Opublikowano

ja też jestem szczęśliwym posiadaczem tego palnika 

mam go już 1,5 roku i jak do tej pory żadnego problemu 

Opublikowano

Odpukać u mnie też ok. Działa od 2016.10. 

Masz uruchomione czyszczenie w czasie pracy?

Jaka moc? Ustawienia: cykl, % czasu podawania, nadmuch dla mocy max?

Opublikowano

na dobrym pelecie nie czyszczę podczas pracy

15kw

podawanie co 21s

ilość 20%

nadmuch 19%

w tym roku uruchamiałem 2 sztuki teraz jest fajnie rozwiązany dostęp do klapki czego w moim palniku brakuje 

Opublikowano

najwyższą jasność paleniska mam na takich ustawieniach 

jaką Ci pokazuje jasność 

ja kombinowałem tak aby na czopuchu nie była za wysoka temperatura 

Opublikowano

u mnie jasność 254 - palisz normalnym pelletem ?

jeśli tak to masz strasznie niską temperatura spalania dajesz za mało powietrza 

ja ogrzewam 106m2 plus CWU ( dom średnio ocieplony )

na czopuchu nie przekraczam 100 

Opublikowano

do tej pory było to około 1 worka na 24h

teraz przekombinowałem z zaworem 4 drożnym i nie mogę nad nim zapanować przez co wzrosło zużycie poza tym sterownik pokojowy powędrował do pokoju córki co także ma duży wpływ na ilość zużytego pelletu :) - potrafi zostawić go na noc przy uchylonym oknie 

Opublikowano

ja ogrzewam 156 m2 (z garażem) i za grudzien wyszło mi srednio 20,3 kg na dzień.

bardziej niż jasnoscia płomienia sugeruje się wyglądem płomienia, i zgodnie z sugestiami głownie z forum zjezdzałem z nadmuchem tak nisko, żeby nie kopcił i nie wyrzucał niedopalengo pelletu

  • 1 rok później...
Opublikowano

Witam ustawienia palnika 25 kw ekomat z sterownikiem RK2006Spg?Ja mam  dawka 24 dla mocy Max nadmuch 15 podawanie co 16?

 

W dniu 8.01.2019 o 00:10, kamil141 napisał:

u mnie jasność 254 - palisz normalnym pelletem ?

jeśli tak to masz strasznie niską temperatura spalania dajesz za mało powietrza 

ja ogrzewam 106m2 plus CWU ( dom średnio ocieplony )

na czopuchu nie przekraczam 100 

 

 

Prosze podaj ustawienia całego sterownika :)

 