Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem z kotłem Ds Mpm


seler

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Dennice tłoczone możesz zrobić ze starego zbiornika toroidalnego do LPG,wychodzi najtaniej,problemem może być ograniczona średnica.

Opublikowano
10 godzin temu, seler napisał:

Wezownica cwu 20mb karbowanej nierdzewki fi 20mm sprawuje się doskonale. 

W jaki sposób uszczelnia się przejście wężownicy przez ściankę bufora?

Opublikowano

Wspawasz mufę,a w nią wkręcasz złączkę conex.

Opublikowano

Dogrzanie dzisiaj drewnem, jeden załadunek. Jak widać spala z szybko i szybko rośnie temperatura, czyli sprawność ok.

Problem palenia w tym piecu drewnem polega na problematycznym dokładaniu. Przy pierwszym załadunku gdy wszystko jest ułożone jak należy, wszystko jest ok, nie zawiesza się, nie dusi, spala się w wysokiej temperaturze, wszystko gra. Problem jest gdy trzeba dołożyć, w korącym piecu już nie poukładasz, gdy za późno dołożysz i temp żaru siądzie to sporo zajmuje zanim to się znowu rozbuja, nierówno wrzucone polana nie zajmują ciasno całej komory więc zasyp nie uzyskuje odpowiedniej masy żaru zwłaszcza gdy część się zawiesi, co przy pełnym cugu powoduje że powietrze wychładza palenisko więc trzeba dokładać.

Generalnie drewnem się da ale wymaga to ciągłego łażenia do kotłowni i pilnowania. Przy węglu - rozpalić i zapomnieć, jeden załadunek i na dwa dni spokój, przy drewnie trzeba łazic i co najmniej trzy dokładki żeby nabić bufor (to normalne połowa kaloryczności a i kg/m3 tez niekorzystny). A wystarczyło posłuchać producenta że zalecane paliwo to węgiel. Węgiel+bufor - za---ista maszyna do drewna nie bardzo chyba że ktoś się uprze.

 

 

custom-temperature-graph(2).jpeg

Opublikowano
14 godzin temu, carinus napisał:

Wspawasz mufę,a w nią wkręcasz złączkę conex.

Czy dobrze rozumiem,że uszczelnienie wężownicy to dokręcenie nakrętki z uszczelką wewnątrz bufora bez spawania,lutowania?

Opublikowano

Nie zauważyłem że była proponowana wężownica z karbowanej nierdzewki.Rurę miedzianą zwyczajowo dobrze sie przeprowadza proponowaną złączką conex.Sam zrobiłem podobnie,w mufkę na zewnątrz wkręcona jest złączka i dokręcone.Nie pamiętam jak sprawa szła z rurą karbowaną,kiedyś na muratorze szedł cały długi wątek o możliwościach montażu różnych materiałów na wężownicę.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.