Pompa ciepla monoblok 12kW - jak wpiac sensownie?

Rekomendowane odpowiedzi

Witajcie,

mamy dom o pow. uzytkowej ok. 140m2 (nie liczac piwnicy na calej powierzchni), ktorego jeszcze nie zamieszkujemy (lub inaczej: jestesmy w nim rzadko, na kilka dni na miesiac), jako ze pracujemy za granica. 

Wg. wyliczen ze strony cieplowlasciwe, potrzebujemy ok. 10kW mocy grzewczej. Poki co mamy:

- na calosci (parter i poddasze) ogrzewanie podlogowe,
- kociol na paliwo stale 12kW
- bufor 900/200l (czyli kombi, z banka na cwu 200l)
- w buforze grzalke 9kW

Wszystko dziala w sumie dobrze - po rozgrzaniu kotla/grzalki szybko grzeje sie woda w buforze (regulacja dziala, moge opisac dokladniej), ale:

1. gdy nas nie ma ogrzewanie grzalka 9kW jest nieefektywne - duzo kosztuje.

Jako ze mamy na dachu instalacje PV, ktora produkuje ok 6000-7000kWh rocznie, chcielibysmy podlaczyc do systemu pompe ciepla. Udalo nam sie taka kupic, uzywana, za bardzo male pieniadze - i teraz jest do Was pytanie, jak ja najlepiej wpiac w instalacje?

Zalaczylem foto bufora (w stanie budowy, nie najlepsze, przepraszam). 

Mak kilka pytan w detalu:

1. W teorii lepiej byloby sie wpiac bezposrednio do podlogowki (niskie temp. zasilania), ale aby to zrobic, musialbym w calej instalacji (bufor+podlogowka) wlac gliko, a to niemale koszta (dobrze mysle?)
2. Moglbym wpiac sie do bufora - mialbym wtedy rownoez pogrzewana cwu - ale straty na temperaturze, i znow glikol..
3. Moglbym w teorii wpiac PC do wezownicy solarnej na buforze, wiec potrzebowalbym malo glikolu, ale czy nie bedzie to nieefektywne rozwiazanie? Wymiennik ciepla, i w sumie stosunkowo mala tylko powierzchnia wymiennika?
4. zalozyc gdzies dodatkowy wymiennik ciepla? Czy wogole ma to sens? 



Nie wiemsad.gif

PC lezy i czeka na montaz, ale najpierw chcialbym sie dowiedziec od Was, co robic..

Dziekuje!

Pompa_ciepła_monoblok.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Chyba najbardziej rozsądne będzie wpięcie się w wężownicę solarną i zalanie tego układu glikolem.

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jaka to PC. Powietrze czy gruntowa? Zainstalowana (planowana) na zewnatrz czy w srodku pomieszczenia.

Instalacja kociol-bufora w systemie otwartym czy zamknietym?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Dziekuje za odpowiedzi.

pompa jest powietrzna, bufor-kociol w systemie zamknietym (jesli dobrze rozumiem pytanie, mam naczynie przeponowe). Jest to monoblok. Ustawiona na zewnatrz.

co do wezownicy solarnej, to boje sie, ze bedzie za mala powierzchnia wymiennika, aby odebrac cieplo z pompy..

Edytowane przez wodnik7

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Bez glikolu się nie obejdzie bo węże wychodzą na dwór a tam zimą jest mróz i np zniknie napięcie na dzień wichury i tego typu , wpiąć się bezpośrednio w podłogówkę poprzez zawór 3 drogowy i na podłogę podasz np 32 stopnie a reszta do bufora-bojlera .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jesli wpilac sie bezposrednio z glikolrm, to ogromne koszta glikolu.. ze 300l czystego... masakra.. dlatego szukalbym tanszego pomyslu...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jesli ja mialbym to robic u siebie to pompe zainstalowalbym wewnatrz budynku z wyprowadzeniem powietrza na/ do srodka lub zewnatrz i podlaczyl pod bufor bezposrednio bez glikolu i wezownicy.

Zalety: prosto, tanio, wykorzystujesz co masz bez duzych przerobek.

Wada: halas?, ustawiona temperatura wody na wyjsciu z pompy (zasilanie z bojlera) nie mogla by byc nizsza niz np. 40C. Chodzi o temperature CWU.

Oczywiscie podczas nieobecnosci moglaby pracowac na dowolnej nizszej tak aby zapewnic tylko temp. podtrzymania ogrzewania podlogowki np. 25C.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

PioBin, tzn momonblok tak jak jest, w piwnicy? Gorzej z wyrzutem powietrza - dwa duze wentylatory... tego jakos nie widze...

z wysoka temperatura nie ma problemu, wode do cwu moge zawsze pogrzac kotlem lub grzalka. Wiec moglbym (i chce) dawac ok. 35stopni.

a gdyby faktycznie wrzucic wymiennik ciepla? Jakiej wielkosci powinien byc, by oddac/przyjac cieplo z pc? 

 

Ech, mam zagowzdke. A pompa lezy i czeka:(

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ale zastanawia mnie ta ilość glikolu wyliczona przez ciebie , bo jesli to podłogówka to tam są ilości wody znacznie mniejsze .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przecież  z 700 litrów wody jest w samym buforze plus woda w rurkach OP.Dlatego nie zrozumiałem rozwiązania z postu nr 5

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A jak byś zrezygnował z tego bufora? przeciez za bufor robi podłogówka więc nawet zwiększenie temperatury nocą w taniej taryfie wystarczy ci ciepła aż do następnej nocy po wygrzaniu , ja bym bufora nie instalował .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze można rozważyć bezpośrednie wpięcie PC  w bufor i podłączenie pompy obiegowej przez UPS.

W przypadku zaniku prądu pompa obiegowa by mieliła wodę.Wiadomo,że generowałoby to straty ale woda by nie zamarzła.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Chyba najlepszym rozwiazaniem jest wpiac PC przez wymiennik z podlogowka. Glikolu masz malo i nie masz strat z bufora.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie tak bo to tylko jedna pompka wiecej ale nie ma tych 300 litrów ani bufora .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Lepsze ale to tez nie jest idealnie jesli pompa nie ma modulacji tylko on/off. Energetycznie wyjdzie lepiej ale jak ma sie co pol godziny wlaczac/wylaczac to nie bardzo pociagnie.

Jak sie nie odwrocisz to dupa zawsze z tylu :).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
W dniu 10.05.2019 o 07:25, wodnik7 napisał:

...co do wezownicy solarnej, to boje sie, ze bedzie za mala powierzchnia wymiennika, aby odebrac cieplo z pompy..

Dobrze kombinujesz.  Wymiennik dla pompy ciepła powinien mieć dużą powierzchnię, żeby pracował na jak najmniejszej różnicy temperatur.   Wtedy jest szansa na zachowanie odrobiny sprawności pompy ciepła.

Nie zauważyłem, czy padło pytanie o taryfy prądu.  Czy masz prąd w taryfie G12 i czy zamierzasz grzać pompą ciepła w taniej taryfie?  Ciekawi mnie to co  wcześniej napisałeś:

W dniu 6.05.2019 o 15:35, wodnik7 napisał:

jestesmy w nim rzadko, na kilka dni na miesiac...

gdy nas nie ma ogrzewanie grzalka 9kW jest nieefektywne - duzo kosztuje.

Przecież ludzie tak grzeją domy - bufor i grzałka w taniej nocnej taryfie.  Gdy to połączyć ze zdecydowanym obniżeniem temperatury domu pod nieobecność domowników nie powinno specjalnie szarpać po kieszeni.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.