Witam,

 

Mam taki problem przy włączeniu Pid- piec osiąga za dużą temperaturę i włącza się alarm.

Temp zadana: 55 stopni a piec osiąga 80 stopni i włącza się alarm i wygasza piec,

temp cwu zadana: 50 stopni

tryb: pompy równoległe.

Piec Drewmet , ekogroszek.

Czy ktoś mógłby mi pomóc?

Opublikowano

Wydłuż przerwę w podawaniu. Podawania nie zmieniaj. Twój domek to niezły termos,  to i potrzeby niewielkie . Może to sposób na ogarnięcie go. 

Skoro za szybko podaje następną porcje węgla to daj mu poleżeć a pid co ma zrobić jak nie odczekać. 

Koledzy dom 170 m kw, kociołek to Drewmet 14 KW -wszystko jest w profilu :)

Opublikowano

Dziękuję za podpowiedz - rzeczywiście po wydłużeniu przerwy w podawaniu temperatura dochodzi do ok 60- 62 stopnie włącza sie nadzór pid i narazie jest oki. ..zobaczę jakie będzie spalanie, ale póki co dziękuję ;))

Gość berthold61
Opublikowano

Między temp zadaną a temp CWU powinno być 10 stopni różnicy , daj na kocioł 60 a cwu 50.