Sebastianp17 Opublikowano 1 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Witam wszystkich Od paru tygodni mam taki problem mam kociol firmy kempes 20kw budynek 180m2 pale pelletem już trzeci sezon czasami paliłem ekogroszkiem mam taki problem w komin wstawiłem wkład kominowy fi150mm i przy montaż wkładu był odkręcany podajniki i od tej chwili mam problem z żarem w podajników porostu cofa się zar i w zasobniku widać ze pellet się palił bo przy końcu jest zapalony ten problem jest kiedy w domu dochodzi do zadanej temperatury i pomka się wyłącza i kocioł jest na potrzymaniu ponadto zobaczyłem jedną rzecz zę kocioł mam ustawiony 40c i przy wyłączeniu pomki co temperatura rośnie na kotle nawet do 60c co może być przyczyną cofania się żąru do podajnika ? Pozdrawiam.
sajmon55556 Opublikowano 1 Stycznia 2019 #3 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Temp min 50 pompa cwu włączona na stałe powinna być.
Sebastianp17 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Autor #4 Opublikowano 1 Stycznia 2019 nie żartuje ma już tak 3 sezony i kocioł mam suchy nie mam smoły ani rosy i tamtym roku kocioł czyściłem do blachy i nic się nie dzieje :)
Sebastianp17 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Autor #5 Opublikowano 1 Stycznia 2019 pomki do cwu nie mam mam jedną pomke tylko
Sebastianp17 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Autor #6 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Ktoś może miał taki problem lub ktoś wie co może być przyczyną ?
krisgie Opublikowano 1 Stycznia 2019 #7 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Jak podajnik był rozkręcony to może uszkodzona uszczelka klapy kosza lub między koszem a podajnikiem lub jeszcze gdzieś rozszczelnione. To bym na początku sprawdził.
Sebastianp17 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Autor #8 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Dziękuje bardzo za odpowiedzi. to sprawdzę a czy może być też przyczyną za duży ciąg kominowy ?
krisgie Opublikowano 1 Stycznia 2019 #9 Opublikowano 1 Stycznia 2019 No ale zrozumiałem że problemu do tej pory nie było i pojawił się dopiero po montażu wkładu i skręceniu wszystkiego do kupy. Jeśli tak, to bym obstawiał jakieś nieszczelności ale to już musisz dokładnie sprawdzić.
Sebastianp17 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Autor #10 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Tak zgadza się ale odkąd wkład jest w kominie mam leprzy ciąg i teraz zrobiłem taki test pomka była wyłączona i kocioł był na potrzymaniu otworzyłem wyczystkę i podajnik przestał się grzać i pellet się przestał palić w tym czasie jak był podajnik na potrzymaniu :)
Sebastianp17 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Autor #11 Opublikowano 1 Stycznia 2019 myślę nad montaże teraz regulatora ciągu tylko jest taki problem wyczystkę jest w drugim pomieszczeniu w piwnicy a w kotłowni nie mam jak montować i teraz nie wiem czy można zamontować w drugim pomieszczeniu gdzie nie ma wentylacji ? :(
krisgie Opublikowano 1 Stycznia 2019 #12 Opublikowano 1 Stycznia 2019 No to chyba sam sobie odpowiedziałeś ;) Jeśli to drugie pomieszczenie nie mieszkalne to bym tam założył RCK jeśli w kotłowni nie ma opcji.
Sebastianp17 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Autor #13 Opublikowano 1 Stycznia 2019 2 minuty temu, krisgie napisał: No to chyba sam sobie odpowiedziałeś ;) Jeśli to drugie pomieszczenie nie mieszkalne to bym tam założył. akurat te pomieszczenie jest nie mieszkalne czyli nic się nie stanie ? a jeśli zamontuje na kominie daszek lub nasadę strażak czy one pogorszają ciąg kominowy ?
Sebastianp17 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Autor #14 Opublikowano 2 Stycznia 2019 zauważyłem teraz jeden problem jak mam otwartą wyczystkę kominową to w kotle jest pełno dymu jak otwieram dziczki to ten dym wystaje się na kotłownie przy wyłączaniu nadmuch jak kocioł jest na potrzymaniu czy to jest normalne bo do tej pory nie miałem takiego problemu ?
pastor Opublikowano 2 Stycznia 2019 #15 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Pisz proszę składniej. Ciężko cie czasem zrozumieć. Żar może ci się cofać bo:1. Nieszczelny podajnik po złożeniu2. zmienił się ciąg kominowy3. Parametry podtrzymania złe.
MikiQ Opublikowano 2 Stycznia 2019 #16 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Chłopie zacznij używać znaków interpunkcyjnych. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Gość berthold61 Opublikowano 2 Stycznia 2019 #17 Opublikowano 2 Stycznia 2019 13 godzin temu, Sebastianp17 napisał: Ktoś może miał taki problem lub ktoś wie co może być przyczyną ? Ja miałem takie problemy ale ja mam palnik pancerpol-a a w nim tzn kolanku są trzy otworki i wystarczyło dwa z nich zaślepić i teraz temp podajnika trzyma się od 27-31 stopni w zależności o danej mocy kotła , działo mi się to głównie na niskich mocach ,
Sebastianp17 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Autor #18 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Ja mam inny palnik u mnie jest tak zwany rynnowy. Z cofanie żaru już problem znika po otwarciu wyczystkę kominowej ale teraz mam problem z dymem w kotle i jak otwieram kocioł dym wydostaje się z kotła na kotłownie. Może ktoś wie czy daszek na kominie lub nasada kominowa pogarsza ciąg kominowy czy nie ?
Gość berthold61 Opublikowano 2 Stycznia 2019 #19 Opublikowano 2 Stycznia 2019 RCK pogarsza ciąg kominowy tzn nie pogarsza jako całość ale w kotle ssania już byś nie miał , koszt jakies 180zł .
Sebastianp17 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Autor #20 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Właśnie taki regulator dziś zamówiłem tylko będę go montował w drugim pomieszczeniu gdzie mam wyczystkę tylko teraz pytanie czy on będzie działać ? Druga sprawa właśnie w kotle jest jak by było sanie bo kocioł się wyłącza a pellet się pali na potrzymaniu a jak otworzyłem wyczystkę problemu nie mam plus kociol spalił mniej opału jakieś 3-5kg :)
Gość berthold61 Opublikowano 3 Stycznia 2019 #21 Opublikowano 3 Stycznia 2019 RCK załatwi ci sprawę na bank
Jockey Opublikowano 3 Stycznia 2019 #22 Opublikowano 3 Stycznia 2019 21 godzin temu, Sebastianp17 napisał: Właśnie taki regulator dziś zamówiłem tylko będę go montował w drugim pomieszczeniu gdzie mam wyczystkę tylko teraz pytanie czy on będzie działać ? Druga sprawa właśnie w kotle jest jak by było sanie bo kocioł się wyłącza a pellet się pali na potrzymaniu a jak otworzyłem wyczystkę problemu nie mam plus kociol spalił mniej opału jakieś 3-5kg :) RCK aby działał prawidłowo powinien być montowany w pomieszczeniu, gdzie jest zainstalowany kocioł.
Sebastianp17 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Autor #23 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Ale jeśli będzie zamontowany w innym pomieszczeniu rozumiem że też będzie działać ?
Jockey Opublikowano 3 Stycznia 2019 #24 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Producent RCK wyraża się jasno gdzie i dlaczego powinien być montowany RCK dla prawidłowego działania: " Regulator ciągu będzie prawidłowo regulował pracą komina jeśli będzie znajdował się w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie grzewcze, a dokładniej – w tym samym pomieszczeniu, z którego urządzenie grzewcze czerpie powietrze do spalania. Przepustnica regulatora rozdziela pomieszczenie, w którym jest piec, od przewodu spalinowego do wartości różnicy ciśnienia ustawionej na pokrętle regulacyjnym. Zbytni spadek ciśnienia w przewodzie kominowym powoduje otwarcie przepustnicy i przepływ powietrza z pomieszczenia do kanału kominowego. Skutkuje to zmniejszeniem podciśnienia przez schłodzenie spalin, w konsekwencji zmniejszenie ciągu oraz zwiększenie oporów przepływu – przewód kominowy oprócz spalin dodatkowo musi przetransportować powietrze. Ważną cechą dobrego regulatora ciągu jest początek otwarcia przepustnicy. Przepustnica powinna zaczynać otwierać się w chwili powstania różnicy ciśnień zbliżonej do nastawionej na pokrętle regulatora ciągu. Następnie przepustnica powinna otwierać się coraz bardziej utrzymując stałe ciśnienie aż do maksymalnego otwarcia. Zmiana nastawionego na Regulatorze Ciągu podciśnienia odbywa się przez zmianę wyważenia przepustnicy, której dokonuje się za pomocą pokrętła. Na pokrętle zaznaczona jest podziałka do nastawiania podciśnienia, na etykietce – znak wskazujący aktualnie nastawioną wartość podciśnienia. Regulator ciągu można zamontować: na czopuchu łączącym piec z kominem, nad czopuchem, pod czopuchem." Nieprawidłowy jest montaż regulatora ciągu w innym pomieszczeniu, niż pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie grzewcze. Regulator ciągu określi wtedy różnicę ciśnień pomiędzy pomieszczeniem w którym jest zamontowany, a kanałem kominowym, a nie pomiędzy kotłownią a kominem.
Sebastianp17 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Autor #25 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Teraz już nie rozumiem tego jakie znacznie ma że ciśnienie w drugim pomieszczeniu będzie inne niż w kotłowni przecież on otwiera się na ciąg kominowy chyba ?