Treść opublikowana przez forsa22
-
pytanie
A czy Ty "praktyku" próbowałeś tego?
-
pytanie CO
taki offtop. Znacie jakiegoś hydraulika z województwa łódzkiego który podjął by się w sposób profesjonalny montażu tych zabezpieczeń,: schładzające kocioł oraz STB? Bo nie chcę znowu szukać po omacku ....
-
pytanie CO
Zimą przy ogrzewani samym ekogroszkiem również temperatury max kotła na poziomie 65 -70 stopni. Problem jest gry jest dokładane drzewo i pompa CO się wyłącza pod wpływem termostatu pokojowego i gdy temperatura osiągnie 95 stopni na kotle włącza się schładzanie powinny się uruchamiać dwie pompy CWU i CO, ale CO jest blokowana przez termostat pokojowy Auraton 2025 RTH.
-
pytanie CO
U mnie jest 250m2 do ogrzewania, tylko że przed przeróbką były 4 stare żeliwne grzejnik na piętrze (około 50 żeberek). No muszę znaleźć jakiegoś dobrego fachowca ;) W lato jak grzałem samym ekogroszkiem przy moich ustawieniach nigdy nie osiągnąłem temperatury powyżej 65 stopni.
-
pytanie CO
Na samym początku mówiłem im o tej parze, a oni "Instalacja da rade" ... Muszę znaleźć jakiegoś fachowca i niech to przerobi pod zawór DVB schładzający.
-
pytanie CO
Dwóch hydraulików twierdzi, że szkoda kasy na dodatkowy zawór, bo przy tak szerokiej instalacji nic się nie stanie. W sensie duża kotłownia, grube rury, na parterze stare 4 grzejniki żeliwne po 12 żeberek, na piętrze nowe 4 grzejniki aluminiowe (łącznie 40 żeberek). Na poddaszu kolejne dwa nowe grzejniki aluminiowe (30 żeberek) Tylko pytanie, czy to w 100% jest bezpieczne....
-
pytanie CO
dwóch hydraulików twierdzi, że przy tak szerokiej instalacji to niemożliwe. Ty piszesz coś innego, sam już nie wiem...
-
pytanie CO
ok, ale mam ups, więc o przerwę w dostawie prądu nie ma co się martwić.
-
pytanie CO
Mam jeszcze jedno pytanko ;) Obecnie mam podłączony STEROWNIK AURATON 2025 RTH, czy jest możliwość podłączenia do pompy co https://allegro.pl/sterownik-przylgowy-na-rure-do-pompy-c-o-termostat-i6464874795.html , jako zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą na kotle? Będzie to działać razem?
-
pytanie CO
Ok, 60 stopni to prawie pionowo. Xd
-
pytanie CO
ok, tak myślałem. Kąt około 60 stopni
-
pytanie CO
ok. Czyli rozumiem,że ten zawór DBV wystaczy? A odnośnie tego https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27282-pytanie-co/?do=findComment&comment=386950 ? Czy ten odpowietrznik zamontowany pod takim kątem spełnia swoją funkcję? Czy w instalacjach otwartych tego typu elementy schładzające też są konieczne? P.S Thx za pomoc
-
pytanie CO
-
pytanie CO
Przejrzałem się temu pojemnisciowemu podgrzewaczowi cwu. I z tego co tam pisze to jest z wężownicą. Dzięki wszystkim za pomoc. Dzisiaj się biorę za wymianę zaworów i ustawienia ciśnień. Odnośnie ciśnień i reflex. http://www.reflex.pl/porady/cisnienie-wstepne-a-cisnienie-otwarcia-zaworu-bezpieczenstwa.html
-
pytanie CO
Grzejnik na górze nie będzie się zapowietrzał przy 0,9bara? Czy ta wężownica schładzającą lub zawór dwufunkcyjny DBV trzeba koniecznie zamontować przy zamkniętej co?
-
pytanie CO
Mam wymiennik CWU. ok, jutro poprawie te ciśnienia. A te zawory 2,5 bara zmienić na 2 bary, czy 1,5?
-
pytanie CO
No właśnie tak mi się wydawało. Ciśnienie wstępne na reflexie bez wody 1,5bara Ciśnienie co przed rozpalaniem 1,1bar i do tego zawory 1,5 bara wystarczą?
-
pytanie CO
Witam. Jakiś rok temu fachowiec przerobił mi instalację otwartej zamknięta z naczyniem refex 50l. Mój piec galmet 22 kw, ma dopuszczalne ciśnienie 2bar Ciśnienie CO przed rozpalaniem pieca 1,1bar. Wysokość od pieca do grzejnika położnego najwyżej około 9-10 metrów dwa zawory bezpieczeństwa za naczyniem reflex 2,5bar Czy te zawory mają odpowiednią wartość? Czy nie powinny być mniejsze?