Pati9102 Opublikowano 19 Listopada 2018 #1 Opublikowano 19 Listopada 2018 Witam, Mam taki problem przy włączeniu Pid- piec osiąga za dużą temperaturę i włącza się alarm. Temp zadana: 55 stopni a piec osiąga 80 stopni i włącza się alarm i wygasza piec, temp cwu zadana: 50 stopni tryb: pompy równoległe. Piec Drewmet , ekogroszek. Czy ktoś mógłby mi pomóc? Cytuj
audilhr Opublikowano 19 Listopada 2018 #2 Opublikowano 19 Listopada 2018 Jaką moc kotła jaka powierzchnia do ogrzania jaka instalacja Cytuj
CIHYMUR Opublikowano 19 Listopada 2018 #4 Opublikowano 19 Listopada 2018 Wydłuż przerwę w podawaniu. Podawania nie zmieniaj. Twój domek to niezły termos, to i potrzeby niewielkie . Może to sposób na ogarnięcie go. Skoro za szybko podaje następną porcje węgla to daj mu poleżeć a pid co ma zrobić jak nie odczekać. Koledzy dom 170 m kw, kociołek to Drewmet 14 KW -wszystko jest w profilu :) Cytuj
Pati9102 Opublikowano 20 Listopada 2018 Autor #5 Opublikowano 20 Listopada 2018 Dziękuję za podpowiedz - rzeczywiście po wydłużeniu przerwy w podawaniu temperatura dochodzi do ok 60- 62 stopnie włącza sie nadzór pid i narazie jest oki. ..zobaczę jakie będzie spalanie, ale póki co dziękuję ;)) Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 20 Listopada 2018 #6 Opublikowano 20 Listopada 2018 Między temp zadaną a temp CWU powinno być 10 stopni różnicy , daj na kocioł 60 a cwu 50. Cytuj