Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Pomoc w ustawieniach Lazar Smart Fire 15


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam Mam bardzo gorąca prośbę w pomocy ustawienia kotła Smart Fire 15

Wciąga pelet jak szalony Nie wiem od czego zacząć 

Histereza H1 13C

Histereza H2 20C

Temperatura zadana 75C

Temperatura mieszcza 1 45C

Temperatura spalin około 170C

 

 

Edytowane przez Fisiu26
Opublikowano

nie wiem czemu wyskoczyło mi tylko pytanie. zmniejsz wiatr bo temperaturę spalin masz za wysoką i w komin idzie ciepło. przy wejściu na zadaną temperaturę powinna wystarczyć stówa 

Opublikowano (edytowane)

Praca 100% nadmuch 80%

Praca 50% nadmuch 65%

Praca 30% nadmuch 45%

IMAG0282.jpg

Edytowane przez Fisiu26
Opublikowano (edytowane)

zmniejsz moc nadmuchu o połowę i obserwuj co jakiś czas co się będzie działo

Edytowane przez stachu80
Opublikowano

Po modyfikacji

Praca 100% nadmuch 45%

Praca 50% nadmuch 35 %

Praca 30% nadmuch 30%

Temperatura spalin spadła do 138 C

Temperatura zadana 75 C piec osiąga 62 C

Co dalej proponujecie czynić

 

 

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano (edytowane)

Hej ja przy smartfire22 mam takie i sie sprawdza:

Tem kotla 75

H kotla 15

H1 8 (jak bedzie wchodzil w nadzor to daj 10)

H2 15

Masz sonde bo to zalezy jakie nadmuchy ustawic?

Edytowane przez dayzee
Opublikowano

Nie mogę dalej dojść ładu i składu Nie wiem od czego zacząć. Może troszkę pokierujesz.

Ustawienia na dzień dzisiejszy

Modulacja pracy

100%, nadmuchu 40%, praca podajnika 4s, przerwa 10 sek

50%, nadmuchu 32%, praca podajnika 4s, przerwa 20 sek

30%, nadmuchu 25%, praca podajnika 4s, przerwa 56 sek

H1 13C

H2 15C

Krzywa grzewcza 1.2

Temperatura na mieszacza 1 45C

Temperatura na mieszaczu 2 32C jest 37C

Po skasowaniu licznika tak sie przedstwiaja dane

Czas pracy na mocy 100%  4h

Czas pracy na mocy 50%  29h

Czas pracy na mocy 30% 38h

Ilość rozpaleń 9

Czas pracy podajnika 9h

Dom w samej podłogówce 130 m2, 3 małe drabinki w łazienkach i pralni

 

Opublikowano (edytowane)

Sprubój:

50% nadmuch 30

30% nadmuch 20, przerwa 46

Korekty stosuj raczej tylko na mocy 30%, bo na niej kociol ma pykac najwiecej. Napisz jaki masz tlen na mocy 30% i czy powietrze masz doprowadzone do kotlowni.

Edytowane przez dayzee
Opublikowano (edytowane)

H1 masz dosc wysokie, czy kociol przekracza tem 65 stopni? Minimalna tem kotła to 65, H1 dałbym na 10 żeby minimalna tem kotła była 65.

Edytowane przez dayzee

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik