Fisiu26 Opublikowano 11 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Witam Mam bardzo gorąca prośbę w pomocy ustawienia kotła Smart Fire 15 Wciąga pelet jak szalony Nie wiem od czego zacząć Histereza H1 13C Histereza H2 20C Temperatura zadana 75C Temperatura mieszcza 1 45C Temperatura spalin około 170C
stachu80 Opublikowano 11 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 11 Stycznia 2019 napisz jakie masz ustawienia bo tak to z fusów możemy wróżyć.
stachu80 Opublikowano 11 Stycznia 2019 #3 Opublikowano 11 Stycznia 2019 nie wiem czemu wyskoczyło mi tylko pytanie. zmniejsz wiatr bo temperaturę spalin masz za wysoką i w komin idzie ciepło. przy wejściu na zadaną temperaturę powinna wystarczyć stówa
Fisiu26 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Autor #4 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Co dokładnie potrzebne Jestem laikiem całe życie w blokach
Fisiu26 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Autor #5 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Praca 100% nadmuch 80% Praca 50% nadmuch 65% Praca 30% nadmuch 45%
Kriss12 Opublikowano 11 Stycznia 2019 #6 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Internetu w blokach nie miałeś
stachu80 Opublikowano 11 Stycznia 2019 #7 Opublikowano 11 Stycznia 2019 zmniejsz moc nadmuchu o połowę i obserwuj co jakiś czas co się będzie działo
Fisiu26 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #8 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Po modyfikacji Praca 100% nadmuch 45% Praca 50% nadmuch 35 % Praca 30% nadmuch 30% Temperatura spalin spadła do 138 C Temperatura zadana 75 C piec osiąga 62 C Co dalej proponujecie czynić
dayzee Opublikowano 12 Lutego 2019 #9 Opublikowano 12 Lutego 2019 Hej ja przy smartfire22 mam takie i sie sprawdza: Tem kotla 75 H kotla 15 H1 8 (jak bedzie wchodzil w nadzor to daj 10) H2 15 Masz sonde bo to zalezy jakie nadmuchy ustawic?
dayzee Opublikowano 13 Lutego 2019 #11 Opublikowano 13 Lutego 2019 A jak wogole pracuje teraz kociolek?
Fisiu26 Opublikowano 13 Lutego 2019 Autor #12 Opublikowano 13 Lutego 2019 Nie mogę dalej dojść ładu i składu Nie wiem od czego zacząć. Może troszkę pokierujesz. Ustawienia na dzień dzisiejszy Modulacja pracy 100%, nadmuchu 40%, praca podajnika 4s, przerwa 10 sek 50%, nadmuchu 32%, praca podajnika 4s, przerwa 20 sek 30%, nadmuchu 25%, praca podajnika 4s, przerwa 56 sek H1 13C H2 15C Krzywa grzewcza 1.2 Temperatura na mieszacza 1 45C Temperatura na mieszaczu 2 32C jest 37C Po skasowaniu licznika tak sie przedstwiaja dane Czas pracy na mocy 100% 4h Czas pracy na mocy 50% 29h Czas pracy na mocy 30% 38h Ilość rozpaleń 9 Czas pracy podajnika 9h Dom w samej podłogówce 130 m2, 3 małe drabinki w łazienkach i pralni
dayzee Opublikowano 14 Lutego 2019 #13 Opublikowano 14 Lutego 2019 Sprubój: 50% nadmuch 30 30% nadmuch 20, przerwa 46 Korekty stosuj raczej tylko na mocy 30%, bo na niej kociol ma pykac najwiecej. Napisz jaki masz tlen na mocy 30% i czy powietrze masz doprowadzone do kotlowni.
dayzee Opublikowano 14 Lutego 2019 #14 Opublikowano 14 Lutego 2019 H1 masz dosc wysokie, czy kociol przekracza tem 65 stopni? Minimalna tem kotła to 65, H1 dałbym na 10 żeby minimalna tem kotła była 65.
Rekomendowane odpowiedzi