Pompa Wbudowana W Kocioł Dwufunkcyjny

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Mam taki problem. Posiadam kocioł dwufunkcyjny w którym jest zainstalowana na stałe pompa o zbyt małej wydajności. Po wyliczeniu okazało się że potrzebuję pompę o wydajności ok. 1,5 razy większej. Wbudowanej pompy nie można wymienić na wiekszą. Dołączenie szeregowe kolejnej pompy jedynie zwiększy mi ciśnienie. co zrobić w takim razie?

Opublikowano

Zdemontuj istniejącą pompę . Wstaw łącznik zamiast pompy (odcinek rury ze śrubunkami lub holendrami), pompę nową zamontuj poza kotłem.

Opublikowano
  • Autor

Już nad tym myślałem, jednak z tego co mi powiedzieli u producenta pieca, nie ma możliwości jej zdemontowania ze względu na jakieś czujniki ciśnienia które by wariowały gdyby jej nie było. Znalazłem za to inne rozwiązanie- wyciągnąć wirnik z pompy wbudowanej i zamontować nową pompę o wymaganej wydajności gdzieś na zasilaniu. Pompa wbudowana była by tylko atrapą

Opublikowano

mozesz powiedziec mi co to za kociol ?

na ogół jest tak zepompy montowane w kotle sa wstanie przetransportowac ponad 40kW a kotły dwufunkcyjne maja maks 28kW ,z czego wynika ze pompa zainstalowana w kotle nie daje rady ,ile ogrzewasz tym kotłem 500m domu za pomoca 30 grzejników ???????

prosze o wyjasnienie bo podejzewam tu jakis bład ,i ewentualnie jakie sa objawy w instalacji ?

opisz cos wiecej to wyjdziemy z tej opresji

Opublikowano

nie można zwiększać wydajności pompy,producent instaluje pompę o takiej wydajności że musi ona odebrać ciepło przy maksymalnej mocy kotła,zwiększenie wydajności spowoduje obniżenie temp wody wylotowej ,dla przykładu kocioł 24 kW

przy temp 85zasilanie/70powrót (delta t 15 st),wymagany przeplyw to ok 1300 litrów/h ,zwiększenie przepływu o 1.5 raza czyli do 1950 l/h i utrzymania temp 85/70 wymaga ponad 29 kW mocy ,lub odwrotnie 1950 l/h x 24 kW kocioł podgrzeje wodę o max 10 st (delta t 10 st) ,jeżeli masz niedogrzane niektóre grzejniki ,to pozostaje wyregulować hydraulicznie układ

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.