bitbit Opublikowano 2 Października 2019 #1 Opublikowano 2 Października 2019 Witam mam pytanie do osób znających temat. Piec Kostrzewa Twin bio z lambdą. komin cegła 14x14 Wkład kominowy żaro 130 jest też regulator ciągu . Mam problem z brudnym zasmolonym kominem. Jest cały zasyfiony miękką mazia smołą. Komin wychodzi 3 metry przez strych który jest nie ocieplony. Końcówka rury 20-30 cm co wystaje z komina jest czyściutka. Czy mój problem to zbyt zimny komin ponad nieocieploną kondygnacją. Mój komin tak wygląda po roku palenia. Piec czysty ładnie się wypala temperatura spalin max 120-130 stopni Palę tanim lokalnym pelletem czy to może wina opału?
xdi Opublikowano 3 Października 2019 #2 Opublikowano 3 Października 2019 Witam mam pytanie do osób znających temat. Piec Kostrzewa Twin bio z lambdą. komin cegła 14x14 Wkład kominowy żaro 130 jest też regulator ciągu . Mam problem z brudnym zasmolonym kominem. Jest cały zasyfiony miękką mazia smołą. Komin wychodzi 3 metry przez strych który jest nie ocieplony. Końcówka rury 20-30 cm co wystaje z komina jest czyściutka. Czy mój problem to zbyt zimny komin ponad nieocieploną kondygnacją. Mój komin tak wygląda po roku palenia. Piec czysty ładnie się wypala temperatura spalin max 120-130 stopni Palę tanim lokalnym pelletem czy to może wina opału?Cześć proponuję ocieplic na strychu część komina i powinno się zmienić, nie wypowiadam się na temat pelletu ponieważ używam innego paliwa. PozdrawiamWysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 3 Października 2019 #3 Opublikowano 3 Października 2019 W jakim przedziala wacha sie zawartosc tlenu w spalinach? Jezeli permanentnie trzyma sie na poziomie 6% lub mniej to taki komin jest mozlywy. Trzeba dodac nadmuchu. Pellet tez moze miec zasadniczy wplyw. Testowalem u siebie worek czegos "pelletopodobnego" i pomimo prawidlowego nadmiaru tlenu w spalinach komore paleniskowa zasmolilo mi juz po trzech cyklach ladowania bufora.
Gość Trener40 Opublikowano 3 Października 2019 #4 Opublikowano 3 Października 2019 18 godzin temu, bitbit napisał: Mam problem z brudnym zasmolonym kominem. - praca kotla na jego min mocy. - odwiedź lokalnego sprzedawcę pelletu i zapytaj co dosypuje, że jest taki tani... Zalej wodą parę granulek pelletu i sprawdź co pływa. Tanio nie oznacza, że będzie oszczędniej.
eliks Opublikowano 3 Października 2019 #5 Opublikowano 3 Października 2019 @bitbit A jak wyglądają płomieniówki w twoim kotle?
sambor Opublikowano 3 Października 2019 #6 Opublikowano 3 Października 2019 Nie ważne jaki pellet- ta smoła to efekt kiszenia paliwa, spalania w zbyt niskich temperaturach - tu pytanie do autora tematu. jaka jest temp na kotle i jaka na powrocie do kotła
Gość Visitor1230 Opublikowano 3 Października 2019 #7 Opublikowano 3 Października 2019 Wierz mi Sambor, ze wazne. I reasumujac pellet do doopy. modulacja na niskiej mocy, niskie temp. w kotle i w polaczeniu z swietnym produktem Kostrzewy takie kwiatki sa mozliwe. Dodam jeszcze do tego januszowa instalacje i zle ustawienia.
o6483256 Opublikowano 3 Października 2019 #8 Opublikowano 3 Października 2019 Jeszcze może być niedrążony przewód kominowy i brak dopływu powietrza do kotłowni. Ewidentnie opał się kisi. Miałem tak w "smieciaku" zanim nauczyłem się palić.
Gość Trener40 Opublikowano 3 Października 2019 #9 Opublikowano 3 Października 2019 Sonda lambda przy tanim pellecie już dawno mogła zostać zaklejona, więc jej zadanie " wyzionęło ducha" Niech się teraz autor wypowie.
sambor Opublikowano 3 Października 2019 #10 Opublikowano 3 Października 2019 Ale "kiszenie" paliwa nie powinno wystąpić w kotle z sondą lambda - przecież ona powinna dbać o skład spalin a tym samym zapobiegać "kiszeniu". Awaria sondy też powinna być sygnalizowana przez sterownik jako jeden z alarmów, ale to kostrzewa , więc wszystkiego można się spodziewać.
bitbit Opublikowano 7 Października 2019 Autor #11 Opublikowano 7 Października 2019 Sonda na 100% sprawna przy otwieraniu drzwiczek zmienia się zawartość tlenu. Sonda też czysta. Piec palony na 70 -75 stopni. Nie kisze opału. Piec ładnie w środku się wypala jest suchy . Piec czasem chodzi tylko na niskiej mocy. Dodatkowy założony mam miarkownik ciągu kominowego Nastawy sondy fabryczne tlen mocy 30% 14 a dla 100% max 8 Takie wartości mniej więcej piec trzyma Pellet tani ma dużo pyłu mdf
Gość Trener40 Opublikowano 7 Października 2019 #12 Opublikowano 7 Października 2019 9 godzin temu, bitbit napisał: Piec czasem chodzi tylko na niskiej mocy. Pellet tani ma dużo pyłu mdf W jaki sposób prowadzony jest kocioł, że wykorzystujesz jego wysoką moc? Nie napisałeś ile ogrzewa i jakiej jest mocy? Jeżeli nie masz bufora i teraz kocioł pracuje non stop, to z jaką mocą pracuje.? P. S. Ten pellet, to też jedna wielka niewiadoma.
bitbit Opublikowano 8 Października 2019 Autor #13 Opublikowano 8 Października 2019 Nie mam bufora. kocioł 10 kW ogrzewam 120m2 Kocioł chodzi w rybie automatycznym . Oczywiście że nie pracuje non stop. Grzeje się do do 70 stopni , aby się nagrzać idzie na 100 % i wygasza się tak jak każdy pelletowy . Potrafi być wyłączony 1.1,5 godziny i znowu się włącza . Wiadomo w tybie rozpalania i wygaszania moc jest modulowana. Nie ma tak że chodzi na podtrzymaniu 1-2 godziny ..
Gość Trener40 Opublikowano 8 Października 2019 #14 Opublikowano 8 Października 2019 No to kocioł u Ciebie pracuje tak jak u mnie. Też mam nieogrzewany strych i komin również nie jest na strychu docieplony. Cały wkład jest u mnie czysty. Wyczyść ten komin i sprawdź na dobrym (najlepiej certyfikowanym) pellecie.
bitbit Opublikowano 9 Października 2019 Autor #15 Opublikowano 9 Października 2019 Hah wyczyść... jak ? To twarde smołowate itd . Szczotka tego nie bierze Chyba przepalę mocno drzewem rozgrzeję spaliny do 25-300 stopni może się wysuszy
Gość Trener40 Opublikowano 10 Października 2019 #16 Opublikowano 10 Października 2019 Uważaj kolego aby z drewna nie poszedł ogień w komin, bo może Ci się to zapalić... Może lepiej wezwij ekipę do takich problemów. Ewentualnie przekalkuluj czy taniej nie wyjdzie wymiana tego odcinka. Jeżeli już rozgrzejesz wkład, to wtedy spróbuj to wyczyścić... Ogólnie, to Ci współczuję...
o6483256 Opublikowano 10 Października 2019 #17 Opublikowano 10 Października 2019 Przepalisz kilka razy mocniej, to smoła sama spłynie (lub odparuje). Też tak robiłem jak kisiłem opał (drewno) w kotle.
mirgr Opublikowano 17 Listopada 2019 #18 Opublikowano 17 Listopada 2019 Efektywny środek do usuwania smoły Środek do usuwania smoły Hansa składa się z mieszanki specjalnych kryształów: jedne część z nich ich składniki katalizuje proces spalania drewna, powodując, że smoła znajdująca się w drewnie rozkłada się na palne gazy, część zaś a inne w wysokiej temperaturze wydziela gaz, który rozbija strukturę osadu smoły reagujący z osadem smoły rozbijając jego strukturę. W efekcie działania środka odparowuje woda – główny składnik utrzymujący osadzającą się smołę. W ostatniej fazie działania preparatu pozostają jedynie kruche resztki smoły, które osypując się w dół komina i paleniska, rozkładają się termicznie i ulegają spaleniu. Przy regularnym stosowaniu preparatu system grzewczy pozostaje „czysty”, koszty ogrzewania nie zwiększają się, a urządzenie grzewcze nieprzerwanie będzie pracowało pełną mocą.https://allegro.pl/oferta/hansa-efektywny-srodek-do-usuwania-smoly-1kg-7617097718?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo_besty-top&ev_adgr=Budownictwo+Top+oferty&gclid=EAIaIQobChMIy5eBkfbw5QIVSoGyCh2DigbgEAQYASABEgLprvD_BwE zobacz
Andrzej_M_ Opublikowano 17 Listopada 2019 #19 Opublikowano 17 Listopada 2019 Można także zaaplikować "WITAMINY do paliwa stałego".
SlawekOrfi Opublikowano 18 Listopada 2019 #20 Opublikowano 18 Listopada 2019 Mój sąsiad używa takiego czegoś i daje radę. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk