Kris79 Opublikowano 21 Września 2019 #1 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 Dzień dobry. Jestem nowym posiadaczem pieca Lazar smartfire 15kw. Po rozpaleniu przez serwis pieca piec często jak pracuje przechodzi w nadzór i się wygłasza A następnie się rozpala przed osiągnięciem temperatury zadanej na termostacie pokojowym np 23 st. Dzieje się tak z tego co zauważyłem gdyż temperatura na kotle szybko wzrasta do 75 st i wówczas piec przechodzi w nadzór i aż do czasu gdy spadnie temperatura na kotle o 10 wedlugvustawionej histerezy wówczas na nowo się rozpala. Jak zrobić by nie dochodził do tej temperatury 75 stopni tylko delikatnie ja podnosił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 21 Września 2019 #2 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 Za duża ustawiona moc palnika, za mały odbiór ciepła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris79 Opublikowano 21 Września 2019 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 I jak to zmienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 21 Września 2019 #4 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 Musisz zmienić dawki podawania oraz zwiększyć histerezy w trybie standard. Niestety Lazar ma bardzo ograniczone funkcje w swoim sterowniku . Proponuję, żebyś zajrzał do tematu: Tam kolega @Giz, który w miarę ogarnia ten kocioł, udziela rzeczowych porad. Popytaj go, na pewno Ci pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.