lynx6664 Opublikowano 5 Lutego 2019 #1 Opublikowano 5 Lutego 2019 Witam Was i bardzo proszę o pomoc ! Kociołek defro na ekogroszek z zaworem 4D z siłownikiem. W domu instalacja podłogowa + grzejniki. Problem podstawowy to temperatura powrotu przy zadanej 60 stopni w granicach 40 stopni przy włączonych samych grzejnikach. Przy włączonym systemie podłoga+grzejniki powrót w granicach 38 stopni. W rezultacie zawór czterodrożny otwiera się na grzejniki średnio raz na godzinę. Od momentu kiedy wyłączyłem ochronę powrotu, na grzejnikach jest tyle ile chcę. Proponowano mi abym uruchomił bojler i sytuacja się ustabilizuje, inni polecali wpiąć czujnik temperatury powrotu tuż na zaworem czterodrożnym na powrocie a jeszcze inni mówili o montażu dodatkowej pompy na powrocie. Wiem że są tutaj specjaliści, którzy nie jednemu już pomogli więc czekam na pomoc. Załączam zdjęcia instalacji. Pozdrawiam
sambor Opublikowano 5 Lutego 2019 #2 Opublikowano 5 Lutego 2019 4 minuty temu, lynx6664 napisał: jeszcze inni mówili o montażu dodatkowej pompy na powrocie. I ci mieli rację , przy tak cienkich rurach i małym rozmiarze zaw 4-D, tylko to uratuje sytuację
hajtaler428 Opublikowano 5 Lutego 2019 #4 Opublikowano 5 Lutego 2019 J/w + zasiliłbym podłogówkę zza zaworu 4d a nie z obiegu kotłowego
sambor Opublikowano 5 Lutego 2019 #5 Opublikowano 5 Lutego 2019 Instalacja powinna wyglądać tak jak na rysunku - tam są dwa rozdzielacze podłogówki - może być 1 albo i 3.
lynx6664 Opublikowano 5 Lutego 2019 Autor #6 Opublikowano 5 Lutego 2019 Czy zainstalowanie tej pompy przyczyni się nie tylko do wyższej temperatury powrotu ale rowniez do częściej ciepłych grzejników?
sambor Opublikowano 5 Lutego 2019 #7 Opublikowano 5 Lutego 2019 Wszystko będzie też zależeć od mocy kotła i ilości ciepła potrzebnego do ogrzania domu, czasem jest niemożliwe przy zasilaniu 60C uzyskać więcej niż 50 C na powrocie - wynika to z zapotrzebowania na moc cieplną. Podaj jaka moc kotła i jaki dom ogrzewasz nim
lynx6664 Opublikowano 5 Lutego 2019 Autor #8 Opublikowano 5 Lutego 2019 Defro 15 kW , do ogrzania góra i dół z garażem razem 170 m2
sambor Opublikowano 5 Lutego 2019 #9 Opublikowano 5 Lutego 2019 Jak budynek dobrze ocieplony - min 10cm styro na ścianach to przy 60C powrót powinien być min 50C.
lynx6664 Opublikowano 5 Lutego 2019 Autor #10 Opublikowano 5 Lutego 2019 Na chacie grafit 15 cm, na poddaszu na razie wełna 15 cm. Czyli biorę się za zamontowanie pompy , czy jest istotne w którym miejscu na powrocie powinna ona być zamontowana?
gmaj22 Opublikowano 5 Lutego 2019 #11 Opublikowano 5 Lutego 2019 U Ciebie to najłatwiej będzie na tej poziomej rurze chowajacej sie za czopuchem. Pamiętaj o filtrze, zaworze zwrotnym i zaworach odcinajacych przed filtrem i za zaworem zwrotnym. 60 cm wolnej rury na cały "zestaw" wystarczy. Pompę daj najlepiej z płynną regulacją.
mironw Opublikowano 5 Lutego 2019 #12 Opublikowano 5 Lutego 2019 3 godziny temu, lynx6664 napisał: Czy zainstalowanie tej pompy przyczyni się nie tylko do wyższej temperatury powrotu ale rowniez do częściej ciepłych grzejników? Na pewno poprawi prace i żywotność kotła .A ja preferuje montaż pompy kotłowej między zasilaniem a powrotem ,a 4D działa niezależnie od pompy kotłowej
lynx6664 Opublikowano 5 Lutego 2019 Autor #13 Opublikowano 5 Lutego 2019 Mówicie o rurze która wychodzi z dołu zaworu tak? Ta rura biegnie w kierunku powrotu kotła, czy pompa lfp epco nada się? O zaworach zwrotnych i reszcie osprzętu powinni pamiętać hydraulicy od reszty instalacji bo oni będą to robic
mironw Opublikowano 5 Lutego 2019 #14 Opublikowano 5 Lutego 2019 2 godziny temu, lynx6664 napisał: czy pompa lfp epco nada się? powinna wystarczyć ,ważne że ma autoadapt
sambor Opublikowano 6 Lutego 2019 #15 Opublikowano 6 Lutego 2019 Tam akurat autoadapt nie jest potrzebny bo i po co?
MoskiTe Opublikowano 6 Lutego 2019 #16 Opublikowano 6 Lutego 2019 Niby sensu nie ma tam autoadaptu ale jak wszytko się odpali może się okazać dobrym wyborem zresztą nie szukamy znów takich oszczędności bo wcale na cenie pompy może tak nie być
sambor Opublikowano 6 Lutego 2019 #17 Opublikowano 6 Lutego 2019 Prosiłbym o wyjaśnienie po co w obiegu kotłowym pompa z autoadaptem? I nie idzie tu o te "pare groszy więcej" czy też mniej , tylko o prawidłowe działanie.
faradek Opublikowano 6 Lutego 2019 #18 Opublikowano 6 Lutego 2019 Poza tym pompa LFP epco nie ma autoadaptu.
gmaj22 Opublikowano 6 Lutego 2019 #19 Opublikowano 6 Lutego 2019 Tam spokojnie wystarczy Wilo Pico z płynną regulacją a nawet LFP Erga do cyrkulacji CWU Nie sądzę, aby pompa potrzebowała przewalić do powrotu więcej niż 500 l/h. Tam nie potrzeba autoadaptu, bo pompą przewałowa pracuje ze stałą wydajnością.
lynx6664 Opublikowano 6 Lutego 2019 Autor #20 Opublikowano 6 Lutego 2019 Czyli lfp epco będzie Ok? Mam znajomego który tam pracuje i jest wstanie zrobic mi dobra cene jak i na reszcie pomp które od niego bralem