lechumb Opublikowano 5 Sierpnia 2019 #1 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Witam!! Ostatnio trafiło mi się okazyjnie sprzęgło hydrauliczne Keller 100. Poniżej specyfikacja. chciałbym je zamontować przed sezonem i chciałbym jak poprawnie zamontować. Wej/wyj mają rozmiar 1 ½". Jakie dalej średnice rur? Do zasilenia jest inst. grzejnikowa (6szt), podłoga z zaworem 3d+ silownik( (~80m²) i c.w.u. Prosił bym o jakiś rys jak to wszystko połączyć aby nie było problemów. Czy to sprzęgło będzie odpowiednie do ogrzania ~130m²?? Jeśli czegoś zapomniałem dodać to mówcie.
lechumb Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Autor #2 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Mam jeszcze możliwość kupna zaworu ATV DN32 1 ¼" 55st. KSW 12m³/h. Czy taki zawór będzie ok do tego sprzęgła??
sambor Opublikowano 5 Sierpnia 2019 #3 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Jeżeli to to kotła 15kW - takowy masz w stopce to jest on za duży, zaw 3-D o Kvs 12 jest dobry do kotła 25-30kW lub więcej. Dla ciebie (15kW) to max 1". Samo podłączenie sprzęgła masz temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19095-sprzęgła-hydrauliczne-trochę-teorii-i-praktyki/
lechumb Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Autor #4 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Tez tak myślałem że będzie chyba za duże. A jeśli chodzi o sprzęgło to ok?? To zabezpieczenie powrotu realizować zaworem 1"??
sambor Opublikowano 5 Sierpnia 2019 #5 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Z kotła do sprzęgła rury 1" do tego zaw 3-d też 1". Sprzęgło jest złe jak jest za małe, w twoim przypadku jest 3x za duże, więc nie ma problemu.
lechumb Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Autor #6 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Czyli redukcja z 1.5" na 1" i to samo na sprzęgle po stronie kotła, a po stronie instalacji też redukować zaraz na wyjściu czy dopiero przy odejściach na pompy??sprzęgło trafiło się za 150zl więc grzech byli nie skorzystać.
sambor Opublikowano 5 Sierpnia 2019 #7 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Tak redukcja na 1" i to z obu stron sprzęgła, jak masz chęć to możesz zrobić ze sprzegła kolektory rozprowadzające np 5/4" i nich dać już rury 1", ale to wg mnie utrudnienie i sztuka dla sztuki.
lechumb Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Autor #8 Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Dzięki Sambor. Na Ciebie zawsze można liczyć.
lechumb Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Autor #9 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 A mam jeszcze kilka pytań. Czy przy podłączaniu podlogowki do sprzęgła zawór zwrotny również musi być na powrocie zamontowany?? I czy podłączając grzejniki stosować zawór 3d mając głowice termostatyczne??bez zaworu nie będzie zbyt dużych wachań temp na sprzęgle??
lechumb Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Autor #10 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Nikt nic?? I jakie powinno być kvs zaworu do podlogówki przy kotle 15kw??
sambor Opublikowano 15 Sierpnia 2019 #11 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Kolego twoje pytanie są nie logiczne! Kvs zależy od wielkości podłogówki i przepływów w pętlach Co do poprzedniego postu to możesz dać zaw 3-D na grzejniki z głowicami ale nie jest to wymóg tylko fanaberia- temp pomieszczeń regulują głowice Zaw zwrotny na powrocie musi być
Klaudiusz3 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 #12 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Ja sprzęgło wykonałem sam i jest wszytko ok ,wspierałem się wymiarami od kolegów ze wschodu .Jak dla mnie bardzo mądre urządzenie . Pozdrawiam
lechumb Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Autor #13 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Dzięki Panowie. Trochę się pospieszyłem z tymi pytaniami bo trochę pogrzebałem w necie i większość odp na pytania uzyskałem. Jutro od rana zaczynam porządkowanie instalacji po wszystkich fafocach. Jeśli chodzi o pytanie o kvs to na stronie afriso i na ich filmach pokazują że dobiera się zawór zależnie od mocy kotła więc dlatego zapytałem. Ale to pytanie było czysto informacyjne. A do sprzęgła w jednym ze sklepów chcą dać mi zawór afriso 1" 55st i kvs 9 i mówią że będzie ok bo taki najczęściej sprzedają. Ja akurat o tym parametrze nie mam pojęcia jak go dobierać. I dlatego pojawiają się moje pytania ( czasem głupie i bez sensu). Więc z góry przepraszam i proszę o wyrozumiałość bo chciałbym to wszystko zrozumieć i ogarnąć, choć już dużo dzięki temu forum i Wam już zrozumiałem i poznałem.
sambor Opublikowano 15 Sierpnia 2019 #14 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 58 minut temu, lechumb napisał: Jeśli chodzi o pytanie o kvs to na stronie afriso i na ich filmach pokazują że dobiera się zawór zależnie od mocy kotła więc dlatego zapytałem. Ale to pytanie było czysto informacyjne. A do sprzęgła w jednym ze sklepów chcą dać mi zawór afriso 1" 55st i kvs 9 i mówią że będzie ok bo taki najczęściej sprzedają. Ja akurat o tym parametrze nie mam pojęcia jak go dobierać. Wszystko OK, tylko mylisz zaw 3-D ochrony kotła - ten 55C z Kvs=9, z zaworem 3-D mieszającym na podłogówkę. Ten pierwszy dla kotła 15kW może być , natomiast do podłogówki potrzeba zawór , który przeniesie potrzebny dla podłogówki przepływ.
lechumb Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Autor #15 Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Witam. I już jestem po montażu sprzęgła i przeróbce instalacji. Wyszło jak na pierwszy raz super. nigdy wcześniej nie lutowałem rur miedzianych i były male obawy że nie podolam. wyszło jednak okej i tylko w jednym miejscu musiałem poprawić lut bo kapała woda. Efekt jaki uzyskałem po uruchomieniu całości to raz na dobę kocioł dogrzeje bojler 120l i resztę dnia teraz stoi. i tak jak u Klaudiusza temperatura powrotu jest o parę punkcików wyższa niż na zasilaniu. Jednak myślę że to jest po prostu wynik różnego przylegania czujników 1 w kotle drugi na rurze. Na wiosnę zostanie tylko montaż nowego kotła i pompy ciepła do CWU.
sambor Opublikowano 20 Sierpnia 2019 #16 Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Godzinę temu, lechumb napisał: I już jestem po montażu sprzęgła i przeróbce instalacji. I co? Bardzo bolało? Chyba nie.
lechumb Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Autor #17 Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Boleć nie bolało ale trzeba było się przemóc i zacząć robić. Jeszcze raz dzięki Sambor za pomoc i dla wszystkich innych z których wiedzy korzystalem. Teraz zostało czekać na sezon i cieszyć się mniej my nadzieję jakimiś oszczędnościami. Pozdrawiam. P.s. jeśli ktoś chce poobserwować jak teraz pracuje kocioł to zapraszam na stronę wojszyma lub apke i wpisać nick lechumb i pin 0313.
lechumb Opublikowano 25 Listopada 2019 Autor #18 Opublikowano 25 Listopada 2019 Witam!!!! Po kilku miesiącach pracy sprzęgła mogę powiedzieć że operacja udała się w 100%. Na widok mojej instalacji i jak to wszystko pracuje kolega zapragnął też takie cudo. I tu pojawia się pytanie czy podłączenie cwu może być przed sprzęgłem bo tak najlepiej by u niego pasowało. Widziałem kilka schematów z takim rozwiązaniem ale wolę się upewnić. I teraz drugie pytanie. Pompka na obiegu kotlowym na którym biegu powinna pracować, bo tu spotkałem różne opinie??
gmaj22 Opublikowano 25 Listopada 2019 #19 Opublikowano 25 Listopada 2019 1/ Nawet powinno być przed sprzęgłem. 2/ Generalnie powinna zapewnić przepływ równy co najmniej sumie przepływów pomp za sprzęgłem. Ty już pewnie nie skorzystasz z tego pomysłu, ale kolega (jeśli ma również grzejniki i podłogówkę na mieszaczu) - jeszcze może. Oczywiście jako propozycja wykonania wg wzoru a nie zakupu.
tommyp2 Opublikowano 25 Listopada 2019 #20 Opublikowano 25 Listopada 2019 Panowie mam pytanie: - czemu tu jest takie podłączenie?
Snoopi21898 Opublikowano 25 Listopada 2019 #21 Opublikowano 25 Listopada 2019 Ja mam cwu przez sprzęgło i też jest ok. Większość jednak poleca właśnie przed sprzęgłem. Pompa u mnie chodzi na 3 biegu.
tommyp2 Opublikowano 25 Listopada 2019 #22 Opublikowano 25 Listopada 2019 5 godzin temu, gmaj22 napisał: 1/ Nawet powinno być przed sprzęgłem. 2/ Generalnie powinna zapewnić przepływ równy co najmniej sumie przepływów pomp za sprzęgłem. https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox Ty już pewnie nie skorzystasz z tego pomysłu, ale kolega (jeśli ma również grzejniki i podłogówkę na mieszaczu) - jeszcze może. Oczywiście jako propozycja wykonania wg wzoru a nie zakupu. Czy możecie napisać, które podłączenie do sprzęgła odbiorów jest lepsze - chyba,że to nie ma znaczenia? 2 godziny temu, tommyp2 napisał: Panowie mam pytanie: - czemu tu jest takie podłączenie?
lechumb Opublikowano 25 Listopada 2019 Autor #23 Opublikowano 25 Listopada 2019 Ja mam cwu przed sprzęgłem i tak też zamontujemy u kolegi. Będzie trochę więcej kolanek ale damy radę. Wieczory długie i skrzynka też pełna więc luz. W poprzednim poście trochę pomerdalem. Chodziło oczywiście czy cwu może być za sprzęgłem. Człowiek myśli o jednym, a drugie pisze. Dzięki jeszcze raz za rady. Snoopi właśnie teraz trafiłem na twój film na YT. Pozdrawiam. P.S. tommyp2 to na zdjęciu jest sprzęgło rozdzielacz i to też jest ok. Klaudiusz ma takie tylko że własnej roboty.
tommyp2 Opublikowano 25 Listopada 2019 #24 Opublikowano 25 Listopada 2019 U mnie akurat chodzi sprzęgło od Klaudiusza i sobie chwalę :-) Pytanie dotyczy o podłączenie odbiorów: - w jednych podłogówka jest podłączona do środkowych króćców, a w drugim inaczej. Chciałbym się dowiedzieć czy jest to jakaś różnica?
lechumb Opublikowano 25 Listopada 2019 Autor #25 Opublikowano 25 Listopada 2019 Na moje rozumowanie to nie ma.