Gość Visitor1230 Opublikowano 25 Listopada 2018 #102 Opublikowano 25 Listopada 2018 Kopiec na palniku jest za wysoki. Wydluzylbym troche przerwe podawania.
Arczichw Opublikowano 25 Listopada 2018 Autor #103 Opublikowano 25 Listopada 2018 Na 0 na 1 troche szybciej pracuje bo slychac jak przyspiesza
YaroXylen Opublikowano 25 Listopada 2018 #104 Opublikowano 25 Listopada 2018 A wyjmij wtyczkę od wentylatora , zobacz czy stanie? jeśli tak to masz w menu ustawienie obrotów minimalnych ale to póżniej.... YARO
Arczichw Opublikowano 25 Listopada 2018 Autor #105 Opublikowano 25 Listopada 2018 Wyciagnalem wtyczke ze sterownika to wentylator stanal Tak wyglada caly tyl sterownika Od dmuchawy wtyczka jest pjerwsza czarna zaraz kolo niebieskich przewodow
YaroXylen Opublikowano 25 Listopada 2018 #106 Opublikowano 25 Listopada 2018 Kolego ty masz zasłonkę wentylatora, nie klapkę, i ta zasłonka u ciebie jest cała zamknięta i jeszcze dmucha. nie otwieraj jej tylko sprawa obrotów dmuchawy dlaczego na zero wentylator chodzi...w/g mnie nie powinien ... Yaro.
Arczichw Opublikowano 25 Listopada 2018 Autor #107 Opublikowano 25 Listopada 2018 Nie wiem nie mam juz sil do tego kotla.. Zona placze ze caly czas latam do tego pieca i sie tylko denerwuje a mi juz rece opadaja.. Przez te naciecie w zaslonie dmuchawy ciagnie powietrze jak diabli. Sterownik obroty dmuchawy na 0 zaslona zamknieta a i tak plomien duzy
YaroXylen Opublikowano 25 Listopada 2018 #108 Opublikowano 25 Listopada 2018 Pytałem się... czy po wyjęciu wtyczki wentylatora, wentylator staje czy nie?... Yaro
Arczichw Opublikowano 25 Listopada 2018 Autor #109 Opublikowano 25 Listopada 2018 No staje bo zasilanie do niego idzie przez sterownik Napisalem 3 posty wyzej ze stanął
YaroXylen Opublikowano 25 Listopada 2018 #110 Opublikowano 25 Listopada 2018 Czyli minimalne obroty u ciebie to zero. czyli zakres obrotów od 0-24 ? Jaką masz temp zadaną, a jaka jest na kotle teraz?
Arczichw Opublikowano 25 Listopada 2018 Autor #111 Opublikowano 25 Listopada 2018 Tak dokladnie minimalne obroty to jest 0 w skali do 24 teraz mam zadana 60 a na kotle 61 jest w podtrzymaniu
Gość Visitor1230 Opublikowano 25 Listopada 2018 #112 Opublikowano 25 Listopada 2018 10 minut temu, Arczichw napisał: Nie wiem nie mam juz sil do tego kotla.. Zona placze ze caly czas latam do tego pieca i sie tylko denerwuje a mi juz rece opadaja.. Przez te naciecie w zaslonie dmuchawy ciagnie powietrze jak diabli. Sterownik obroty dmuchawy na 0 zaslona zamknieta a i tak plomien duzy To zaklej tasma polowe tej szczeliny i po problemie. A niestety tak bezoslugowe sa podajnikowce. Jezeli ogarniesz palnik to odetchniesz. Zona tez :)
YaroXylen Opublikowano 25 Listopada 2018 #113 Opublikowano 25 Listopada 2018 Dobra. Podaj teraz jeszcze raz wszystkie ustawienia : histereza, w pracy:podawanie, przerwa, dmuchawa, dalej: w postoju podawanie przerwa, krotność, czas przedmuchu, Przypomnij model sterownika. I jeszcze raz napisz ...w czym teraz problem masz. widzę tylko ze kopczyk za wysoki to powinieneś jeszcze czas przerwy wydłużyć lub o 1 dmuchawę w górę.. YARO
Arczichw Opublikowano 25 Listopada 2018 Autor #114 Opublikowano 25 Listopada 2018 Histereza 2stopnie,podawanie 6sekund przerwa podawania aktualnie 83 sekundy, dmuchawa minimum obroty jakie sie da czyli 0 w skali do 24 Podtrzymanie niestety tutaj podawanie jest takie jak podawanie w pracy czyli 6 sekund, przerwa jest 5 minut, krotnosc 1, przedmuch 25sekund Sterownik fuego foster v2 Dotykam na palenisku wegla pogrzebaczem to podnosi sie wieksza bryla sklejonego wegla
YaroXylen Opublikowano 25 Listopada 2018 #115 Opublikowano 25 Listopada 2018 Przerwa: ustaw krotność 3 Sklejony węgiel? no to faktycznie albo dziadostwo albo jeszcze za mocno dmucha. 23 minuty temu, Visitor1230 napisał: To zaklej tasma polowe tej szczeliny i po problemie. Tutaj kolega bardzo dobry pomysł podsunął, zrób tak na szybko i na pewno efekt będzie natychmiastowy. YARO.
Arczichw Opublikowano 25 Listopada 2018 Autor #116 Opublikowano 25 Listopada 2018 Mialem ustawiona krotnosc na 3 to w podtrzymaniu zapadal mi sie kopiec i kociol jakby ruszal bez mocy.. Próbuję teraz z wapnem dosypalem troche w podajniku wegiel czarno-bialy zobaczymy moze pomoze. Powiedz kolego taki kociol zeby nagrzac 2 stopnie ile mniej wiecej potrzebuje pracowac?
YaroXylen Opublikowano 25 Listopada 2018 #117 Opublikowano 25 Listopada 2018 Teraz, Arczichw napisał: Mialem ustawiona krotnosc na 3 to w podtrzymaniu zapadal mi sie kopiec i kociol jakby ruszal bez mocy To ustaw na 2 a resztę kopca ustawić trzeba czasem przedmuchu rośnie wydłużyć przedmuch , spada skrócić. Uważaj teraz jak zakleisz szczelinę to zmienią się inne ustawienia.... Yaro.
Arczichw Opublikowano 25 Listopada 2018 Autor #118 Opublikowano 25 Listopada 2018 Ok jutro dam znac jak to wszystko wyglada po nocy palenia i wrzuce jakies foty popiolu zobaczymy co wyjdzie
YaroXylen Opublikowano 25 Listopada 2018 #119 Opublikowano 25 Listopada 2018 ...i żonkę przytul aby Tobie wybaczyła zdradę z "żelazną damą"..... :)))))))))))) Pozdrawiam.YARO
Arczichw Opublikowano 25 Listopada 2018 Autor #120 Opublikowano 25 Listopada 2018 No mialo byc tak pieknie, kociol bezobslugowy, chodzic tylko wegiel do podajnika sypac a wyszlo na odwrot.. Z zasypowym nie byloby tyle problemow.. Tescie maja zasypowy do 60stopni w 10 min nagrzewaja a u mnie trzeba prawie godzine.. Juz mnie odrzuca od tego kotla same problemy
YaroXylen Opublikowano 25 Listopada 2018 #121 Opublikowano 25 Listopada 2018 Jak idzie diabeł ruski, to zasyp 200kg przy takiej pogodzie jak była w tygodniu 10-12dni mi schodzi, do kotła zachodzę co 4 dni zgarnąć z półek popiół, a popiół z szuflady wywalam co zasyp, a jak idzie miał z owsem czy pelletem to zasyp schodzi w 5-6 dni i dwa razy muszę zajrzeć bo szufladę muszę wysypać. Oczywiste że jak jestem w kotłowni to zerknę przy okazji do pieca. Jak załapiesz tak będzie i u Ciebie. Tylko że ta mała ekoenergia..... wielu osobom dała się we znaki.... Pozdrawiam.YARO
Arczichw Opublikowano 25 Listopada 2018 Autor #122 Opublikowano 25 Listopada 2018 A jakim diablem palisz moze bym zobaczyl jak u mnie by sie spalal? Ja dotychczas w kotlowni jestem raz na pol godziny to przez caly dzien troche tam jestem. A tak poza tym duzo czytalem ze ludzie chwala to ekoenergie tylko narzekają ci co maja otwory wiercone od nadmuchu ponoc popiol tam wchodzi i zatyka kanaly..
Gość berthold61 Opublikowano 26 Listopada 2018 #123 Opublikowano 26 Listopada 2018 Mnie po kupnie kotła on wygasał co dwie godziny lub większa połowa opału przelatywała , palnik najmniejszy pancerpol 10-15 kw , też ręce załamywałem ale przeszedłem przyspieszony kurs obsługi podobny do twojego , tez marudziłem że w górniaku zasypałem zapaliłem i zapomniałem na cały dzień , ale teraz mogę spalać najbardziej podły ekogroszek nawet silnie koksujący swojskiej roboty , wszystko się da tylko sam musisz zrozumieć zasady panujące w kotle bo nastawy cudze nigdy sie nie sprawdzają , ja mam wolny podajnik 6,6kg na godz i zalecane nastawy to 18sek podawanie na 42 sek przerwy a ja przewróciłem wszystko i mam 12 sek pod na 70 sek przerwy i spala idealnie a jak bardzo odbiega to od nastaw fabrycznych to sam zobacz , trzymaj sie tego że podawanie ustal raz i koniec a same regulacje to czas przerwy w podawaniu i powietrze . będzie dobrze
Arczichw Opublikowano 26 Listopada 2018 Autor #124 Opublikowano 26 Listopada 2018 A wiec po calej nocy zastalem takie oto spieki.. Dmuchawa na minimum i zakryta z boku ta zaslona jeszcze do polowy taśmą.. A takim płomieniem pali sie w pdtrzymaniu
YaroXylen Opublikowano 26 Listopada 2018 #125 Opublikowano 26 Listopada 2018 13 godzin temu, Arczichw napisał: A jakim diablem palisz moze bym zobaczyl jak u mnie by sie spalal? Ja dotychczas w kotlowni jestem raz na pol godziny to przez caly dzien troche tam jestem. A tak poza tym duzo czytalem ze ludzie chwala to ekoenergie tylko narzekają ci co maja otwory wiercone od nadmuchu ponoc popiol tam wchodzi i zatyka kanaly.. Witam . Będziesz chwalił jak kupisz dobry węgiel i tu bym raczej zamknął mój wywód, Ja palę ekogroszkiem DIABLO, ja nazywam go diabeł:))http://wegielzagorski.pl/ekogroszek-diablo-1t.html Tutaj zobacz jak się wypala u mnie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25541-ceny-węgla-w-2018-roku/?do=findComment&comment=400228 YARO
Rekomendowane odpowiedzi