Davido87 Opublikowano 10 Marca 2019 #1 Opublikowano 10 Marca 2019 Witam Od paru dni mam problem.Do tej pory wszystko chodziło prawidłowo: Przy odkręconym zaworze z podłogówki na powrocie,grzejniki nie grzeją.Tzn nagrzewają sie ,ale powrót jest zimny. Gdy zakręce zawór na powrocie podłogówki,grzejniki grzeja jak trzeba +powrót z nich tez jest ciepły tak jak powinno być. Ale z drugiej strony podłogówka bedzie sie wychładzać gdyż przy zakręconym powrocie nie bedzie obiegu ;/ Wczesniej przepłukałem podłogówkę,sprawdziłem filtr na powrocie (czysty). Ktoś wie co to moze być za dziwna sytuacja ? W załączniku zdjęcia rozdzielaczy. Zaznaczam ze przez całą zimę chodziło wszystko prawidłowo. Kocioł Vitones 200.
gmaj22 Opublikowano 10 Marca 2019 #2 Opublikowano 10 Marca 2019 Doprowadż górny rozdzielacz do porządku, tzn. zamontuj rotametry na belce zasilającej, umożliwiające dostosowanie przepływu do zapotrzebowania. Dorażnie poprawisz sytuację, przymykając nieco zawór na powrocie z podłogówki ewentualnie na zaworkach pętli na belce powrotu i /lub zmniejszyć dodatkowo moc pompy podłogowej.
mironw Opublikowano 11 Marca 2019 #3 Opublikowano 11 Marca 2019 a górna belka jest ciepła i rura po lewej pod zaworem
teres Opublikowano 12 Marca 2019 #4 Opublikowano 12 Marca 2019 Możesz też podnieść temperaturę na kotle. Zawsze zastanawia mnie jedno, dlaczego nie zwrócisz się do osoby/firmy, która robiła Ci instalację? Wziął pieniądze, to niech poprawia.
Davido87 Opublikowano 12 Marca 2019 Autor #5 Opublikowano 12 Marca 2019 teraz zaobserwowalem ,że jak idzie ciepła woda zasilająca z pieca to podłogówka przejmuje całość wody a do rozdzielacza na grzejniki nie dociera prawie nic.
Gość berthold61 Opublikowano 12 Marca 2019 #6 Opublikowano 12 Marca 2019 Bo za fest odkręciłeś temp na podłogę ,puść tam tylko 30 stopni a będzie gitarra .
mironw Opublikowano 12 Marca 2019 #7 Opublikowano 12 Marca 2019 to kocioł ma 40 C? odpowietrz pompy ! i czy chodzi pompa CO / PRZY ILU SIĘ WYŁĄCZA
mironw Opublikowano 12 Marca 2019 #8 Opublikowano 12 Marca 2019 W dniu 10.03.2019 o 17:23, Davido87 napisał: Wczesniej przepłukałem podłogówkę,sprawdziłem filtr na powrocie (czysty). jak przepłukałeś tą przepływówkę ?
Davido87 Opublikowano 12 Marca 2019 Autor #9 Opublikowano 12 Marca 2019 przelałem każdą pętle odzielnie wodą z kranu , zamykając i otwierając kolejne po sobie. dziś zaobserowowalem odłogs przelewania się wody w piecu ;/ przy vitodens 200 jest funkcja odpowietrzania ,ale nie wiem czy coś to dało. niemniej jednak wszystko jeszcze 2 tygodnie temu chodziło jak w zegarku,nawet przy odkręconych rotamtetrach czyli bez ustawionych przepływów. pamietam jakiś czas temu miałem podobny przypadek ale wtedy pomogło wyczyszczenie filtra na powrocie. tym razem filtr czysty jak łza. kocioł steruja temperatura zasilania przez pogodówke na zewnatrz próbowałem podbić krzywą grzewcza ale nic to nie dało;/
mironw Opublikowano 12 Marca 2019 #10 Opublikowano 12 Marca 2019 a uzupełniłeś wodą z powietrzem , niech to się odpowietrza ,poco to przelewałeś skoro super chodziło , 58 minut temu, Davido87 napisał: wyczyszczenie filtra na powrocie. zdjęcie filtr powinien być przed pompą
gmaj22 Opublikowano 12 Marca 2019 #11 Opublikowano 12 Marca 2019 1 godzinę temu, Davido87 napisał: wszystko jeszcze 2 tygodnie temu chodziło jak w zegarku,nawet przy odkręconych rotamtetrach Nie widzę tam żadnych rotametrów....
mironw Opublikowano 12 Marca 2019 #12 Opublikowano 12 Marca 2019 taki typ . Jak działa to dobrze , ktoś musiał się starać przy podłogówce , że równo działała .
Davido87 Opublikowano 12 Marca 2019 Autor #13 Opublikowano 12 Marca 2019 Przelałem dlatego,że właśnie pojawiła się ta anomalia. Ale widocznie nie potrzebnie. Generalizując przy zakręconym rozdzielaczu grzejnikowym podłogówka chodzi ok, Przy zakręconym rozdzielaczu na podłogówke grzejniki chodzą ok. Ale jak obydwa rozdzielacze są odkręcone coś się zaburza. Reasumując : Przy odkręconych zaworach na obydwu rozdzielaczach ciepła woda z kotła idzie na podłogówkę. Do rozdzielacza na grzejniki nie dociera nic. Aby dotarło na rozdzielacz grzejnika albo muszę praktycznie zakręcic zasilanie na podłogówkę,albo wyjście drugie: zakręcić powrót z podłogówki.Wtedy momentalnie rozdzielacz grzejnikowy robi sie gorący. Ale gdy chociaż trochę uchylę zawór powrotny z podłogówki to rozdzielacz grzejnikowy jest nadal gorący ale powrót z grzejników się blokuje i po jakims czasie grzejnik sie wychładza gdyż powrót stoi ( belka dolna na rozdzielaczu jest zimna). 32 minuty temu, gmaj22 napisał: Nie widzę tam żadnych rotametrów.... w sensie ,że bez rotametrów wszystko sprawnie działało bez ustawiania przepływów. rotametry były oczywiście ale taka chińszczyzna się okazała,że powykręcałem bo połowa była do wyrzucenia. w zalaczniku zdjecie filtra
gmaj22 Opublikowano 12 Marca 2019 #14 Opublikowano 12 Marca 2019 54 minuty temu, mironw napisał: a uzupełniłeś wodą z powietrzem , niech to się odpowietrza ,poco to przelewałeś skoro super chodziło , zdjęcie filtr powinien być przed pompą Bo jest przed pompą - pompa w kotle na powrocie. :)
mironw Opublikowano 12 Marca 2019 #15 Opublikowano 12 Marca 2019 a jak pokręcisz 3D to co się dzieje może się zawiesił ?
Davido87 Opublikowano 12 Marca 2019 Autor #16 Opublikowano 12 Marca 2019 3D wydaję sie,że chodzi gdyż albo temperatura wzrasta albo maleje w zalezności w która stronę kręce. Ale czy powinno być tak ? (teraz sprawdziłem ) : -zasilanie na podłogówkę otwarte, powrót zamkniety. -tempertura na zasialniu na termometrze jakieś 30 stopni. -otwieram zawór powrotny podłogówki na full i nagle temperatura na zasilaniu zaczyna wzrastac znacząco (nie kręcąc w tym moemencie 3D ). czy tak powinno być ? nie w powinna maleć ?
mironw Opublikowano 12 Marca 2019 #17 Opublikowano 12 Marca 2019 zależy na ile ustawiony 3D daj 30C I SPRAWDŻ
Davido87 Opublikowano 12 Marca 2019 Autor #18 Opublikowano 12 Marca 2019 ustawione na 30 stopni przy zakręconym powrocie. otwieram powrót,temperatura skacze do 36. na powrocie temperatura około 25 stopni cały czas.
mironw Opublikowano 12 Marca 2019 #19 Opublikowano 12 Marca 2019 odczekaj bo mogło dużo cieplejszej trafić do pętli , a grzejniki dają
Davido87 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor #20 Opublikowano 13 Marca 2019 no i dupa.nadal dopiero przy mocno zakręconym powrocie z podłogówki grzejniki dobrze pracują. przy odkreconym na full powrocie od podłogówki,rozdzielacz od grzejników zrobi się gorący,ale jakby ciepła woda w nim stoi bo do grzejnika nie dociera nic.dopiero jak zakrece powrót na podlodze prawie na maximum,grzejnik robi się gorący i powrtó z grzejnika też ciepły Najbardziej mnie zastanawia ,że wcześniej chodziło i nagle sie tak stało. czy winą może być gdzieś krążące powietrze w układzie ?
siwy331 Opublikowano 13 Marca 2019 #21 Opublikowano 13 Marca 2019 Witam. Mi się wydaje że skoro wszystko wcześniej było ok sprawdź poprawność działania zaworu 3 drożnego na podłogówce. Wygląda na to że on jest cały czas otwarty na maxa i pompą z podlogowki wyciąga całą wodę.
gmaj22 Opublikowano 13 Marca 2019 #22 Opublikowano 13 Marca 2019 Zamiast zakręcać zawór powrotu podłogówki, poprzykręcaj minizaworki na powrotach poszczególnych pętli.