rz1022 Opublikowano 24 Listopada 2018 #1 Opublikowano 24 Listopada 2018 Witam, używa ktoś palnika firmy Ecomat ?
Puławiak Opublikowano 25 Listopada 2018 #2 Opublikowano 25 Listopada 2018 Tak wiele osób znajdziesz taki palnik w kotle stalmark ekosilver
kamil141 Opublikowano 3 Stycznia 2019 #3 Opublikowano 3 Stycznia 2019 ja też jestem szczęśliwym posiadaczem tego palnika mam go już 1,5 roku i jak do tej pory żadnego problemu
rz1022 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Autor #4 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Odpukać u mnie też ok. Działa od 2016.10. Masz uruchomione czyszczenie w czasie pracy? Jaka moc? Ustawienia: cykl, % czasu podawania, nadmuch dla mocy max?
kamil141 Opublikowano 3 Stycznia 2019 #5 Opublikowano 3 Stycznia 2019 na dobrym pelecie nie czyszczę podczas pracy 15kw podawanie co 21s ilość 20% nadmuch 19% w tym roku uruchamiałem 2 sztuki teraz jest fajnie rozwiązany dostęp do klapki czego w moim palniku brakuje
rz1022 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Autor #8 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Ja też mam taki. U mnie cykl 20sek, podawanie max 31% co daje około 3kg/h. Nadmuch 6%. Palnik pracuje tylko z mocą max - ładuje bufor.
kamil141 Opublikowano 6 Stycznia 2019 #9 Opublikowano 6 Stycznia 2019 dużo podajesz ja minimalny nadmuch mam 11%
rz1022 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Autor #10 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Przy podawaniu 20% wychodzi Ci około 2kg/h co daje około 8,5kW, nie lepiej pracowac z pełną mocą?
kamil141 Opublikowano 7 Stycznia 2019 #11 Opublikowano 7 Stycznia 2019 najwyższą jasność paleniska mam na takich ustawieniach jaką Ci pokazuje jasność ja kombinowałem tak aby na czopuchu nie była za wysoka temperatura
rz1022 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Autor #12 Opublikowano 7 Stycznia 2019 U mnie jasność niska. Nie przekracza 100. Temperatura na czopuchu przy max mocy - 170. Jaki masz wymienił? Co ogrzewasz?
kamil141 Opublikowano 7 Stycznia 2019 #13 Opublikowano 7 Stycznia 2019 u mnie jasność 254 - palisz normalnym pelletem ? jeśli tak to masz strasznie niską temperatura spalania dajesz za mało powietrza ja ogrzewam 106m2 plus CWU ( dom średnio ocieplony ) na czopuchu nie przekraczam 100
rz1022 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Autor #14 Opublikowano 8 Stycznia 2019 jakie zużycie peletu masz ?
kamil141 Opublikowano 8 Stycznia 2019 #15 Opublikowano 8 Stycznia 2019 do tej pory było to około 1 worka na 24h teraz przekombinowałem z zaworem 4 drożnym i nie mogę nad nim zapanować przez co wzrosło zużycie poza tym sterownik pokojowy powędrował do pokoju córki co także ma duży wpływ na ilość zużytego pelletu :) - potrafi zostawić go na noc przy uchylonym oknie
rz1022 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Autor #16 Opublikowano 8 Stycznia 2019 ja ogrzewam 156 m2 (z garażem) i za grudzien wyszło mi srednio 20,3 kg na dzień. bardziej niż jasnoscia płomienia sugeruje się wyglądem płomienia, i zgodnie z sugestiami głownie z forum zjezdzałem z nadmuchem tak nisko, żeby nie kopcił i nie wyrzucał niedopalengo pelletu
kamil141 Opublikowano 8 Stycznia 2019 #17 Opublikowano 8 Stycznia 2019 u mnie nie kopci i nie wyrzuca ale sprawdzę Twoje ustawienia
rz1022 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Autor #18 Opublikowano 8 Stycznia 2019 jesli masz wiekszy nadmuch to nie bedzie kopcic, u mnie przy wiekszym nadmuchu płomień był kiepski (krotki, bardzo postrzepiony)
Marian85 Opublikowano 27 Lutego 2020 #19 Opublikowano 27 Lutego 2020 Witam ustawienia palnika 25 kw ekomat z sterownikiem RK2006Spg?Ja mam dawka 24 dla mocy Max nadmuch 15 podawanie co 16? W dniu 8.01.2019 o 00:10, kamil141 napisał: u mnie jasność 254 - palisz normalnym pelletem ? jeśli tak to masz strasznie niską temperatura spalania dajesz za mało powietrza ja ogrzewam 106m2 plus CWU ( dom średnio ocieplony ) na czopuchu nie przekraczam 100 Prosze podaj ustawienia całego sterownika :)
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany