażu, to bez znaczenia czy pompa jest przed czy za kotłem.

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Witam, jest w trakcie remontu instalacji ogrzewania.

Czy można stosować zawór 4D jeśli piec CO (węglowy) jest na tym samym poziomie co grzejniki ? (dom parter i piętro) tzn. wysokość powrotu z pieca = wysokość powrotu z kaloryferów.

A jeśli TAK, to czy można instalować pompę na zbiorczym powrocie z kaloryferów jeśli chcemy zastosować zawór 4D. (korzyści z 4D: regulacja temperatury kaloryferów i temp. powrotu do pieca oraz stała temperatura dla obiegu podgrzewacza CWU uzyskana przed zaworem 4D) Brak jakichkolwiek informacji na taki nietypowy przypadek.

Czy jedynym rozwiązaniem jest tutaj zastosowanie zaworu 3D który zabezpieczy piec przed niską temp. powrotu, natomiast sterowanie temperaturą w mieszkaniu uzyskamy poprzez sterownik pieca. Minusem tego układu jest niepożądana regulacja całego układu łącznie z obwodem podgrzewacza CWU.

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano
jesli wsztytko dobrze działało to zostaw na powrocie zreszta lepiej w wiekszosci przypadków jak pompa jest na powrocie

 

Witam

Troszkę odświeżając temat jeśli pompa zainstalowana jest na powrocie to w jakim miejscu wpiąć naczynie wyrównawcze ? Na powrocie przed pompą czy na wyjściu za kotłem ?

 

pozdrawiam

Opublikowano

naczynie zawsze na wyjściu z kotła .trzeba tylko pamiętać że w tym przypadku naczynie powinno być zamontowane na wysokości co najmniej 0.7xwysokośc podnoszenia pompy ,jak będzie niżej pompa będzie wypychała wodę ze zładu,

przy montażu pompy na zasilaniu wystarczy 0.3 m nad najwyżej położonym gzrzejnikiem i jest OK

Opublikowano

Dlatego przy naczyniu otwartym lepiej jest montować pompę na zasilaniu. nie ma wtedy żadnych niespodzianek, zakładając, że jest to naczynie otwarte.

Opublikowano

Dzięki bardzo za szybkie odpowiedzi, o takie właśnie mi chodzilo. Miałem takie objawy o jakich koledzy piszecie, przy temp wody ok 80 stopni pompa pracując na najniższym biegu wypychała mi wodę zs zbiornika. Teraz wymieniam piec i przełożę popmpę na zasilanie a naczynie przed pompą .

dzięki za rady.

 

p.s. Myślę też o zaworze 4d ale nie wiem czy jest sens inwestować przy moim malym mieszkanku ok 55 m.kw. Palę tylko węglem dwa razy dziennie nie trzymając ognia całą dobę tylko rozpalam , łapię temp sterownik puszcza pompę, wypalam węgiel , temp spada sterownik wyłacza pompę. Drugie palenie po południu w ten sam sposób. Acha instalacja na rurach stalowych a grzejniki żeliwne. Może jakieś sugestie w tej sprawie ? Zastanawiam sie czy nie lepiej zamaist w zawór 4d zainwestować w głowice termostatyczne na grzejniki ? Z góry dzięki za rady

 

pozdrawiam jacek

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.