Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Dwóch hydraulików twierdzi, że szkoda kasy na dodatkowy zawór, bo przy tak szerokiej instalacji nic się nie stanie.

W sensie duża kotłownia, grube rury, na parterze stare 4 grzejniki żeliwne po 12 żeberek, na piętrze nowe 4 grzejniki aluminiowe (łącznie 40 żeberek). Na poddaszu kolejne dwa nowe grzejniki aluminiowe (30 żeberek)

Tylko pytanie, czy to w 100% jest bezpieczne....

 

Edytowane przez forsa22
Opublikowano

Zapytaj tych magików czy wiedzą ile litrów pary robi się z jednego litra wody podczas gotowania i w jaki sposób ma to znaleźć ujście do atmosfery nie robiąc nikomu krzywdy.

Opublikowano

Jakieś 1,6 m3 dla temperatury 100C pod ciśnieniem 1bara, pod ciśnieniem 2 bary pewnie tej wody trzeba 1,2 kg na 1 m3 i temperaturę  podnieść do 110C. obym wiele się nie mylił. poz Hermogenes

Opublikowano (edytowane)

Na samym początku mówiłem im o tej parze, a oni "Instalacja da rade"

...

Muszę znaleźć jakiegoś fachowca i niech to przerobi pod zawór DVB schładzający.

 

Edytowane przez forsa22
Opublikowano

Nie wiem kto u Ciebie był, ale sądząc po ich wypowiedzi. Doświadczenie zdobywali na fuchach po godzinach pracy nie związanej z instalacjami c.o.

Załóż to zabezpieczenie i miej spokój. Trochę spory ten kocioł 22kW na 10 grzejników. U mnie siedzi 25kW na prawie 370m2 i 25 grzejnikach panelowych (głównie 1400x600). Z taką instalacją nie mam problemów z osiągnięciem 80*C z załączoną pompką.

Lepiej by było jakbyś założył wężownice zamiast zaworu DBV. Zawór DBV spuszcza gorącą wodę z instalacji CO zastępując ją zimną z wodociągu. Nie jest to dobre rozwiązanie dla kotła. Dużo lepiej sprawdza się wężownica schładzająca. Woda chłodząca nie ma kontaktu z tą znajdującą się w instalacji, a ciepło odbiera poprzez przepływ miedzianą wężownicą. Przy grzaniu wody takim kotłem na same potrzeby CWU w lato to łatwo przesadzić i uzyskać za wysoką temp.

Opublikowano

U mnie jest 250m2 do ogrzewania, tylko że przed przeróbką były 4 stare żeliwne grzejnik na piętrze (około 50 żeberek).

No muszę znaleźć jakiegoś dobrego fachowca ;)

W lato jak grzałem samym ekogroszkiem przy moich ustawieniach nigdy nie osiągnąłem temperatury powyżej 65 stopni.

 

Opublikowano

Zimą przy ogrzewani samym ekogroszkiem również temperatury max kotła na poziomie 65 -70 stopni.

Problem jest gry jest dokładane drzewo i pompa CO się wyłącza pod wpływem termostatu pokojowego i gdy temperatura osiągnie 95 stopni na kotle włącza się schładzanie powinny się uruchamiać dwie pompy CWU i CO, ale CO jest blokowana przez termostat pokojowy Auraton 2025 RTH.

Opublikowano

@forsa22, wystarczy, że pierdyknie Ci czujnik temperatury kotła i sterownik będzie grzał tak długo do póki nie odleci kocioł wraz z okolicą w kosmos. Zakładam że zabezpieczenia STB które by rozłączyło elektrycznie sterownik też nie ma.

Opublikowano (edytowane)

taki offtop.

Znacie jakiegoś hydraulika z województwa łódzkiego który podjął by się w sposób profesjonalny montażu tych zabezpieczeń,: schładzające kocioł oraz STB?

Bo nie chcę znowu szukać po omacku ....

Edytowane przez forsa22

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.