odpowietrznik Opublikowano 17 Grudnia 2018 #26 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Wg mnie najlepsze jakościowo są zawory mieszające ESBE
gbbsoft Opublikowano 17 Grudnia 2018 #27 Opublikowano 17 Grudnia 2018 1 godzinę temu, zaretom napisał: czy mógłbyś polecić jakiś dobry w rozsądnej cenie czy nie ma co oszczędzać akurat na tym ? No, nie bardzo. Ja się nie zajmuje ani sprzedażą ani serwisem. Jestem tylko informatykiem, który rok temu kupił sobie piec Buderusa... :-)
zaretom Opublikowano 17 Grudnia 2018 Autor #28 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Dzięki Panowie porozgladam się w temacie. Jeszcze taka kwestia bo nie padła jednoznaczną odpowiedź czy kocioł może grzać (pracować) poniżej wartości minimalnej temperatury 30st którą można ustawić ? Pytam bo rozmyślam czy chodzi z min.30st a poniżej to już mieszacz obniża (dopuszcza z powrotu)żeby była zadana np.25 ?Pamiętam sytuację gdzie jeszcze nie mieszkałem( nie wykonczony) a kocioł chodził z min 30st jaką idzie ustawić w cyklu ciągłym (stałym) całą noc a rano w domu było 23.5 przy temp.zewnętrznej -7st.a spalił 5m . Piszę dlatego o tym że ciągła praca na min daje chyba korzyści (oszczędności) ????
gbbsoft Opublikowano 17 Grudnia 2018 #29 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Jeżeli tamten piec przy -7 pracował na minimalnej mocy i dawał 30stC na wyjściu, to jak on pracował gdy było +5 lub +10? Gdy energii to wyprodukowania jest dwa razy mniej potrzeba? Chyba lepiej mieć mieszacz i mniejszy piec... I lepiej wykorzystać cały przedział mocy pieca... Wysłane przy użyciu Tapatalka
zaretom Opublikowano 19 Grudnia 2018 Autor #30 Opublikowano 19 Grudnia 2018 Niewiem jak pracował może się włączył chodził chwilę i się wyłączał niezwracałem uwagi wtedy na to .A odnośnie mojego pytania w poście wyżej o temp. pracy poniżej 30st. ktoś mógłby coś powiedzieć ? Kolego gbbsoft a powiedz jak wygląda u Ciebie zużycie gazu przy takich ustawieniach pracy ciągłej ?
gbbsoft Opublikowano 19 Grudnia 2018 #31 Opublikowano 19 Grudnia 2018 Wg informacji z pieca zużywam teraz 7,9m3 dziennie, 275m3 w ciągu ostatnich 30 dni. 21stC w domu bez CWU.
zaretom Opublikowano 21 Grudnia 2018 Autor #32 Opublikowano 21 Grudnia 2018 To sporo u Ciebie idzie ,To na prowadź.według wewnętrznej jeszcze więcej byś zużył ? Wszyscy mówią że według pogodynki wychodzi najkorzystniej. Może ktoś grzeje dom tylko podłogówką po całości i przeszedł z prowadzenia według temp.wewnetrznej na prowadzenie według zewnętrznej i mógłby coś powiedzieć ? Dodam że mieszacze zamówione i montaż umówiony także kolego gbbsoft będę stroił całość i będę pisał jak i co .
gbbsoft Opublikowano 21 Grudnia 2018 #33 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Czy ja wiem, 1.25m3gazu/m2podłogi. A u Ciebie ile idzie na 165m2podłogi?
zaretom Opublikowano 21 Grudnia 2018 Autor #34 Opublikowano 21 Grudnia 2018 U mnie w ciągu ostatnich 30 dni 22st.w domu z CWU poszło 147m3 gazu.
gbbsoft Opublikowano 21 Grudnia 2018 #35 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Może różnica jest w tym, że ja nie mogę odczytywać zużycia z licznika gazowego, bo widzą na nim dwa piece. Więc patrzę na to co mi raportuje piec w kW i przelicza na m3. Ale nie wiem na ile to jest wiarygodne, więc bym się tym nie sugerował. No i ty masz dom niedogrzany... Wysłane przy użyciu Tapatalka
zaretom Opublikowano 3 Stycznia 2019 Autor #36 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Kolego gbbsoft w sobotę jestem umówiony na montaż mieszaczy czy jeszcze coś powinienem ustawić oprócz tego co pisałeś wyżej? Odnośnie temperatur jakie ustawić 40-45 Max na piecu ile powinno być? Jakie temp.max.ustawić na obiegach myślę że chyba te 35st.najwyższa z grzywej czy jak?Chyba że jak włącze prowadzenie według zewnętrznej to tylko ustawiam temp.na krzywej ?Jak masz jeszcze jakieś sugestie to podpowiedz żeby chodziło to dobrze.A tryb obniżenia jeżeli nie używam to niema znaczenia co tam jest ustawione ?Z góry dzięki
gbbsoft Opublikowano 3 Stycznia 2019 #37 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Jeżeli masz ustawiona temperaturę minimalna zewnętrzna na - 20 I ustawisz krzywa grzania przykładowo na 40, to jak na zewnątrz będzie - 20, to w obwodzie powinna płynąć woda o temp. 40. Ale jeżeli na zewnątrz będzie -30, to wg krzywej grzania woda w obwodzie powinna być 45. Więc jak ustawisz max. Temperaturę na 40, to zamiast 45 będziesz miał 40. Wiec: temperatura max raczej nie powinna być mniejsza niz temperatura końcowa krzywej grzania, a nawet trochę wyższa. Z drugiej strony przy podłogowce nie wolno przekroczyć pewnej temperatury. Zatem: dla podlogowki najlepiej wpisać max temp. Zasilania jakiej nie wolno przekroczyć. A dla kaloryferow można dużo więcej, ja mam 75stC, a co tam... Wysłane przy użyciu Tapatalka
gbbsoft Opublikowano 3 Stycznia 2019 #39 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Tu masz o tym: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Co+to+jest+tryb+obniżeniaUstaw po prostu "tryb ograniczony" i już. Wysłane przy użyciu Tapatalka
zaretom Opublikowano 5 Stycznia 2019 Autor #40 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Mieszacze zamontowane czekam na załączenie pieca bo temp.rzeczywista pom.wyźsza jak temp.zadana.jakby co to regulować narazie krzywą końcową ?na zewnątrz- 1ST.Jeszcze pytanie od temp.zewn.tłumionej czy uwzględnić zdolność akumulacyjną budynku włączyć Tak czy Nie ?
zaretom Opublikowano 5 Stycznia 2019 Autor #41 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Kolego jeszcze pytanie czy na piecu nie trzeba przełączyć na sterowanie według zewnętrznej bo w menu pieca ta opcja jest na 0 czyli nieaktywna? Czy tym wszystkim steruje już rc300 mimo nieaktywnej na kotle .
gbbsoft Opublikowano 5 Stycznia 2019 #42 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Moim zdaniem wszystko ustawiasz na RC300.Na piecu to się ustawia, jak się w ogóle nie ma RC300, bo taka konfiguracja też istnieje. Wysłane przy użyciu Tapatalka
zaretom Opublikowano 8 Stycznia 2019 Autor #43 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Witam póki co na ustawieniu krzywej p.pocz 23 A koncowy 35 wygląda to tak że instalacja zaczeła sie słuchać że obieg grzew. 1 czyli dół podbija jeszcze o 0.5 st. przy wpływie pom.3k. A obieg grzew.2 czyli góra wygląda ok. wpływ pom.0k. Powinienem obniżyć krzywą dla obiegu 1 czy wpływ jeszcze wyżej ?Na marginesie dodam że zużycie wzrosło dość znacznie choc wszyscy piszą ze wedlug zewnętrznej najmniej idzie u mnie poki co wiecej zobaczmy jak będzie dalej .załączam zdjęcia poglądowe
zaretom Opublikowano 8 Stycznia 2019 Autor #45 Opublikowano 8 Stycznia 2019 A kolego odnośnie tego większego zużycia odniesiesz się jakoś dlaczego sporo wyższe ? Może ktoś czytający podpowie dlaczego ? Czy jeszcze krzywe są źle ? Ale temperatury się pokrywają więc niewiem ?
gbbsoft Opublikowano 9 Stycznia 2019 #46 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Najpierw poczekaj aż Ci się całość ustabilizuje. Wysłane przy użyciu Tapatalka
gbbsoft Opublikowano 9 Stycznia 2019 #47 Opublikowano 9 Stycznia 2019 A... I porównuj zużycie przy podobnych warunkach, np: temperatury na zewnątrz, komfortu cieplnego w środku, wiatru itp. A nie jest tak, że teraz masz cały czas ciepło, a przedtem miałeś huśtawki? A może teraz spokojnie można obniżyć temperaturę w domu o 0.5stC lub o 1stC, a komfort cieplny na tym nie ucierpi? Teraz powinieneś precyzyjniej móc sterować temperaturą w każdym z obwodów.
zaretom Opublikowano 9 Stycznia 2019 Autor #48 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Jest ciepło teraz i wtedy też było bez problemu, były może nie huśtawki tylko wystudzenia posadzki o czym pisałem wyżej. Spróbuję obniżyć temp.pom.o 0.5 albo o 1st.to przecież także obniża krzywą. Jest wyższy komfort cieplny ze względu na ciagłą pracę jak przy prowadzeniu wewnętrzną bo teraz pompy chodzą prawie non-stop i nie wystudzają posadzki a wtedy stawały po uzyskaniu zadanej.Myslę że przy prowadzeniu według wewnętrznej można wymusić ciągłą pracę pomp poprzez obniżenie temperatury czynnika grzewczego do minimum ?Sterowanie jest dużo bardziej precyzyjne.
gbbsoft Opublikowano 9 Stycznia 2019 #49 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Jeżeli teraz cały system działa ci w miarę stabilnie, możesz obniżać krzywą. Ale przed ostateczną decyzją, że jest OK musisz zbadać całość jak działa przy -15 (tak ma być w piątek w nocy) jak i przy +5 (tak może być w przyszłym tygodniu w dzień). Po zmianach czekaj kilka dni nim zrobisz następne zmiany, aby nie wyciągać fałszywych wniosków.
zaretom Opublikowano 9 Stycznia 2019 Autor #50 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Ok dzięki za odpowiedź. Obniżyć krzywą można do 30st.a niżej można chyba zejść obniżając min. Temp.zewnetrz.na przykład -25st to wtedy spłaszczy się bardziej krzywą czy dobrze myślę ?A odnośnie prowadzenia według zewnętrznej nie wiem czy w moim przypadku nie sprawdzi się dopiero podczas dużych mrozów z racji bardzo dobrze ocieplonego domu i małego zapotrzebowania ,gdyż teraz zużywa tyle gazu co przy -15 -18 gdy prowadziłem temp.wewnętrzną ?